a-x-e-l-1 писал(а):Давайте сделаем не полноценный, то есть без оформления по госту но с расчетом теплопотерь и подбором радиаторов, диаметров трубопроводов и настройкой балансировочной арматуры.Будет дешевле.
Почем сие удовольствие? можно вличку
a-x-e-l-1 писал(а):Если на глазок то 25 трубы хватит, подводки 20 трубой
пытался оценить "на глазок" внутренний диаметр ПП труб, 25 чуть меньше чем у 3/4" чермета, вот и подумалось, не слишком ли большая должна быть скорость у теплоносителя 70гр для прокачки 4кВт на ветку
a-x-e-l-1 писал(а):например 11тип 500*900 у Вас написано 1000вт на самом деле при графике 70/50/22 будет 519вт
т.е. грубо мощность нужно делить на 2.
ОК, подберу другие типоразмеры радиаторов
a-x-e-l-1 писал(а):Вы теплопотери считали? Учтите что по нашим нормам больше 60вт на метр с теплого пола не снимешь,
не считал, исходил из "стандартных" 100вт на метр для комнат с 1 внешней стеной и 1 окном, и 130вт для 2/2
Теплый пол планируется не как часть основного отопления а как дополнительное, для комфорта
Giedi Prime писал(а):На лестницу прибор по-мощнее нужно
по-мощнее это сколько в ваттах?
[quote="a-x-e-l-1"]Давайте сделаем не полноценный, то есть без оформления по госту но с расчетом теплопотерь и подбором радиаторов, диаметров трубопроводов и настройкой балансировочной арматуры.Будет дешевле.[/quote]
Почем сие удовольствие? можно вличку
[quote="a-x-e-l-1"]Если на глазок то 25 трубы хватит, подводки 20 трубой[/quote]
пытался оценить "на глазок" внутренний диаметр ПП труб, 25 чуть меньше чем у 3/4" чермета, вот и подумалось, не слишком ли большая должна быть скорость у теплоносителя 70гр для прокачки 4кВт на ветку
[quote="a-x-e-l-1"]например 11тип 500*900 у Вас написано 1000вт на самом деле при графике 70/50/22 будет 519вт[/quote]
т.е. грубо мощность нужно делить на 2.
ОК, подберу другие типоразмеры радиаторов
[quote="a-x-e-l-1"]Вы теплопотери считали? Учтите что по нашим нормам больше 60вт на метр с теплого пола не снимешь, [/quote]
не считал, исходил из "стандартных" 100вт на метр для комнат с 1 внешней стеной и 1 окном, и 130вт для 2/2
Теплый пол планируется не как часть основного отопления а как дополнительное, для комфорта
[quote="Giedi Prime"]На лестницу прибор по-мощнее нужно[/quote]
по-мощнее это сколько в ваттах?