Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
masan
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 13:22
Репутация: 0

Сообщение masan »

То есть плюнуть. Но все таки как лучше регулировать вентилями на обратке или подаче
Я конечно не гений... Нууу очень хочется

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

пусть голова болит у тех кто сделал.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

masan
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 13:22
Репутация: 0

Сообщение masan »

Вопрос который я задавал монтажникам у которых "болит голова" как определить расход без расходомеров. Меня терзают смутные сомнения что они мне ни .... не отбалонсировали т. к. пол греется не равномерно.
С уважением
Я конечно не гений... Нууу очень хочется

masan
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 13:22
Репутация: 0

Сообщение masan »

Спасибою Пойду переключать коллекторы и пытаться балансировать.
А если купить расходомеры вроде есть в продаже стваться на место балансировочных тогда балансировать чем? Термовинтелем
С уважением
Изображение

Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:

Еще вопрос на балансировочном вентиле есть шток под шестигранник и еще его можно весь заворачивать. как правильно
И еще на картинки да и у меняИзображение по логике красный подача синий обратка
С уважением
Я конечно не гений... Нууу очень хочется

masan
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 13:22
Репутация: 0

Сообщение masan »

Спасибо пойду покупатью А все таки как быть с цветами Изображение подача красная или как. Тогда расходомеры с балансировочниками на подаче или я чего то не понимаю
С уважением
Я конечно не гений... Нууу очень хочется

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Ну блин... попёрло...
Не буду показывать пальцем, но те кто хотят коллектор с термостатическими вставками поставить на подачу скорее всего неправы и сильно ошибаются. К сожалению не надыбал техдок по этим коллекторам, но 90% производителей в техдоках указывают - с расходомерами на подачу, с термовставками на обратку, ибо одиножды запёршись тарелка термоклапана отстегнётся только при отключении насоса. Бывало и стучали клапаны при работе. Гляньте конструкцию расходомеров - ну разве можно их на обратку ставить?

Да, в старые добрые времена мне попадались коллектора с обратной сборкой, но последнее время всё настолько унифицировали,что как близнеци братья.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

masan
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 13:22
Репутация: 0

Сообщение masan »

Так все таки. Ставлю балансировочники (оставляю как есть ) на подачу, термостатические на обратку (оставляю как есть ) . Кстати про залипание клапанов термостических говорили и монтажники. Хотя на втором этаже на радиаторы поставили на оборот. Нееее-поняятяно!
С уважением
Я конечно не гений... Нууу очень хочется

masan
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 13:22
Репутация: 0

Сообщение masan »

Господа! И все таки возвращаясь к первому посту. Как понять что происходит с давлением. Причем это происходит с любой веткой по отдельности. Мне очень хотелось бы понять. Давление при включенном насосе стабильно ну неужели на отрезке трубы в 50 метров давление может падать до нуля при чем при открытии крана реально происходит гидроудар как в пустоту. :cry: :?:
С уважением
Я конечно не гений... Нууу очень хочется

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="masan";p="15696201"]Господа! И все таки возвращаясь к первому посту...[/quote]Надо схемы системы с высотными отметками... чёта тама с воздухом нето.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ну объясняли-же уже почему. Давай еще раз с цифрами.
Объем 50-ти метров 16-й м.п. трубы-5,6 л. При 50°С удельный объем воды-1,0121 л/кг. И масса воды- 5,533 кг. Перекрываем ветку. Начинает падать тем-ра воды и соответственно-удельный объем. Неизменными остаються лишь объем самой системы-5,6л, и МАССА!!!, находящейся в этой системе воды-5,533 кг. И при 40°С и удельном объеме 1,0078 л/кг объем данной массы воды будет- 5,57 л. А при 30°С и 1,0043 л/кг- 5,55 л. Но ведь вода не сжимается и не расширяется, для этого и ставят экспанзоматы на закрытую систему! Попробуйте проделать то-же самое со всей системой отопления, отключив расширительный бак после нагрева системы. Получится один в один- при снижении тем-ры-резкое снижение давления. А если хотите больше информации, пролистайте школьный курс физики. :mrgreen:

masan
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 13:22
Репутация: 0

Сообщение masan »

11 контуров в среднем около 60 метров каждый высота коллектора подающего над полом 40 см высота обратного с термовинтелями 60 см
Воздушники на коллекторах. Каждый контур гонял где-то по 30-40 минут. Уже после монтажниковю Пол перед заливкой видел петли лежали ровно по уровню во время заливки вроде не всплывали. Ну как его еще оттуда выгнать.Может есть технологиия.
С уважением
Я конечно не гений... Нууу очень хочется

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

[quote="GuTherm";p="15696206"]
[quote="masan";p="15696201"]Господа! И все таки возвращаясь к первому посту...[/quote]Надо схемы системы с высотными отметками... чёта тама с воздухом нето.
[/quote]
Если-бы в системе был воздух-наоборот, давление снижалось не так резко и заметно.

masan
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 13:22
Репутация: 0

Сообщение masan »

[quote="VikT";p="15696208"]Ну объясняли-же уже почему. А если хотите больше информации, пролистайте школьный курс физики. :mrgreen:[/quote]
Листал. А почему без нагрева тоже самое
PS А совсей системой при одключенном баке и отключенными ТП падение через 5-6 часов 0.1 -0.2 bar
С уважением
Я конечно не гений... Нууу очень хочется

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="allre";p="15696117"]...Овентроп, например...[/quote]Роди как :oops: тока непонятно почему. Кстати по моему это можно определить по расходомерам, а точнее по положению пружины в указателе расхода.
Пришлось провести у себя в техдоках раскопки:

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Продолжение раскопок
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Toma
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 июн 2009, 12:14
Репутация: 0

Re:

Сообщение Toma »

GuTherm писал(а):[quote="allre";p="15696117"]...Овентроп, например...
Роди как :oops: тока непонятно почему. Кстати по моему это можно определить по расходомерам, а точнее по положению пружины в указателе расхода.
Пришлось провести у себя в техдоках раскопки:

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Продолжение раскопок[/quote]

Уважаемый спец, хотела просмотреть Ваши раскопки, а мне ответили, что они не существуют.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Toma писал(а):Уважаемый спец
Можно просто Саня :wink: всётки лично знакомы :D
По поводу существования картинок, нужно обращаться к администрации, но помойму это уже не починить :crying:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Toma
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 июн 2009, 12:14
Репутация: 0

Re:

Сообщение Toma »

GuTherm писал(а):
Toma писал(а):Уважаемый спец
Можно просто Саня :wink: всётки лично знакомы :D
По поводу существования картинок, нужно обращаться к администрации, но помойму это уже не починить :crying:
:Жаль, а ведь подборка была хорошая(((

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

точно вот бы увидеть вживую для инфы
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить