bbk » 28 дек 2008, 23:16
Зарегился. Живу на Украине\Днепр.
На сайте Будеруса, таких котлов уже нету, не то, что принципиальной схемы, не говоря о том, что там все на немецком ж)
Де покупал котел в 2000-2001 годах, фирма уже канула в лету. Остальные "специализируются" на Вальянтах, Индезитах... Будерусы, они как бы подороже, не такой спрос (((
Все поломки по напряжению.
Котел стоит у родителей в селе. Основная проблема в зимний период - это напряжение в сети в районе 180Вольт (+- 20Вольт в зависимости от времени суток).
Установленный APC 500 не спасал по двум причинам:
1. При таком напряжении он переходит на аккумулятор и ничто не могло его заставить.
2. Он выдает стабильное напряжение, но все же не синусоиду. Автоматике котла это не нравилось...
Последняя плата выгорела, когда монтажники на столбе уронили фазный провод на нолевой.
Некоторые знания в электронике\системотехнике, плюс мануал (проследил по дорожкам на плате) и "прозвонка" показывают на то, что выгорает узел (там микруха) контроля газа.
После восстановления всех опознанных элементов, котел запускается, проходит всю предварительную процедуру проверки, но напряжение на пьезо не подает + уж очень оригинальный контроль пламени по ионизации, тоже без схемы сложно разобраться в электрической части... потому и спрашиваю, може у кого есть, хотя бы аналоги?
Зарегился. Живу на Украине\Днепр.
На сайте Будеруса, таких котлов уже нету, не то, что принципиальной схемы, не говоря о том, что там все на немецком ж)
Де покупал котел в 2000-2001 годах, фирма уже канула в лету. Остальные "специализируются" на Вальянтах, Индезитах... Будерусы, они как бы подороже, не такой спрос (((
Все поломки по напряжению.
Котел стоит у родителей в селе. Основная проблема в зимний период - это напряжение в сети в районе 180Вольт (+- 20Вольт в зависимости от времени суток).
Установленный APC 500 не спасал по двум причинам:
1. При таком напряжении он переходит на аккумулятор и ничто не могло его заставить.
2. Он выдает стабильное напряжение, но все же не синусоиду. Автоматике котла это не нравилось...
Последняя плата выгорела, когда монтажники на столбе уронили фазный провод на нолевой.
Некоторые знания в электронике\системотехнике, плюс мануал (проследил по дорожкам на плате) и "прозвонка" показывают на то, что выгорает узел (там микруха) контроля газа.
После восстановления всех опознанных элементов, котел запускается, проходит всю предварительную процедуру проверки, но напряжение на пьезо не подает + уж очень оригинальный контроль пламени по ионизации, тоже без схемы сложно разобраться в электрической части... потому и спрашиваю, може у кого есть, хотя бы аналоги?