Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема со скваженным насосом

_Валентин_ » 02 июн 2009, 19:30

Давление в баке равно 0.9 давления включения.

Re: Проблема со скваженным насосом

Bombas » 01 июн 2009, 09:51

Производители баков рекомендуют раз в полгода проверять давление. Если у Вас за 3 года без подкачки давление упало до 0.5 - это абсолютно нормально. Поверьте, бак Вам менять не надо. Я этих баков разных производителей и разных объемов в свое время продал наверное около тысячи и были случаи когда у бака без дефектов рвалась мембрана через год-полтора как раз из-за того что никогда не проверяли давление, не зря производители дают гарантию год :wink: . Проверяйте раз в полгода и бак вам прослужит ооочень долго.

Дмитрий Ильич » 24 май 2009, 10:54

Колеса водитель подкачивает, когда гвоздей не видит, а мне мембранный бак приходится. Теперь у меня все работает, но непонятно почему спустило. Ниппель нормальный. Если еще раз спустит буду, пожалуй, бак менять.
Спасибо всем кто помог

гpязнуля » 23 май 2009, 14:00

А почему вы колеса подкачиваете?

Дмитрий Ильич » 23 май 2009, 13:48

Всем спасибо!!
Воду слил. Давление померил. Было меньше 0.5 атмосф. Подкачал с помощью автонасоса до 2 -пришлось аккомулятор тащить в котельную :oops:
Сейчас все заработало. Но остался вопрос почему это случилось. 3 года все работало нормально.

Dim@ » 23 май 2009, 12:38

Дмитрий сначало необходимо определить давление включения\выключения реле - информацию можно найти на корпусе реле (есть на некоторых моделях) или практическим путем - включая выключая смеситель и смотря по манометру когда реле переключается на включение и выключение насоса, для удобства крышку реле можно снять. А потом уже мерить давление в баке

Дмитрий Ильич » 23 май 2009, 12:33

Спасибо. Сейчас попробую слить воду и померить давление

Dim@ » 23 май 2009, 12:28

Необходимо померять давление включения\выключения реле насоса. Давление в баке должно быть, если не ошибаюсь, Рбака=Рвкл*1.1 но не более давления выключения.
Давление в баке меряется при выключеном насосе и необходимо слить всю воду из бака. Накачивать можно любым насосом, в т.ч. автомобильным компрессором.

@lex » 23 май 2009, 12:20

При замере бак должен быть без воды

Дмитрий Ильич » 23 май 2009, 12:13

Я перекрыл вход воды в мембранный бак и померил автоманометром. Там около 1,4 атмосферы. Нужно 3 атмосферы?
Не знаю только как подкачивать. Насос от авто 12 вольт.

@lex » 23 май 2009, 12:04

какое давление вкл/выкл? мерили как? на сухую?

Дмитрий Ильич » 23 май 2009, 11:31

Я померил. Там гдето 1.3 или 1,4. Это мало? Подкачивать?

Dim@ » 22 май 2009, 23:33

Скорее всего порвалась мембрана расширительного бака, или давление в гидроаккумуляторе не соответствует рабочему.

adstern » 21 май 2009, 07:48

Посмотрите поиском по темам (если их еще не загубили)

gennadii » 21 май 2009, 00:20

У Вас возможно не работает гидроакомулятор, в нём надо проверить наличее давление воздуха.
_________________________
Сантехника - это лотерея