Полипропилен после элеватора

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Полипропилен после элеватора

гpязнуля » 27 фев 2009, 09:04

А другим путём хпдить не пробовали?
Ппр, так ппр... Откажитесь от элеватора! Забацай смеситель с насосиком с применением того же клапана.

sterroid » 27 фев 2009, 01:04

Элеватор+ППР=смерть

любите опыты ставить на людях?
заканчиваите пока жерт небыло! :cool:

AД125
Может вы по секундомеру засекали время закрытия вашего чюда клапана с температуры 90 до 100 по цельсию?
Расскажите нам, насколько чюдо клапан быстроходный?

Alex_ » 27 фев 2009, 01:01

[quote="AД125";p="15697094"]
Установлен будет на подаче до элеватора и перед регулятором расхода и давления. а датчик подальше за элеватором, чтобы при разгоне элеватора, когда сопло еще не эжектирует а перегретая вода уже идет, клапан сразу не закрылся. Хотя делаем так 1 раз, думаю, работать будет.
[/quote]
Может и будет. Не знаю. Смелый Вы человек. Я бы экспериментировать на заказчике не стал.

sterroid » 27 фев 2009, 00:57

Giedi Prime
Вы спутали элеватор с АИТП, ...........а когда поидет горяченькая, это значит электричество пропало, и циркуляционник встал.
А электричество пропало, значит и автоматика встала и тогда обзац ППР(у) :mrgreen:

Angelski » 26 фев 2009, 20:28

[quote="АД125";p="15697038"]Стоит 13 т.р. ду 25
[/quote]

Стул сломался..., Я понимаю если 13 т.р. ду 125. Цеж не овентроп.

А Вы заку уже сказали, что трубы которые Вы ставите не совсем подходят для его системы и надо ещё немного облегчиться? :D

a-x-e-l-1 » 26 фев 2009, 20:10

[quote="гpязнуля";p="15697039"]А помоему работать не будет.[/quote]
По моему то же. Сократить расход на систему и посадить весь дом. При том, что не ясно куда именно его хотят поставить.Как его видят в элеваторе. У меня есть кое какие мыслишки, но я пока придержу их при себе.

гpязнуля » 26 фев 2009, 19:23

А помоему работать не будет. Если регулировать элеватор количественно он подмешивать не будет и заработает как байпас. Выше писали...

Alex_ » 26 фев 2009, 12:35

[quote="Angelski";p="15696936"] Как циркуляцию остановите при превышении t?[/quote]
Наверное, каким-нибудь электромагнитным клапаном или шаровым с сервомотором. Именно такую автоматику, наверное, имел ввиду автор.

Но тогда возникает вопрос: а если электричество отрубилось и клапан не сработал?

Angelski » 26 фев 2009, 09:39

[quote="АД125";p="15696731"]То есть при установкае регуляторов температуры и давления (контроля теплоносителя после элеватора) трубы эти использовать
МОЖНО
[/quote]

Регуляторы и контроль это две разные разницы. Примерно как трехходовой и термометр. Если Вы ставите регуляторы температуры, то на кой бес Вам элеватор? И проясните для несведущих про регуляторы давления в итп, что это и зачем (кроме регуляторов поддерживающих постоянный перепад)?

Тема вроде называется пропилен после элеватора. Дык причем здесь автоматика? Откуда она у вас там взялась? Как циркуляцию остановите при превышении t?

Giedi Prime » 25 фев 2009, 23:31

Не, хозяин-барин, не хочешь заморачиваться с автоматикой - пусть ставят стальные трубы на систему, не вешают датчики, регуляторы и т.п., всё будет статично и монолитно, по классике жанра 60-х годов. Зато при возможной черезвычайной ситуации ничего не случится с трубами.

гpязнуля » 25 фев 2009, 22:42

A [*ЦЕНЗУРА*] тогда элеватор, если ставить автоматику?
Вся простота и дешевизна коню под хвост.

Giedi Prime » 25 фев 2009, 22:27

Во, я как раз только хотел напомнить про автоматику. Понятно, что всё может случиться, тем не менее, мы же арсчитываем на защиту. Датчики, регуляторы -всё это хозяство в элеваторе призавно защищать нашу систему. По идее эта автоматика и сработает если пойдёт перегретая вода.

Alex_ » 25 фев 2009, 21:55

[quote="транзит";p="15696889"]Может там график 70/115...[/quote]
Тогда бы они бабахнули через две недели... :mrgreen:

транзит » 25 фев 2009, 20:13

[quote="a-x-e-l-1";p="15696814"]...потрескались и стали ссать...[/quote]
А кто производитель трубы, да и условия эксплуотации знать не помешает. Может там график 70/115 и это в условия Заполярья запросто, так об этом заранее думать надо. Хорошо, а может и плохо, что раньше не бахнуло.

a-x-e-l-1 » 25 фев 2009, 07:33

[quote="anton_138";p="15696787"]лежаки старые на ППР меняют[/quote]
Ну и напрасно. Если ИТП не перелопачивают, то лет через 6-8 могут горя хапнуть, не по детски. У нас в городе, это только о чем я точно знаю, в двух квартирах порвались ПП трубы, установленные в начале тысячелетия. Хорошо хоть они не хлопкоп бахнули, а потрескались и стали ссать. Заметили.

anton_138 » 24 фев 2009, 22:00

я так знаю что во многоэтажках лежаки старые на ППР меняют

Konst » 24 фев 2009, 09:52

СНиП 41-01-2003, пункт 6.1.2, второй абазац:

"В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90°С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей."

Уважаемый АД125! Будте внимательнее и не возводите поклёп на СНиП.

БЭТМЭН » 23 фев 2009, 11:55

[quote="АД125";p="15696436"]
Розлив тоже полипропилен. Почему бы и нет?.[/quote]Вы хотите убедить людей,которые "сожрал-акт дефекации" это дело-и таких циклов-не меряно,что можно рисковать и нарушать Закон?

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

[quote="АД125";p="15696436"] стоит 3 года.[/quote]С этим надо что то делать... :~D

prochor » 22 фев 2009, 18:43

[quote="АД125";p="15696441"]Если перепада нет, за счет чего будет циркуляция воды после элеватора. Сценарий фантастика.[/quote] Попробуй поставь блин под элеватор и посмотришь.Вот Изображение

Alex_ » 22 фев 2009, 18:35

[quote="АД125";p="15696441"]Если перепада нет, за счет чего будет циркуляция воды после элеватора. Сценарий фантастика.[/quote]
Перепад был маленький (4метра) - как раз такой, что элеватор уже не работал как надо, а в систему отопления вовсю попер перегретый теплоноситель. И никакой ЕЦ не нужно

Вернуться к началу