MByte » 09 дек 2008, 01:31
Ув. Valeriy
Поймите, если бы каждый начал цепляться к тому, как у вас краники нарисованы, то вы бы ни одного дельного совета так и не получили... Всем вполне понятно, что это просто, если по-хорошему, рисунок, не более... Да крен с ними с краниками...
А вот если тут начинают хвалить за рассмотрение подробностей схемы, но можно и мне тоже добавить?
Как я уже писАл (помните?), то, что у вас собрано в
реале, вполне может отличаться от
вашего рисунка, который сделан по памяти. Вот новую схемку выложите, тогда посмотрим, а сейчас вот что:
1. Подумайте над тем, что же мешает общему циркуляционному (котловому) насосу перекачивать теплоноситель через теплообменник бойлера, когда в нагреве ГВС нет необходимости?
2. А что же мешает ему же, делать то-же, но уже по отношению к системе отопления?
3. А где отсекающие краны бойлера и т.п.? Причем, если вы поставите отсекающие краны непосредственно на бойлер, то, когда вы его снимите (например для осмотра и т.д.) у вас должен остаться еще один кран на горячей воде. Иначе, он останется свободным, и при открытии смесителя водичка из хол.трубопровода запросто может пойти в систему горячей воды (через смеситель) и в котельной вы услышите журчание воды на пол...
4. Если вы закроете все краны на коллекторе, то байпас вам необходим (ну, или по-вашему: дырочки между коллекторами).
А это уже не вам:
трехходовые стоят не правильно, должны быть на подаче
Если трехходовой смесительного типа, то да, а если разделительного - то на обратке.
расширительный бак должен стоять до насосов, гораздо лучше работать будет
а кто будет лучше работать? Расширительный бак, насос, или система отопления?
без трехходовых можно обойтись когда есть только отопление, а когда у вас много контуров, которые требуют разные температурные режимы, то без них не обойтись.
а я могу - двухходовыми!
дырочки между коллекторами не нужны
- почему? Вот закрыл юзер все краны на коллекторе (мало ли что...), а как же котловой насос?
и краны рисуются на трубе не как у вас, а поверните их на 90 градусов))) а то как то немного смешно смотрится))
- а мне нравитца! Valeriy, не переживайте, отличный рисунок!
ЗЫ: ув. Valeriy, вы когда хотите кого-то процетировать, копируйте текст, вставляйте куда нужно, выделяете его же, и нажимайте кнопочку "Quote", теги сами вставятся... А то не очень ясно, где пишете вы, а где другие, ок?

И не принимайте все слишком близко, я тут кое-где и по-на-ю-ма-рил! Фу-у-х... Вот!

Ув. Valeriy
Поймите, если бы каждый начал цепляться к тому, как у вас краники нарисованы, то вы бы ни одного дельного совета так и не получили... Всем вполне понятно, что это просто, если по-хорошему, рисунок, не более... Да крен с ними с краниками...
А вот если тут начинают хвалить за рассмотрение подробностей схемы, но можно и мне тоже добавить? :D
Как я уже писАл (помните?), то, что у вас собрано в [b]реале[/b], вполне может отличаться от [b]вашего[/b] рисунка, который сделан по памяти. Вот новую схемку выложите, тогда посмотрим, а сейчас вот что:
1. Подумайте над тем, что же мешает общему циркуляционному (котловому) насосу перекачивать теплоноситель через теплообменник бойлера, когда в нагреве ГВС нет необходимости?
2. А что же мешает ему же, делать то-же, но уже по отношению к системе отопления?
3. А где отсекающие краны бойлера и т.п.? Причем, если вы поставите отсекающие краны непосредственно на бойлер, то, когда вы его снимите (например для осмотра и т.д.) у вас должен остаться еще один кран на горячей воде. Иначе, он останется свободным, и при открытии смесителя водичка из хол.трубопровода запросто может пойти в систему горячей воды (через смеситель) и в котельной вы услышите журчание воды на пол...
4. Если вы закроете все краны на коллекторе, то байпас вам необходим (ну, или по-вашему: дырочки между коллекторами).
А это уже не вам:
[quote]трехходовые стоят не правильно, должны быть на подаче[/quote] Если трехходовой смесительного типа, то да, а если разделительного - то на обратке.
[quote]расширительный бак должен стоять до насосов, гораздо лучше работать будет[/quote] а кто будет лучше работать? Расширительный бак, насос, или система отопления?
[quote]без трехходовых можно обойтись когда есть только отопление, а когда у вас много контуров, которые требуют разные температурные режимы, то без них не обойтись.[/quote] а я могу - двухходовыми! :D
[quote]дырочки между коллекторами не нужны[/quote] - почему? Вот закрыл юзер все краны на коллекторе (мало ли что...), а как же котловой насос?
[quote]и краны рисуются на трубе не как у вас, а поверните их на 90 градусов))) а то как то немного смешно смотрится))[/quote] - а мне нравитца! Valeriy, не переживайте, отличный рисунок! :D
ЗЫ: ув. Valeriy, вы когда хотите кого-то процетировать, копируйте текст, вставляйте куда нужно, выделяете его же, и нажимайте кнопочку "Quote", теги сами вставятся... А то не очень ясно, где пишете вы, а где другие, ок? :) И не принимайте все слишком близко, я тут кое-где и по-на-ю-ма-рил! Фу-у-х... Вот! :D