Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопросы по схеме отопления в частном доме

SergoM » 06 май 2009, 08:11

[quote="Сан-техник";p="15699787"]Судя по схеме, я насчитал 45 кв. м. (где там 11*7?)[/quote]
Ну может ошибся где-то. Надо промерять все :)
Но точно больше 45
[quote="Сан-техник";p="15699787"]
Зачем на 45 кв.м. котёл мощностью 34 квт.?
[/quote]
34кВт это суммарная мощность котла на отопление и ГВС. в котле 2 теплообменника один на отопление второй на ГВС по 17кВт
[quote="Сан-техник";p="15699787"]
Какая планируется система: Закрытая или открытая? Если открытая то расширитель в подаче, в верхней точке. Если закрытая, то экспанзомат в обратке![/quote]
Думаю, все- же открытая.

[quote="Сан-техник";p="15699787"]
ТА увеличивает инерционность, решать Вам нужен он Вам или нет!
[/quote]
Какую емкость оптимально выбрать?

[quote="Сан-техник";p="15699787"]
В схеме присутствует насос, СО планируется гравитационная? Если гравитационка, то не забудьте про уклоны 2-3 градуса![/quote]

Насос для страховки. А вдруг не продавит два контура?

Сан-техник » 06 май 2009, 07:28

Судя по схеме, я насчитал 45 кв. м. (где там 11*7?)
Зачем на 45 кв.м. котёл мощностью 34 квт.?
Какая планируется система: Закрытая или открытая? Если открытая то расширитель в подаче, в верхней точке. Если закрытая, то экспанзомат в обратке! ТА увеличивает инерционность, решать Вам нужен он Вам или нет! В схеме присутствует насос, СО планируется гравитационная? Если гравитационка, то не забудьте про уклоны 2-3 градуса!

Вопросы по схеме отопления в частном доме

SergoM » 06 май 2009, 05:38

Решили переделать отполение в доме. Возникло несколько вопросов по системе отопления:
Дом шлак+камыш (старой постройки), пол деревянный, высота комнат 2,5м окна все 800х1100мм В настоящее время печь-котел и по периметру дома в три нитки труба D57мм. Прохладно, блин...
Хочется Котел ТТ Кик34 (не менее 34кВт) с ГВС (stove.ru)
Нарисовал план домика (11х7м) и как бы хотелось расположить радиаторы, котел и ТА. Вопросы:
Нужен ли вообще ТА?
Если да, какого объема?
Какими диаметрами делать разводку?
Расширительный бак куда лучше поставить? (на схеме два варианта)
И вообще будет ли моя схема работать?