Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Заглубление АОГВ

rodionov » 25 дек 2008, 15:45

Спасибо, Щастье, VikT, Noj.
Вопросов больше нет.

Noj » 25 дек 2008, 09:03

Из практики: при "П" имеющем отрицательные значения низ радиаторов будет холодным как раз на всё это -П, при П=0 разница между температурой "верха" и "низа" будет существенной (газ не уголь),чем больше значение этого вашего "П" (думаю что идеальнный вриант это расположить всё вертикально, радиаторы над АОГВ :D )тем разница температур меньше. Но все эти проблемы решаються установкой циркуляционного насоса, который и так вам ставить НАДО (как вам и советовал Щастье), потому что АОГВ "слабо" толкает воду по трубам и расход газа без насоса заметно выше, а он у АОГВ и так не мал. Поэтому вам не стоит особо критично относиться к этому вашему "П". Есть небольшая ниша - я рад за вас, нет - не надо она, ставте вровень, ставте байпас с насосом и клапаном и получите систему которая будет и энергонезависимой и равномерно греющей. Диаметра вашей трубы хватит на вашу систему.
Что тут вообще обсуждать ещё?

rodionov » 25 дек 2008, 07:10

VikT:
1. Сопротивление полипропилена гораздо ниже, чем у стали, неужели нельзя на выходномй патрубок АОГВ 1 1/2", поставить полипропилен диаметром 40?

2. Есть ли смысл ставить обратку меньшего диаметра, чем подачу?
3. Да, заглубление полезно, но, нигде нет информации о том, как его делать.

На рисунке конфигурация системы. Расположение труб именно такое. Т.е. вся система расположена в одной плоскости.

1.Подъем диаметром 40 на высоту 2.5 метра,
2.Горизонтальный участок диаметром 40 с уклоном
3.Спуски к радиаторам диаметром 25.
4.Выходы из радиаторов диаметром 25.
5.Обратка диаметром 40 с уклоном

Повторю вопрос: Требуется ли поднимать радиаторы (или заглублять АОГВ) таким образом, чтобы их сливные отверстия радиаторов были выше, чем нижний патрубок АОГВ. Т.е. требуется ли обеспечивать размер "П"

Щастье » 25 дек 2008, 01:47

rodionov
ну да гравитационка -хорошо но дабы снизить потребление газа я бы посоветовал на обратке сделать байпас и подкинуть циркуляционник
(просто ради экономии )
:idea:

VikT » 25 дек 2008, 01:42

Заглубление АОГВ - полезно. Перепад высот между обратным патрубком и верхним коллектором нужен для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления(хотя-бы 2,5-3 м).Будет маленький перепад и большое сопротивление(полипропилен хотите?)-будете создавать циркуляцию выпаливая газ в атмосферу. Поэтому, подъемная труба и верхний коллектор- сталь, диаметром не менее выходного патрубка АОГВ. Обратка-на размер меньше можно. Опуски на радиаторы-3/4". Больше съэкономить сейчас-сполна заплатиш горгазу. А газ всё дорожает...

Щастье » 25 дек 2008, 01:26

я не про этио говорю, я говорю про радиаторы под окнами :
основные теплопотери в помещении идут через окна и двери и смысл тогда ставить их куда-то в другое место ??

Щастье » 24 дек 2008, 23:54

а вам нужно чтобы система работала или что бы в доме тепло было ???

Щастье » 24 дек 2008, 23:25

а зачем заглублять то ???
чочему не получается под подоконниками ??
ну в принципе схемка рабочая правда трубы начнёт после пуска крутить
материал уже закупили?

Щастье » 24 дек 2008, 22:59

под окнами поставить батареи нет никакой возможности
а в чём проблема то ???

Щастье » 24 дек 2008, 22:41

оч мало информации под подоконниками сколько места ???
над окнами ??
а ещё вы хоть раз собирали гравитационку????
а гравитационку на ппр ??
Та часть, что со сливным аппендиксом ???-это что ??

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

мож чертёжик накидаешь ??