Beretta CIAO 24 CSI - не могу понять в чем дело.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Если все время закачивать воздух в бачек, то он лопнет :mrgreen: хоть и железный. Если в расширительном баке падает давление воздуха, то только две причины.
1.Негерметичность мембраны- тогда из ниппеля при нажатии должна идти вода(создайте давление в системе)
2.Негерметичность ниппеля-проверьте наложением слюны на ниппель :D
А вообще по вашим симптомам на 99%:
1.Остался воздух в СО, а уклоны не соблюдены, и поэтому он не выходит ни в радиаторы, ни в устройства выпуска воздуха, а выносится с теплоносителем "в час по чайной ложке" , как говорится в поговорке, а на самом деле еще медленней.
2.Слабая циркуляция воды через котел
[quote="Rellter";p="15694665"]
3. Странный гул, не похож на вентилятор. Начинает гудеть через 10-15 минут после включения.

При выключении в режим сброса - утихает через 10 секунд, но при включении котла в зимний режим идет - прогон воды, как будто вода остыла и котел снова греет.
[/quote]
Это гудит насос , когда создается разрежение на его входе.
Причина- воздух в СО и возможно, забитый фильтр на обратке перед котлом( если есть).

P.S. Кстати, именно шум насоса в котле у меня дома, говорит о необходимости промыть фильтр на обратке. Стоит промывник от RBM.
Убедился в его необходимости после нескольких замен насосов в настенниках по причине выработки подшипников скольжения из-за грязи в теплоносителе. Срок работы всех котлов-не более 3-х сезонов.
Если не забуду, завтра выложу фотографию.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Скорее всего накрылся теплообменник. Из отопления уходит вода в ГВС. Сначала проверьте его (а лучше сервисник более/менее грамотный).
А срок работы при правильной эксплуатации - свыше 10 лет :mrgreen:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

В ГВС давление обычно выше чем в СО. Тогда при закрытых кранах давление в СО наоборот должно расти, а не падать.

aseskip
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Пермь

Сообщение aseskip »

Если слышите как вода "бодро"бегает по трубам однозначно воздух в системе.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Именно в трубу и именно улетает - утечка может быть из теплообменника внутри топки и испаряясь вода улетает в трубу. Это когда утечка маленькая. Как станет больше - начнет капать из котла. Об утечке можно узнать по разводам на теплоизоляции топки.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

[quote="Rellter";p="15694721"]

Гм. Ниппель надо бы, да.
При избыточном давлении просто сливается вода, как и положено по инструкции.
[/quote]

ОТКУДА СЛИВАЕТСЯ?? Из ниппеля закачки воздуха в расширительном баке, что-ли? Тогда меняйте бак.
Или я что-то не так понял?

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Вода из системы отопления может уходить не только через теплообменник.
Через кран подпитки котла например. Если есть отдельный кран, особенно полипропиленовый, то с большой долей вероятности давление падает через него, при работе котла на ГВС.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="Алексей-сервис";p="15694725"]Именно в трубу и именно улетает - утечка может быть из теплообменника внутри топки и испаряясь вода улетает в трубу. Это когда утечка маленькая. [/quote]
Тогда она будет капать и в моменты когда горелка не работает.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Может не совсем в тему, но обещал в этой теме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

если давление в системе ГВС 1,5 бар, а в отоплении - 2 бар, куда будет уходить вода???
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Даже если вначале было в СО 2, а в ГВС 1.5 то оно бы выравнивалось с давлением в водопроводе. А оно у автора падает до нуля.

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

По большому счёту styx прав теплообменник либо под замену илинеобходимо его промыть. Хотя вероятность первого 80%.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

[quote="_Валентин_";p="15694825"]
По большому счёту styx прав теплообменник либо под замену илинеобходимо его промыть. Хотя вероятность первого 80%.
[/quote] Да вы еще котел посоветуйте заменить :mrgreen: Котел нормально работает, не в нем совсем дело. В первую очередь винят котел тупой заказчик и тот, кто смонтировал систему отопления, что-бы отъе..ться от тупого заказчика. Извините, если кого-то задел, но это правда, в чем убеждался не раз.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

[quote="Styx";p="15694778"]если давление в системе ГВС 1,5 бар, а в отоплении - 2 бар, куда будет уходить вода???[/quote]
Ватсон, откуда взяться двум килограммах в отоплении , если сетевое всего полтора :shock: И если бы вода уходила в водопровод , то так бы обратно и возвращалась при повышении давления. Принципиально не буду обсуждать эту модель, она мне за эту зиму мозг высушила. Триста котлов запустил - сорок плат мертвых , не считая разных мелочей :kaioken:
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Вит
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2008, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Будённовск,Ставропольский край
Контактная информация:

Сообщение Вит »

[quote="_Валентин_";p="15694825"]По большому счёту styx прав теплообменник либо под замену илинеобходимо его промыть. Хотя вероятность первого 80%.[/quote]
Вероятность первого 100%.сам менял такую беретту на вайлант.Вода уходила прямо в камеру сгорания,и давление тоже за сутки падало с 2х до 0

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Вадяныч
Куяссе. Была одна партия косячная, но не таких объемов.
Все равно замена (т.е. другая модель) в этом году должна быть.

З.Ы. А давление сети имеет свойство плавать...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Я об этом плавании и толкую-при понижении пусть уходит через дырку в водопровод, но при повышении должна так же вернуться.
Поверьте старому больному наладчику , я за девять лет борьбы с береттой чао поседел и поменял около трехсот теплообменников
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

bereta ciao 24 csi

Сообщение gennadii »

падение давления может происходить через сросной клапан, когда расширитель не работает или мал.При небольшом повышении давления он начинает сбрасовать,а потом теч постоянно. А шумы - это в телообменнеке- он у вас закепел вследствии частой подпитки (придётся менять)
сантехника- это лотерея

Ответить