Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: висман- витопенд 100-не грееет?!

homut48 » 09 фев 2009, 23:33

все, благодарю- понял, а я все время гонял, че эт за хитрые винтики???
_________________
специально котловому искуству не обучался отсюда и вопросики туповатые, сорри.

АНДРИК 551 » 09 фев 2009, 23:29

На газовом клапане есть специальная пиписька - винт внутри отворачиваете, у-образник подключаете и мереети.

homut48 » 09 фев 2009, 23:25

эт как так померить- когда он гореть будет?

АНДРИК 551 » 09 фев 2009, 23:19

Сначала надо померить давление газа на входе в котел в статике. Потом зажечь котел и померить давление газа на входе в котел в динамике. При нормальной газовой подводке разница не должна превышать 10 мм.вод.ст. Номинальное давление газа в России 130 мм.вод.ст. У буржуев 200 мм.вод.ст. - при этом давлении котел выдает номинальную мощность.

висман- витопенд 100-не грееет?!

homut48 » 09 фев 2009, 22:55

Коллеги, настенник Висман нагревает до 60-ти гр и дальше не хочет.
перед этим переносили на 200мм всторону и соответсвенно газ подцепили гибкой подводкой, может не хватает газа?
А еще как то неровно стал работать мотор на турбине.