Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подскажите по отклонению дымохода

Прохожий » 13 фев 2009, 19:24

пишете "регламентируется" не ленитесь написать чем именно "регламенттируется". Не знаете 0 пишите, "вроде бы", "кажись", ну и прочими синонимами по своему выбору. :cool:

kovalev dimas » 13 фев 2009, 17:59

регламентируется только от врезки до чистки.=0,25м . т.е.не менее.делаешь врезку под самый потолок ,0,25 до чист. , дальше загл. с конд. отводчиком.не так уж и много места.вскрытие покажет.а что фбс.?помню те времена когда о перфораторах даже и не знали и ничего .кувалда и шлямбур .они в этой песне- не пара,не пара,не пара,.

RASCAL » 13 фев 2009, 11:38

А фиг знает, не знаю, если честно, чтобы ведро можно было поставить. Полагаю, что это расстояние и не регламентируется вовсе, хотя могу ошибаться. Да. ФБС - суровая штука :) - у меня людей вокруг макиты проворачивало, когда они проходили сквозь него, был случай. Поэтому, я бы ушел в сторону потолка лучше, если там не ФБС. Риторика короче. Поэтому и не писал, что это геморр :)

Iggy63 » 13 фев 2009, 10:31

Уважением, трепетом и бутылкой в наше время уже не отделаешься,- 1 кг рублей - нынешняя цена.

За совет - спасибо! (Кстати, о демагогии,- сколько должно быть до конденсатотводчика от пола? А то ФБС... знаете-ли. )

RASCAL » 13 фев 2009, 10:08

Как бы забивая на СНиП (щас так модно :D ), посоветую, хоть и не благодарное это дело
- перенести тройник с конденсатоотводчиком. А перенести его нужно, чтобы он стал продолжением линии дымохода, т.е. конечной его нижней точкой, тогда и небо можно будет посмотреть. А гепотенуза станет тогда прямой, автоматически исчезнут два изгиба и дымоход приобретет те очертания, которые обычно не смущают пожарников.
p.s. Про дополнительное раздалбливание конструкции стены я не развожу демагогию, т.к. это уже уход от темы и заданного вопроса.

Подскажите по отклонению дымохода

Iggy63 » 13 фев 2009, 08:31

Судя по снипу 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция, кондиционирование" - При необходимости допускается выполнять не более двух отклонений от вертикали на угол не более 30° с относом не более 1 м, чтобы обеспечить удобство и эффективность чистки канала через оголовок. При наличии люков для прочистки в непосредственной близости от изгиба канала допускается увеличивать угол отклонения канала от вертикали до 45°, а относ - до 1,7 м.

Имеется такая предполагаемая схема подключения: См. Рис.

Пожарный инспектор (или как его там..?) говорит должны быть что только прямая труба (они любют зеркальца снизу трубы подставлять, чтобы на небо голубое смотреть).
Кто из нас троих не прав: я, инспектор или ента труба?