Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: оцените систему отопления

"Лёлик" » 07 янв 2009, 22:44

sterroid Мне казалось, что тот рисунок "esbe.jpg" менее всего иллюстрирует обвязку котла "для чайников", скорее он о вариантах применения вышеуказанных трёхходовых...
ageeff 32-60 продавливает полы четырёх этажей (в сумме больше 20-ти петель) - проверено. А чем гидрораспределитель отличается от стрелки (или от коллектора :) )?

ageeff » 07 янв 2009, 21:41

тёплые полы второго этажа может не продавить. даже скорее всего не продавит. рекомендую после смесителя коллектор (по правилу трёх диаметров). и вместо стрелки гидрораспределитель.

sterroid » 06 янв 2009, 18:12

[quote=""Лёлик"";p="15691381"]Babar Ага, или при наличии встроенного насоса (например в настеннике), когда без стрелки не обойтись.
sterroid, что-то мне подсказывает, что по той "иконе" себе я бы не стал делать...
добрый, а чего производитель рекомендует - не пробовали смотреть? В этом бакси котловой насос есть?[/quote]

А вам эту Икону никто не предлагал, данная Икона для "Чаиников"(простота, залог успеха; для понимания), но мы-то с вами знаем что в любой Иконе есть свои технические нюансы! :cool:

Мастерсан » 06 янв 2009, 15:34

Превед всем! И с Рождеством!
Добрый, мне думается в твоём случае лучше поставить циркуль 32-80 на обратку, 2 шт., один резервный, ты ведь хотел два?!
Ну а контуры, на магистраль ппр40, из подачи в обратку врезочки диам.25 ппр. Затем на каждый контур термостатический вентиль для регулировки темпера. Думаю сэкономишь прилично, да и проще значительно, а значит надёжно!
Что скажете коллеги?

"Лёлик" » 06 янв 2009, 14:38

Babar Ага, или при наличии встроенного насоса (например в настеннике), когда без стрелки не обойтись.
sterroid, что-то мне подсказывает, что по той "иконе" себе я бы не стал делать...
добрый, а чего производитель рекомендует - не пробовали смотреть? В этом бакси котловой насос есть?

Code » 06 янв 2009, 14:37

[quote="a-x-e-l-1";p="15691361"]Code, а другой фотки этой котельной нет? Чет я не догнал, как стрелка у тебя подключена.[/quote]
Еще бы :D
Фотки нету, на пальцах так:
1) Полы (и полотенечник) сверху, смесительный узел от них. Хм, работает, в полотенечнике автоматический воздухоотводчик стоит на всякий случай.
2) Радиаторы без смесительного узла ушли вправо вперемешку с котлом.
3) Отводы на бойлер внизу налево.
4) металлопластовая труба - временная подпитка.
5) резервные подключения в стрелку на черный день для ТТ и аккумулятора.
Чиста Де Дитрих :mrgreen:
Там еще идет XBC/ГВС на котел мимо стрелки, туманит сознание.

Babar » 06 янв 2009, 13:41

[quote="a-x-e-l-1";p="15691292"] Со стрелкой разобраться и будет рабочая, с запасом, схема.[/quote]
добрый, а запас Вам нужен?
принцип верный, просто как правило со стрелкой делают объекты гораздо большие по мощности при наличии разных по своим характеристикам потребителей (радиаторное + ТП +воздушное отопление + прочие прибамбасы). по крайней мере мне так казалось. А на такие небольшие обёмы делают обычные до банальности схемы.[/b]

a-x-e-l-1 » 06 янв 2009, 09:31

Code, а другой фотки этой котельной нет? Чет я не догнал, как стрелка у тебя подключена.
Я все по проще делаю.
Полипропилен в этой котельной не мой. Мое только железо. :D

sterroid » 05 янв 2009, 23:04

[quote=""Лёлик"";p="15691308"]a-x-e-l-1Именно так, бываю поблизости, можно даже сказать - чаще, чем надо :oops: ...
sterroid, всё в нашей жизни отсебятина, а приложенная картинка - это что, икона?
добрый, моя отсебятина считает, что Ваш вариант - двухтрубка без стрелки и котлового насоса, просто с коллектором на то количество контуров, которое считаете нужным. За счёт экономии добавить смесители на все контура с хорошей автоматикой. Подключение радиаторов предусмотреть с возможностью плавной регулировки (ей и отбалансируете).[/quote]

Лучше строить по "иконам", чем пожинать горькие плоды отсебятины. :wink:

Code » 05 янв 2009, 11:35

[quote="добрый";p="15691303"]чем критиковать обяснили бы как обойтись двумя насосами .[/quote]
С Вашими запросами двумя насосами не обойтись. Минимум три - радиаторы, полы, бойлер. Все остальное - лекарство от лишних денег. На мой взгляд, стрелка гораздо логичнее и понятнее, чем кольцевая схема ( фото внизу).

Но дело не в этом. Вот сейчас минус десять. Все огрехи отопления чувствуются очень хорошо, особенно при сложной архитектурной части. У Вас ведь и дом с претензиями, как и система отопления? :)
Бойтесь открытых пространств, комнат с количеством окон больше одного, лестничных клеток, балконных дверей. А то насосы то работать будут, а ветер будет волосы шевелить.

"Лёлик" » 04 янв 2009, 23:02

a-x-e-l-1Именно так, бываю поблизости, можно даже сказать - чаще, чем надо :oops: ...
sterroid, всё в нашей жизни отсебятина, а приложенная картинка - это что, икона?
добрый, моя отсебятина считает, что Ваш вариант - двухтрубка без стрелки и котлового насоса, просто с коллектором на то количество контуров, которое считаете нужным. За счёт экономии добавить смесители на все контура с хорошей автоматикой. Подключение радиаторов предусмотреть с возможностью плавной регулировки (ей и отбалансируете).

добрый » 04 янв 2009, 21:46

чем критиковать обяснили бы как обойтись двумя насосами .я не жадный люблю все делать капитально .но не вижу большой разницы если мне сделают отсебятину в фирме какой нибудь опэтный монтажник на них я поставил крест .здесь хоть вы покритикуете глядиш найдем зерно .

Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:

Схема эта не плохая но у меня может не получится протащить столько труб на верхние этажи еще ведь надо гвс .да и насосных груп многовато а эти балансировочные вентили штука надежная или нет.площадь радиаторного отопления мансарда -60квм 1 этаж-67 квм цоколь 36квм . площадь теплых полов 1этаж кухня 30квм цоколь прихожая и мастерская30квм

Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:

Не сердитесь на меня .не хотел никого огорчать.в прошлой теме я выкладывал кольцевую схему .доработал ее немного по вашим рекомендациям прошу посмотреть ее .что лучше и надежнее стрелка или кольцо .в моем случае растояние до радиаторов на каждом этаже примерно одинаковое .разводку к радиаторам планирую выполнить ппр20 подключение диагональное кол-во элементов почти везде достигает 20-22 штуки радиаторы алюминиевые .на полы сподогревом со временем как разбогатею куплю такие же насосные группы да врежу их в обратку кольца.

Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:

Не сердитесь на меня .в прошлой теме я выкладывал схему типа кольцевой по Вашим рекомендациям ее доработал .хочу вам опять ее показать ,что лучше и надежней кольцо или стрелка?

sterroid » 04 янв 2009, 20:05

Бред и отсебятина, в его случае можно обоитись двумя насосами.
Но если человеку нравиться делать, ничем необоснованные дорогостоящие "проекты", то вперед. :D


a-x-e-l-1

Запас запасу рознь, а здесь на лицо перебор, даже без расчетов и учета принципов проектирования систем отопления.

a-x-e-l-1 » 04 янв 2009, 19:20

[quote=""Лёлик"";p="15691259"] бываю поблизости... [/quote]
Хорош прибедняться.
На мой взгляд, со стрелкой сильно напутано, очень.
А в остальном, все с запасом, с перспективой :D .
На 30кВт котелка 32-80 насос- С ЗАПАСОМ. Да и остальные насосы то же.
Со стрелкой разобраться и будет рабочая, с запасом, схема.

sterroid » 04 янв 2009, 15:01

[quote="добрый";p="15691279"]Чето многовато балансировочных вентилей получается какой нибудь еще откажет буду потом бегать щас я попробую еще одну схемку сваять[/quote]

Сколько квадратов под Напольным, и сколько под радиаторным.


Балансовых будет максимум три штуки, по количеству коллекторов.
И все у смесительного узла.

Если вы что-то не понимаете из моих слов, не нужно отвечать глупостью, лучше переспросите! :lol:

Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:

[quote="добрый";p="15691279"]Чето многовато балансировочных вентилей получается какой нибудь еще откажет буду потом бегать щас я попробую еще одну схемку сваять[/quote]

Устанавливаю балансовые фирмы Comap, на свои системы ИТП , где мощьности и нагрузки вомногом привышают ваши. :evil:

добрый » 04 янв 2009, 14:25

Чето многовато балансировочных вентилей получается какой нибудь еще откажет буду потом бегать щас я попробую еще одну схемку сваять

sterroid » 04 янв 2009, 12:42

[quote="добрый";p="15691272"]прямоугольник это гидрострелка.установка для радиаторного 2стояка ппр32 и напольного 1 стояк 25ппр отопления. дом площадью 240м кв .

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

пытался нарисовать вместо трехходового препускной но как не пробовал получается подсос воды через обратный клапан.если ктото ставил раскажите хотябы на словах.[/quote]

Бросаите это дело, пока жертв небыло.:wink:
Или слушаите опытных и умных дядек.

Вот вам фаил
http://adm-energy.narod.ru/ESBE.pdf

Особое внимание для вас на страницах:

12-13 -выбор клапана на радиаторное о.
40-схема ОС .
43-45-выбор необходимого клапана на напольное.

Если у вас получаеться несколько коллекторов напольного, выходы должны разветвлят из одного смесительного узла, только на обратках из каждого коллектора необходим балансовый вентиль, чтобы увязать их между собой.

И ненужно выдумывать"велосипед", за вас уже все придуманно. :lol:



Сколько квадратов под Напольным, и сколько под радиаторным.
А что у вас напольное тоже из ППР!?

Babar » 04 янв 2009, 12:42

чисто по схемке - нарисовано так что кругом только подача судя по стрелочкам. и непонятно где ветки кончаются.

добрый » 04 янв 2009, 10:44

прямоугольник это гидрострелка.установка для радиаторного 2стояка ппр32 и напольного 1 стояк 25ппр отопления. дом площадью 240м кв .

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

пытался нарисовать вместо трехходового препускной но как не пробовал получается подсос воды через обратный клапан.если ктото ставил раскажите хотябы на словах.

sterroid » 04 янв 2009, 01:05

добрый

А что обозначает прямоугольник, на котором сверху толи манометр толи термометр и откоторого запитан расширитель?

Ваша установка полностью для напольного, или радиаторное тоже имеется.(из вашего рисунка непонятно)

Ненравятся 3-трехходовики, заглушите одну сторону, будет вам 2-хходовой.

Какая у вас общая площадь в кв.м.?
Это большое жилое здание или всеже частный дом?

"Есть у меня смутные сомнения", что с насосами у вас перебор.
Особенно с тем что у котла!!!