Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос по газовому котлу для отопления и ГВС

LEX » 16 янв 2009, 14:20

Можно. Надо использовать специальный вертикальный оконечник, отличный от того, что предлагается для горизонтального.

Лучше использовать разделитель (ну это ИМХО). Отдельно всас (можно из помещения), отдельно выхлоп. Тогда допустимая длина дымохода увеличивается.

Грач » 16 янв 2009, 14:05

А можно ли коаксиальный дымоход выводить не в бок, а вертикально?

sterroid » 15 янв 2009, 20:53

http://www.daewooboiler.ru/production/item/5/

можно вот такой использовать 2-а в одном. :cool:

аристошка » 15 янв 2009, 18:37

незабывай что есть еще напольники со встроенным бойлером
все в одном корпусе и автоматика есть минимальная
куча вариантов и с коаксиальным дымоходом

VikT » 15 янв 2009, 15:47

Если с бойлером- то только одноконтурный. Схема бойлера с двухконтурником-геморрой. А настенник или напольник- твой выбор.
У обоих свои плюсы и минусы.

Грач » 15 янв 2009, 09:56

[quote="a-x-e-l-1";p="15692086"]Прислушайся к ermalex,Babar и посмотрите последний пост качка. Схема самая твоя.
От себя добавлю. С этими газовыми бойлерами, у которых автоматика, как у АОГВ, я уже столько навоза, извини меня съел. Не нужен он в доме.
По схеме единственно, что меняется- это то , что ты хочешь настенник вешать одноконтурный . Там уже есть выводы для подключения бойлера, как правило. Даже если нет, то все равно проблема решается элементарно.[/quote]

Более-менее начал разбираться, но остается вопрос, если все таки бойлер косвенного нагрева, то что оптимальнее - одно или двухконтурник, настенник или напольный (Есть ли смысл подключать бойлер на контур ГВС двухконтурного котла, или подключить на ОС, а второй контур оставить в резерве - ну например на теплые полы. )

a-x-e-l-1 » 15 янв 2009, 08:30

Прислушайся к ermalex,Babar и посмотрите последний пост качка. Схема самая твоя.
От себя добавлю. С этими газовыми бойлерами, у которых автоматика, как у АОГВ, я уже столько навоза, извини меня съел. Не нужен он в доме.
По схеме единственно, что меняется- это то , что ты хочешь настенник вешать одноконтурный . Там уже есть выводы для подключения бойлера, как правило. Даже если нет, то все равно проблема решается элементарно.

sterroid » 15 янв 2009, 00:45

вот так, например :!:

Babar » 14 янв 2009, 23:59

[quote="ermalex";p="15692036"] и появление в доме еще одно газового прибора который нуждается регламентном техническом обслуживании которое в стоит денег. [/quote] кроме того нсчо и газовики постараются обобрать в два раза больше.

sterroid » 14 янв 2009, 23:46

АНДРИК 551

Моя "репутация", результат большого содержания тестостерона в голове, а вот ваша голова не подкована ни практически ни теоретически. Не нужно путать "Божий дар" с "Яичницей".

ermalex » 14 янв 2009, 22:23

АНДРИК 551
[quote="АНДРИК 551";p="15691975"]
Однозначно лучше вариант с газовым бойлером.Не придется мудрить когда температура теплоносителя для отопления нужна одна,а температура для ГВС другая.
[/quote]

Предложенное Вами решение не принято в среде специалистов по следующим причинам. Необходимость сооружения дополнительного дымохода и появление в доме еще одно газового прибора который нуждается регламентном техническом обслуживании которое в стоит денег. Хочу заметить что стоимость качественного дымохода гораздо дороже
стоимости обвязки бойлера. Кроме того отсутствует возможность термической дезинфекции системы ГВС по расписанию.

Re: Вопрос по газовому котлу для отопления и ГВС

Code » 14 янв 2009, 19:35

[quote="Грач";p="15692003"]Тогда остается только вентиляция - доп. отверстие на наружней стене.[/quote]
Увы, нет. Для вентиляции нужна тяга, то есть канал.
Решение с одним коаксиальным оптимально.

АНДРИК 551 » 14 янв 2009, 19:30

Я маленьки!Только учусь,но впитываю,как губка!Хотя если судить по Вашей репутации -2 Вы тоже!Ха-Ха!Только без обид!

sterroid » 14 янв 2009, 19:16

Code
И так как вы говорите, про датчик, тоже бывает! :cool:

АНДРИК 551

Вы мало знаете, и заблуждаетесь. почитаите литературу.(только без обид)

А что касается отдельного-независимого боилера, здесь вы правы!
Если котел встанет то встанет и ГВС, а так хоть помытся будет чем.

Re: Вопрос по газовому котлу для отопления и ГВС

Грач » 14 янв 2009, 18:59

Проблемы косвенного бойлера приувеличины примерно на 800-1000 евро :roll:

Кстати, а коаксиальный дымоход можно выводить не вбок, а в вертикальный дымоход?
Понятно что, это дороже. Но если сделать их и на бойлер и на котел, то проблема притока нас не волнует. Тогда остается только вентиляция - доп. отверстие на наружней стене.

АНДРИК 551 » 14 янв 2009, 18:50

Например:для отопления надо+70, для ГВС +45; погода поменялась- для отопления надо+40; для ГВС +45 - чтобы это осуществить нужны датчики,исполнительные механизмы и т.д.,а в последствии и ремонт всего этого. Отдельный бойлер на ГВС исключает все эти проблемы. А вытяжную трубу для него один раз можно и проложить.

Re: Вопрос по газовому котлу для отопления и ГВС

Code » 14 янв 2009, 18:23

[quote="Грач";p="15691979"]Вариант 1. в дымоход 250 мм проложить трубу от котла или бойлера...

Вариант 2. с боковым коаксиальным дымоходом.

Вариант 3. Прорубить доп. вентиляционное отверстие..[/quote]

Вариант 3 - не в тему, это приточка, она нужна независимо от варианта вытяжки. Вытяжкой же такое отверстие служить не может - тяги не будет.

Вариант 1 спорный, поскольку а) нужно обеспечить прочистку и для дымохода и для вентиляции. Вроде можно, но готовых элементов нет. У нас пожарник придрался бы. б) тяги 100 мм может быть недостаточно для надежной вентиляции сравнительно большой котельной. в) стоимость второй вставки из нержавейки достаточно велика.

А вариант 2 годится.

Но мне кажется, что проблемы косвенного бойлера насколько преувеличены.

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

[quote="sterroid";p="15691980"] включается по температурному датчику на подаче ГВС.[/quote]
Если быть точным, датчик стоит внутри бойлера.

sterroid » 14 янв 2009, 18:04

ПравильноCode, приточка для котла, а иначи дефицит и геморой. :lol:

АНДРИК 551
А вот вы неправы, никакой зависимости нет, между ГВС и ОС.

Грач(ник красивый, на весну навевает мысли) :lol:

Для подключения косвенного боилера к системе отопления, делаеться на основе "загрузочного" циркуляционного насоса(установленного в отопительном контуре боилера), который включаеться по температурному датчику на подаче ГВС.

Re: Вопрос по газовому котлу для отопления и ГВС

Грач » 14 янв 2009, 18:00

[quote="Code";p="15691976"][quote="Грач";p="15691965"] два дымохода 150 и 250мм[/quote]
А что с каналами для вентиляции?[/quote]

Вариант 1. Выходы у котла и газового бойлера 120-140 мм, в дымоход 250 мм проложить трубу от котла или бойлера (меньшую по диаметру и оцинкованную трубу 100 мм для вентиляции.

Вариант 2. Котел или бойлер брать с боковым коаксиальным дымоходом.

Вариант 3. Прорубить доп. вентиляционное отверстие во внешней стене котельной, ближе к полу

Re: Вопрос по газовому котлу для отопления и ГВС

Code » 14 янв 2009, 17:38

[quote="Грач";p="15691965"] два дымохода 150 и 250мм[/quote]
А что с каналами для вентиляции?

Вернуться к началу