Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Висман так может?

TSY » 11 янв 2009, 21:43

Виссман может и так, но по опыту могу сказать, что при наличии приточной вентиляции или бассейна все ухищрения с погодозависимыми контроллерами заканчивались переходом на самые простые контроллеры с постоянной температурой подачи и врезкой стрелки.

a-x-e-l-1 » 11 янв 2009, 21:28

Есть вариант задействовать разъем Х12 в контроллере. Но тогда надо пересаживать все отопление на контур со смесителем. Надо по любому городить стрелку. Приоритет ГВС естественно отключать.
Запрос тепла на вентиляцию будет приходить на Х12, безпотенциалный контакт. Котел переходит на регулирование КОТЛОВОЙ температуры по термостату. Контур со смесителем продолжает работать по заданной погодной кривой, ГВС греется. Пропала потребность в тепле на вентиляции котел переходит в полностью погодозависимый режим работы.
Вот как то так примерно.

tiptop » 10 янв 2009, 21:08

[quote="ЕВГУН";p="15691611"]при наружней температуре минус 11гр -фактически 68-70 гр,то есть по графику[/quote]
Чем это вредит системе вентиляции ?
Ей, что, и при +15*С на улице "требуется 85-90 гр" ? :)

tiptop » 10 янв 2009, 00:33

[quote="ermalex";p="15691564"]то же ничего не понял :?[/quote]
:) Как бы то ни было, советую ещё сделать котловой контур циркуляции - поставить котловой насос с перемычкой.
Писал об этом когда-то:
лавинообразный рост температуры воды в котле

ermalex » 09 янв 2009, 23:30

Я честно говоря то же ничего не понял :?

Алексей-сервис » 09 янв 2009, 22:37

Вынес мосх! :roof: