Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Бакси не видит пламени!

jvolfss » 03 дек 2008, 22:49

Искатель
Любят они это дело!

Искатель » 03 дек 2008, 22:29

Все оказалось просто и забавно. Горела только одна горелка, сопло той горелки на которой датчик пламени было забито. Там паук себе гнездо устроил, вот и не шёл газ:)

Искатель » 30 ноя 2008, 14:25

[quote="jvolfss";p="15688236"]Если есть желание и знание электроники -Проверьте цепочку от контакта датчика контроля пламени до процессора на плате

Искатель Смотрите личку .[/quote]

Спасибо!

Кочегар » 29 ноя 2008, 21:23

проверти подключение фаза\ноль, походу попутали при подключении фазу с нулем

jvolfss » 29 ноя 2008, 20:56

Удалено jvolfss

Искатель » 29 ноя 2008, 00:54

Котел практически новый, отработал в прошлом сезоне месяца два. Электроды чистые, датчик наличия пламени тоже. Контакт датчика сидит на плате плотно. Может сам датчик вышел из строя? Есть там чему ломаться? Очень уж не хочется менять плату, очень уж мне не везет на платы котлов

jvolfss » 28 ноя 2008, 21:27

Если перевернуть вилку в розетке на 180 и это не поможет. почистить электрод контроля пламени. просушить электроды , проводку котла и электронную плату.
если и это не поможет - то проблема вероятнее в электронной плате.а она уж сильно навороченая.
Искатель не мешало бы профиль заполнить с местом жительства для лутшего контакта!

Бакси не видит пламени!

Искатель » 28 ноя 2008, 20:06

После межсезонного простоя не запускается котел Baxi SLIM 1.300 i
Есть подача газа, электроды поджигают, пламя появляется, но элетроды продожают щелкать и через некоторое время индикатор блокировки газа. Неоднократно перезапускал - авария та же.
Котел, увы, стоит в сыром подвале. Отсырело может чего?