Konst » 23 май 2007, 11:05
Рассуждаем логически:
1. Тяга тут не причем, так как: [quote="TSY";p="15636084"]Переворачивали запальную горелку наружу, газ идёт, искра пстрыкает - пламя не появляется[/quote]
2. Положение электрода поджига - то же маловероятно, так как:[quote="TSY";p="15636084"]...все её размеры соответствуют паспорту ... новые горелки использовали разные, электроды гнули во все стороны, отверстия в жиклёрах рассверливали, меняли топочные автоматы, трансформаторы, ничего не помогает...[/quote]
3. По поводу пониженного напряжения питания, то что
у нас первое требование к клиенту - стабилизатор
- не аргумент.
Во-первых, автотрансформаторные стабилизаторы, которые могут долговременно держать повышенное напряжение на своем выходе - редко встречаются и стоят дорого (не менее 6 т.р.). Большинство недорогих стабилизаторов, имеющихся в продаже (за 2-3 т.р.) обеспечиваю подавление помех и стабилизацию только кратковременных скачков напряжения. В долговременном режиме работы, какое напряжение у стабилизатора на входе - примерно такое же и на выходе.
Во-вторых, а ведь может быть и деффект самого стабилизатора.
4. Еще одно мое предположение - засор в импульсной медной трубке, идущей к горелке, или в местах ее подсоединения.
Рассуждаем логически:
1. Тяга тут не причем, так как: [quote="TSY";p="15636084"]Переворачивали запальную горелку наружу, газ идёт, искра пстрыкает - пламя не появляется[/quote]
2. Положение электрода поджига - то же маловероятно, так как:[quote="TSY";p="15636084"]...все её размеры соответствуют паспорту ... новые горелки использовали разные, электроды гнули во все стороны, отверстия в жиклёрах рассверливали, меняли топочные автоматы, трансформаторы, ничего не помогает...[/quote]
3. По поводу пониженного напряжения питания, то что [quote]у нас первое требование к клиенту - стабилизатор[/quote] - не аргумент.
Во-первых, автотрансформаторные стабилизаторы, которые могут долговременно держать повышенное напряжение на своем выходе - редко встречаются и стоят дорого (не менее 6 т.р.). Большинство недорогих стабилизаторов, имеющихся в продаже (за 2-3 т.р.) обеспечиваю подавление помех и стабилизацию только кратковременных скачков напряжения. В долговременном режиме работы, какое напряжение у стабилизатора на входе - примерно такое же и на выходе.
Во-вторых, а ведь может быть и деффект самого стабилизатора.
4. Еще одно мое предположение - засор в импульсной медной трубке, идущей к горелке, или в местах ее подсоединения.