Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подключения коллектора теплого пола Emetti

аристошка » 07 июл 2009, 22:26

точно вот бы увидеть вживую для инфы

Re:

Toma » 03 июл 2009, 14:58

GuTherm писал(а):
Toma писал(а):Уважаемый спец
Можно просто Саня :wink: всётки лично знакомы :D
По поводу существования картинок, нужно обращаться к администрации, но помойму это уже не починить :crying:
:Жаль, а ведь подборка была хорошая(((

GuTherm » 03 июл 2009, 13:59

Toma писал(а):Уважаемый спец
Можно просто Саня :wink: всётки лично знакомы :D
По поводу существования картинок, нужно обращаться к администрации, но помойму это уже не починить :crying:

Re:

Toma » 03 июл 2009, 11:52

GuTherm писал(а):[quote="allre";p="15696117"]...Овентроп, например...
Роди как :oops: тока непонятно почему. Кстати по моему это можно определить по расходомерам, а точнее по положению пружины в указателе расхода.
Пришлось провести у себя в техдоках раскопки:

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Продолжение раскопок[/quote]

Уважаемый спец, хотела просмотреть Ваши раскопки, а мне ответили, что они не существуют.

GuTherm » 21 фев 2009, 17:39

[quote="allre";p="15696117"]...Овентроп, например...[/quote]Роди как :oops: тока непонятно почему. Кстати по моему это можно определить по расходомерам, а точнее по положению пружины в указателе расхода.
Пришлось провести у себя в техдоках раскопки:

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Продолжение раскопок

masan » 20 фев 2009, 12:05

[quote="VikT";p="15696208"]Ну объясняли-же уже почему. А если хотите больше информации, пролистайте школьный курс физики. :mrgreen:[/quote]
Листал. А почему без нагрева тоже самое
PS А совсей системой при одключенном баке и отключенными ТП падение через 5-6 часов 0.1 -0.2 bar
С уважением

VikT » 20 фев 2009, 12:04

[quote="GuTherm";p="15696206"]
[quote="masan";p="15696201"]Господа! И все таки возвращаясь к первому посту...[/quote]Надо схемы системы с высотными отметками... чёта тама с воздухом нето.
[/quote]
Если-бы в системе был воздух-наоборот, давление снижалось не так резко и заметно.

masan » 20 фев 2009, 12:01

11 контуров в среднем около 60 метров каждый высота коллектора подающего над полом 40 см высота обратного с термовинтелями 60 см
Воздушники на коллекторах. Каждый контур гонял где-то по 30-40 минут. Уже после монтажниковю Пол перед заливкой видел петли лежали ровно по уровню во время заливки вроде не всплывали. Ну как его еще оттуда выгнать.Может есть технологиия.
С уважением

VikT » 20 фев 2009, 12:00

Ну объясняли-же уже почему. Давай еще раз с цифрами.
Объем 50-ти метров 16-й м.п. трубы-5,6 л. При 50°С удельный объем воды-1,0121 л/кг. И масса воды- 5,533 кг. Перекрываем ветку. Начинает падать тем-ра воды и соответственно-удельный объем. Неизменными остаються лишь объем самой системы-5,6л, и МАССА!!!, находящейся в этой системе воды-5,533 кг. И при 40°С и удельном объеме 1,0078 л/кг объем данной массы воды будет- 5,57 л. А при 30°С и 1,0043 л/кг- 5,55 л. Но ведь вода не сжимается и не расширяется, для этого и ставят экспанзоматы на закрытую систему! Попробуйте проделать то-же самое со всей системой отопления, отключив расширительный бак после нагрева системы. Получится один в один- при снижении тем-ры-резкое снижение давления. А если хотите больше информации, пролистайте школьный курс физики. :mrgreen:

GuTherm » 20 фев 2009, 11:26

[quote="masan";p="15696201"]Господа! И все таки возвращаясь к первому посту...[/quote]Надо схемы системы с высотными отметками... чёта тама с воздухом нето.

masan » 20 фев 2009, 10:16

Господа! И все таки возвращаясь к первому посту. Как понять что происходит с давлением. Причем это происходит с любой веткой по отдельности. Мне очень хотелось бы понять. Давление при включенном насосе стабильно ну неужели на отрезке трубы в 50 метров давление может падать до нуля при чем при открытии крана реально происходит гидроудар как в пустоту. :cry: :?:
С уважением

masan » 19 фев 2009, 12:59

Так все таки. Ставлю балансировочники (оставляю как есть ) на подачу, термостатические на обратку (оставляю как есть ) . Кстати про залипание клапанов термостических говорили и монтажники. Хотя на втором этаже на радиаторы поставили на оборот. Нееее-поняятяно!
С уважением

GuTherm » 19 фев 2009, 12:45

Ну блин... попёрло...
Не буду показывать пальцем, но те кто хотят коллектор с термостатическими вставками поставить на подачу скорее всего неправы и сильно ошибаются. К сожалению не надыбал техдок по этим коллекторам, но 90% производителей в техдоках указывают - с расходомерами на подачу, с термовставками на обратку, ибо одиножды запёршись тарелка термоклапана отстегнётся только при отключении насоса. Бывало и стучали клапаны при работе. Гляньте конструкцию расходомеров - ну разве можно их на обратку ставить?

Да, в старые добрые времена мне попадались коллектора с обратной сборкой, но последнее время всё настолько унифицировали,что как близнеци братья.

masan » 19 фев 2009, 11:43

Спасибо пойду покупатью А все таки как быть с цветами Изображение подача красная или как. Тогда расходомеры с балансировочниками на подаче или я чего то не понимаю
С уважением

masan » 19 фев 2009, 11:06

Спасибою Пойду переключать коллекторы и пытаться балансировать.
А если купить расходомеры вроде есть в продаже стваться на место балансировочных тогда балансировать чем? Термовинтелем
С уважением
Изображение

Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:

Еще вопрос на балансировочном вентиле есть шток под шестигранник и еще его можно весь заворачивать. как правильно
И еще на картинки да и у меняИзображение по логике красный подача синий обратка
С уважением

masan » 19 фев 2009, 08:27

Вопрос который я задавал монтажникам у которых "болит голова" как определить расход без расходомеров. Меня терзают смутные сомнения что они мне ни .... не отбалонсировали т. к. пол греется не равномерно.
С уважением

sterroid » 18 фев 2009, 22:13

пусть голова болит у тех кто сделал.

masan » 18 фев 2009, 21:25

То есть плюнуть. Но все таки как лучше регулировать вентилями на обратке или подаче

sterroid » 18 фев 2009, 21:17

Инерционность очень большая. из практики(от 30 мин до 1 часа), даже при работающем циркуляционнике. но это уже тема касающаяся теплоотдачи и теплопотер дома :cool: .

masan » 18 фев 2009, 21:16

Господа. Эксперемент ставился еще на холодной системе монтажниками которые до сих пор не могут обьяснить что происходит.Я согласен что эксперемент не совсем корректен но почему в контурах с радиаторами давление при анологичных "эксперементах стоит практически мертво что на холодных что на горячих. Этаж у меня только один контуров одинадцать по проекту площадь 120 кв м Коллектора с воздушниками выше пола на 50-60 см.Манометр ставил не я
С уважением
PS С отдельными контурами таже ситуация
PPs Так как с коллекторами быть менять или так сойдет реально тяжело точно отбалансировать