Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Beretta CIAO 24 CSI - не могу понять в чем дело.

bereta ciao 24 csi

gennadii » 09 фев 2009, 23:49

падение давления может происходить через сросной клапан, когда расширитель не работает или мал.При небольшом повышении давления он начинает сбрасовать,а потом теч постоянно. А шумы - это в телообменнеке- он у вас закепел вследствии частой подпитки (придётся менять)
сантехника- это лотерея

Вадяныч » 09 фев 2009, 22:16

Я об этом плавании и толкую-при понижении пусть уходит через дырку в водопровод, но при повышении должна так же вернуться.
Поверьте старому больному наладчику , я за девять лет борьбы с береттой чао поседел и поменял около трехсот теплообменников

Styx » 09 фев 2009, 06:13

Вадяныч
Куяссе. Была одна партия косячная, но не таких объемов.
Все равно замена (т.е. другая модель) в этом году должна быть.

З.Ы. А давление сети имеет свойство плавать...

Вит » 08 фев 2009, 23:36

[quote="_Валентин_";p="15694825"]По большому счёту styx прав теплообменник либо под замену илинеобходимо его промыть. Хотя вероятность первого 80%.[/quote]
Вероятность первого 100%.сам менял такую беретту на вайлант.Вода уходила прямо в камеру сгорания,и давление тоже за сутки падало с 2х до 0

Вадяныч » 08 фев 2009, 21:34

[quote="Styx";p="15694778"]если давление в системе ГВС 1,5 бар, а в отоплении - 2 бар, куда будет уходить вода???[/quote]
Ватсон, откуда взяться двум килограммах в отоплении , если сетевое всего полтора :shock: И если бы вода уходила в водопровод , то так бы обратно и возвращалась при повышении давления. Принципиально не буду обсуждать эту модель, она мне за эту зиму мозг высушила. Триста котлов запустил - сорок плат мертвых , не считая разных мелочей :kaioken:

VikT » 07 фев 2009, 21:15

[quote="_Валентин_";p="15694825"]
По большому счёту styx прав теплообменник либо под замену илинеобходимо его промыть. Хотя вероятность первого 80%.
[/quote] Да вы еще котел посоветуйте заменить :mrgreen: Котел нормально работает, не в нем совсем дело. В первую очередь винят котел тупой заказчик и тот, кто смонтировал систему отопления, что-бы отъе..ться от тупого заказчика. Извините, если кого-то задел, но это правда, в чем убеждался не раз.

_Валентин_ » 06 фев 2009, 20:38

По большому счёту styx прав теплообменник либо под замену илинеобходимо его промыть. Хотя вероятность первого 80%.

Mike08 » 06 фев 2009, 11:35

Даже если вначале было в СО 2, а в ГВС 1.5 то оно бы выравнивалось с давлением в водопроводе. А оно у автора падает до нуля.

Styx » 06 фев 2009, 11:15

если давление в системе ГВС 1,5 бар, а в отоплении - 2 бар, куда будет уходить вода???

VikT » 06 фев 2009, 10:29

Может не совсем в тему, но обещал в этой теме

Mike08 » 05 фев 2009, 23:33

[quote="Алексей-сервис";p="15694725"]Именно в трубу и именно улетает - утечка может быть из теплообменника внутри топки и испаряясь вода улетает в трубу. Это когда утечка маленькая. [/quote]
Тогда она будет капать и в моменты когда горелка не работает.

К.П.Д. » 05 фев 2009, 17:19

Вода из системы отопления может уходить не только через теплообменник.
Через кран подпитки котла например. Если есть отдельный кран, особенно полипропиленовый, то с большой долей вероятности давление падает через него, при работе котла на ГВС.

VikT » 05 фев 2009, 17:03

[quote="Rellter";p="15694721"]

Гм. Ниппель надо бы, да.
При избыточном давлении просто сливается вода, как и положено по инструкции.
[/quote]

ОТКУДА СЛИВАЕТСЯ?? Из ниппеля закачки воздуха в расширительном баке, что-ли? Тогда меняйте бак.
Или я что-то не так понял?

Алексей-сервис » 05 фев 2009, 17:00

Именно в трубу и именно улетает - утечка может быть из теплообменника внутри топки и испаряясь вода улетает в трубу. Это когда утечка маленькая. Как станет больше - начнет капать из котла. Об утечке можно узнать по разводам на теплоизоляции топки.

aseskip » 05 фев 2009, 16:59

Если слышите как вода "бодро"бегает по трубам однозначно воздух в системе.

Mike08 » 05 фев 2009, 15:30

В ГВС давление обычно выше чем в СО. Тогда при закрытых кранах давление в СО наоборот должно расти, а не падать.

Styx » 05 фев 2009, 15:25

Скорее всего накрылся теплообменник. Из отопления уходит вода в ГВС. Сначала проверьте его (а лучше сервисник более/менее грамотный).
А срок работы при правильной эксплуатации - свыше 10 лет :mrgreen:

VikT » 05 фев 2009, 15:11

Если все время закачивать воздух в бачек, то он лопнет :mrgreen: хоть и железный. Если в расширительном баке падает давление воздуха, то только две причины.
1.Негерметичность мембраны- тогда из ниппеля при нажатии должна идти вода(создайте давление в системе)
2.Негерметичность ниппеля-проверьте наложением слюны на ниппель :D
А вообще по вашим симптомам на 99%:
1.Остался воздух в СО, а уклоны не соблюдены, и поэтому он не выходит ни в радиаторы, ни в устройства выпуска воздуха, а выносится с теплоносителем "в час по чайной ложке" , как говорится в поговорке, а на самом деле еще медленней.
2.Слабая циркуляция воды через котел
[quote="Rellter";p="15694665"]
3. Странный гул, не похож на вентилятор. Начинает гудеть через 10-15 минут после включения.

При выключении в режим сброса - утихает через 10 секунд, но при включении котла в зимний режим идет - прогон воды, как будто вода остыла и котел снова греет.
[/quote]
Это гудит насос , когда создается разрежение на его входе.
Причина- воздух в СО и возможно, забитый фильтр на обратке перед котлом( если есть).

P.S. Кстати, именно шум насоса в котле у меня дома, говорит о необходимости промыть фильтр на обратке. Стоит промывник от RBM.
Убедился в его необходимости после нескольких замен насосов в настенниках по причине выработки подшипников скольжения из-за грязи в теплоносителе. Срок работы всех котлов-не более 3-х сезонов.
Если не забуду, завтра выложу фотографию.