оч мало информации под подоконниками сколько места ???
над окнами ??
а ещё вы хоть раз собирали гравитационку????
а гравитационку на ппр ??
Та часть, что со сливным аппендиксом ???-это что ??
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
мож чертёжик накидаешь ??
Заглубление АОГВ
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Заглубление АОГВ - полезно. Перепад высот между обратным патрубком и верхним коллектором нужен для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления(хотя-бы 2,5-3 м).Будет маленький перепад и большое сопротивление(полипропилен хотите?)-будете создавать циркуляцию выпаливая газ в атмосферу. Поэтому, подъемная труба и верхний коллектор- сталь, диаметром не менее выходного патрубка АОГВ. Обратка-на размер меньше можно. Опуски на радиаторы-3/4". Больше съэкономить сейчас-сполна заплатиш горгазу. А газ всё дорожает...
VikT:
1. Сопротивление полипропилена гораздо ниже, чем у стали, неужели нельзя на выходномй патрубок АОГВ 1 1/2", поставить полипропилен диаметром 40?
2. Есть ли смысл ставить обратку меньшего диаметра, чем подачу?
3. Да, заглубление полезно, но, нигде нет информации о том, как его делать.
На рисунке конфигурация системы. Расположение труб именно такое. Т.е. вся система расположена в одной плоскости.
1.Подъем диаметром 40 на высоту 2.5 метра,
2.Горизонтальный участок диаметром 40 с уклоном
3.Спуски к радиаторам диаметром 25.
4.Выходы из радиаторов диаметром 25.
5.Обратка диаметром 40 с уклоном
Повторю вопрос: Требуется ли поднимать радиаторы (или заглублять АОГВ) таким образом, чтобы их сливные отверстия радиаторов были выше, чем нижний патрубок АОГВ. Т.е. требуется ли обеспечивать размер "П"
1. Сопротивление полипропилена гораздо ниже, чем у стали, неужели нельзя на выходномй патрубок АОГВ 1 1/2", поставить полипропилен диаметром 40?
2. Есть ли смысл ставить обратку меньшего диаметра, чем подачу?
3. Да, заглубление полезно, но, нигде нет информации о том, как его делать.
На рисунке конфигурация системы. Расположение труб именно такое. Т.е. вся система расположена в одной плоскости.
1.Подъем диаметром 40 на высоту 2.5 метра,
2.Горизонтальный участок диаметром 40 с уклоном
3.Спуски к радиаторам диаметром 25.
4.Выходы из радиаторов диаметром 25.
5.Обратка диаметром 40 с уклоном
Повторю вопрос: Требуется ли поднимать радиаторы (или заглублять АОГВ) таким образом, чтобы их сливные отверстия радиаторов были выше, чем нижний патрубок АОГВ. Т.е. требуется ли обеспечивать размер "П"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Любитель
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
Из практики: при "П" имеющем отрицательные значения низ радиаторов будет холодным как раз на всё это -П, при П=0 разница между температурой "верха" и "низа" будет существенной (газ не уголь),чем больше значение этого вашего "П" (думаю что идеальнный вриант это расположить всё вертикально, радиаторы над АОГВ
)тем разница температур меньше. Но все эти проблемы решаються установкой циркуляционного насоса, который и так вам ставить НАДО (как вам и советовал Щастье), потому что АОГВ "слабо" толкает воду по трубам и расход газа без насоса заметно выше, а он у АОГВ и так не мал. Поэтому вам не стоит особо критично относиться к этому вашему "П". Есть небольшая ниша - я рад за вас, нет - не надо она, ставте вровень, ставте байпас с насосом и клапаном и получите систему которая будет и энергонезависимой и равномерно греющей. Диаметра вашей трубы хватит на вашу систему.
Что тут вообще обсуждать ещё?

Что тут вообще обсуждать ещё?