Покритикуйте схему подключения радиаторов

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
DiZL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2008, 11:37
Репутация: 0

Покритикуйте схему подключения радиаторов

Сообщение DiZL »

В доме 3 этажа – цокольный, первый и мансардный. Цоколь – монолит, утепленный снаружи 10 см ЭППС. Пирог стен дома – газосиликат 30см, пенопласт 5см, кирпич 12см.
Топочная будет в цоколе. Некоторые важные параметры системы отопления: магистральный газ, принудительная циркуляция, система закрытая, температура теплоносителя около 70 гр

Сейчас делаю инженерку и отделку 1 этажа, денег на полноценный проект (и его реализацию) по отоплению пока нет. Нужно установить радиаторы (Kermi) и сделать к ним подводку армированными ПП трубами. Схему подключения радиаторов планирую использовать такую:
Изображение

Длина левой (по схеме) ветки труб отопления около 24м, правой около 30м.
Какой толщины должны быть прямая и обратная труба (ПП)? 25 достаточно или лучше 32?
А подводку к радиаторам какой трубой лучше делать 20 или 25?

ЗЫ: На 1 этаже везде кроме спальни и гостиной-столовой планируется водяной теплый пол

Дмитрий

DiZL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2008, 11:37
Репутация: 0

линк на схему

Сообщение DiZL »


Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

DiZL писал(а):Сейчас делаю инженерку и отделку 1 этажа, денег на полноценный проект (и его реализацию) по отоплению пока нет
Давайте сделаем не полноценный, то есть без оформления по госту но с расчетом теплопотерь и подбором радиаторов, диаметров трубопроводов и настройкой балансировочной арматуры.Будет дешевле.

Если на глазок то 25 трубы хватит, подводки 20 трубой. Мощьность радиаторов у Вас не правильно указана дело в том что при разном температурном графике теплоотдача от радиатора меняется, например 11тип 500*900 у Вас написано 1000вт на самом деле при графике 70/50/22 будет 519вт.
DiZL писал(а):ЗЫ: На 1 этаже везде кроме спальни и гостиной-столовой планируется водяной теплый пол
Вы теплопотери считали? Учтите что по нашим нормам больше 60вт на метр с теплого пола не снимешь, если отсупить от снипа и делать расчет на 28гр на поверхности пола тогда до 80вт.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Re:

Сообщение a-x-e-l-1 »

ermalex писал(а): Мощьность радиаторов у Вас не правильно указана дело в том что при разном температурном графике теплоотдача от радиатора меняется, например 11тип 500*900 у Вас написано 1000вт на самом деле при графике 70/50/22 будет 519вт.

.
Не забивай человеку голову. Он прочитал паспорт и склонен ему верить. В лютые морозы будет задувать в радиаторы 90гр и все нормуль. :D
Теплопотери ни кто не считал есессно. Посмотри на мощности радиаторов во внутренних помещениях, напрмер в ванной. Даже по манагерским расчетам этого много, а еще ТП. Котелок тож, наверняка, планируется какой нибудь монументальный, чугунявый... :D
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

А схемка, в общем, работоспособная. На ветки еще балансировочники или ограничители расхода впиндюкать... Хотя о чем это я?... Радиаторными кранами отбалансируется :oops: Но попутку, по любому считать надо. :mrgreen:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

90 градусов на полипропилен не хоошо. На лестницу прибор по-мощнее нужно.
Бей джедаев - спасай галактику!

DiZL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2008, 11:37
Репутация: 0

Сообщение DiZL »

a-x-e-l-1 писал(а):Давайте сделаем не полноценный, то есть без оформления по госту но с расчетом теплопотерь и подбором радиаторов, диаметров трубопроводов и настройкой балансировочной арматуры.Будет дешевле.
Почем сие удовольствие? можно вличку
a-x-e-l-1 писал(а):Если на глазок то 25 трубы хватит, подводки 20 трубой
пытался оценить "на глазок" внутренний диаметр ПП труб, 25 чуть меньше чем у 3/4" чермета, вот и подумалось, не слишком ли большая должна быть скорость у теплоносителя 70гр для прокачки 4кВт на ветку
a-x-e-l-1 писал(а):например 11тип 500*900 у Вас написано 1000вт на самом деле при графике 70/50/22 будет 519вт
т.е. грубо мощность нужно делить на 2.
ОК, подберу другие типоразмеры радиаторов
a-x-e-l-1 писал(а):Вы теплопотери считали? Учтите что по нашим нормам больше 60вт на метр с теплого пола не снимешь,
не считал, исходил из "стандартных" 100вт на метр для комнат с 1 внешней стеной и 1 окном, и 130вт для 2/2
Теплый пол планируется не как часть основного отопления а как дополнительное, для комфорта
Giedi Prime писал(а):На лестницу прибор по-мощнее нужно
по-мощнее это сколько в ваттах?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А почему делаете две ветки, ведь наверно можно двухтрубную попутку по стене пустить по всему дому. Я не вижу отопительных приборов в середине дома.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

DiZL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2008, 11:37
Репутация: 0

Сообщение DiZL »

RUZALIN писал(а):А почему делаете две ветки, ведь наверно можно двухтрубную попутку по стене пустить по всему дому
Я не спец, но кмк - надежность ниже, регулировать сложнее, трубы нужны толще
RUZALIN писал(а):Я не вижу отопительных приборов в середине дома.
а нужны ли они? тем более при теплых полах

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

DiZL писал(а):а нужны ли они? тем более при теплых полах
Нет я не к тому что они нужна :D , а хотел сказать что зачем по внутренним комнатам трубы тащить если нет там радиаторов. Имелось ввиду что одной веткой по стене можно было провести трубу.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

На данную лестницу примерно 1400-1800 Вт (в зависимости от вашего региона). Ведь если я правильно понял, то во-первых из неё главный выход на улицу, а во-вторых площадь наружных ограждений больше, чем у других помещений.
Бей джедаев - спасай галактику!

DiZL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2008, 11:37
Репутация: 0

Сообщение DiZL »

Giedi Prime писал(а):Ведь если я правильно понял, то во-первых из неё главный выход на улицу, а во-вторых площадь наружных ограждений больше, чем у других помещений.
Нет, зимний выход на улицу слева внизу по схеме, а там летний выход в сад с двумя дверями

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Ну а зимой во двор что-ли выходить не будете? Всё равно не меньше киловата на лестницу.
Бей джедаев - спасай галактику!

Ответить