Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите проверить проект

Dim@ » 26 июн 2009, 21:12

Странно. У меня REHAU Rautitanom кто только не монтировал - даже узбеки вояли под моим скромным руководством, но проблем не возникало.... Поподробнее можно что случилось ? На вид разрез соединения вроде нормальный...

Re: Помогите проверить проект

GuTherm » 26 июн 2009, 18:08

Dim@ писал(а):надежнее осевая запрессовка гильзы на фитинг
Dim@, видать у тя с руками всё хорошо, а то я такого насмотрелся с раутитаном
Котелок писал(а):- унесите ...
И кто только не берётся монтировать в итоге всёравно косяк...

Dim@ » 26 июн 2009, 14:44

Не доверяю я все равно таким соединениям как радиальный пресс и резьбозажимным соединениям с разрезным кольцом (резьбовой фитинг т.е.). Куда надежнее осевая запрессовка гильзы на фитинг - и резинок нету, и недожим в случае чего налицо...

Котелок » 26 июн 2009, 09:51

чего рубится, может реально паленка под валтек, а пока в Ростове, Краснодаре был таких фитингов-кранов насмотрелся - унесите ... правда это было 2 года назад, но не думаю что ситуация измениналь каординально, ткм боле кризис, а на палеве наценка 300 %.

гpязнуля » 26 июн 2009, 09:23

Вот предлагал я тебе образец трубы выслать...
Ты объяснил, убедил, я поверил. Всё с трубой вопрос закрыт.
Везёт - не везёт... Может у меня зрение лудше? Незнаю почему текут. Процент не велик, но последний раз ДОСТАЛО! Из 15 стыков 3 потекло на холодную, пресанул еще разок, перестало. Но доверие...

GuTherm » 26 июн 2009, 09:08

гpязнуля писал(а):А ты на стройке попробуй попресовать, а не на стенде.
А я про что толкую когда говорю про заказчиков :shock: И сам монтирую и котельни и системы, а уж сколько монтажники под моим руководством смонтировали сказать страшно, на запуски-то без меня никак, вот и приходится быть всё время в теме. Так что про стенды можешь забыть, я уже 4 месяца их не видел.
В общем всё как у тебя и с руками беда, и с инструментом, и не обучался, а бумажек кроме окончания 8-ми классов тож не имею... Так что разница-то невелика... вот только у меня не течёт. Страшно сказать - даже сборки не текут, т.е. вообще не текут, хотя собираю всё на лён с унипаком и в принципе не пользую все эти нововведения.
В бригаде знакомых монтажников есть такой человек по кличке "Протёкший" так вот у него течёт даже там где этого быть не может :D Мож те просто не везёт?

гpязнуля » 26 июн 2009, 08:46

Конечно, рученки у меня кривоваты, инструмент говеный, машина русская и сам дурак - вот позиция весты и диллеров, а ещё я не обучался работе с пресс технологиям у производителя, нет бумажки. Какая гарантия!?
А перед покупкой совсем другие разговоры.
Не течёт? А ты на стройке попробуй попресовать, а не на стенде.

Re: Помогите проверить проект

GuTherm » 26 июн 2009, 08:18

гpязнуля писал(а):Я вот удивился когда пресса потекли.
Да я тож удивляюсь что у кого-то течёт и ничего... терплю :D
Мож с руками чёта не так? Лично у меня ни один не потёк :cool: може я чёта не так делаю? вы научите, а то ведь такие заки бывают, что даж хочется чтобы потекло :D

Гляньте фото, а ведь на котловом контуре 4 года и нетекло и это с порванными резинками :shock:

гpязнуля » 26 июн 2009, 07:29

Я вот удивился когда пресса потекли. А у кого нет сдртификата и протокола испытаний!?
Я не против валтека как такового, но пресса фигня. Два раза работал с ними и два раза имел течки при испытании на холодную.

GuTherm » 26 июн 2009, 07:17

Dim@, а как ты удивишься когда узнаешь про методику испытаний :roll:

Re: Помогите проверить проект

GuTherm » 26 июн 2009, 07:14

Dim@ писал(а): у меня большая неуверенность
Вам в жизни не хватает здорового оптимизма :D

Dim@ » 26 июн 2009, 06:55

GuTherm
Не хочу подвергать сомнению ваш авторитет, но у меня большая неуверенность в том, что немцы станут рекомендовать к своим трубам фитинги Valtec ... марка валтек Российская а производство труб и фитингов насколько мне известно китайское. На сайте производителя про совместимость с валтеком ничего не написано кстати (http://www.kme.com/en/products_and_mark ... ems/q-tec/" onclick="window.open(this.href);return false;). Хотелось бы посмотреть на сертификацию...
Технически конечно они подойдут т.к. по диаметру и толщине стенок трубы для фитингов подходят - но думаю что немцы гарантию на такие соединения давать не будут. Да и валтек кстати тоже (если вообще они несут какую либо гарантию) :DONT_KNOW:

fatrogue » 25 июн 2009, 20:42

гpязнуля писал(а):А я бы всетки сделал фитинги валтек минус (пресс). Резьбовые нормальные.
так у валтека есть и обжимные и резьбовые... или "нормальные" это не валтек, а что-то другое?
и еще такой момент: мне предлагают трубу, которая к радиаторам идет одеть в энергофлекс и в стяжку положить. энергофлекс можно заливать бетоном? с ним ничего не будет?

гpязнуля » 25 июн 2009, 14:48

А я бы всетки сделал фитинги валтек минус (пресс). Резьбовые нормальные.

fatrogue » 25 июн 2009, 14:39

GuTherm
спасибо за
GuTherm писал(а):Честно?.. её родимую в основном и ставлю :D
решено : труба хенко+фитинги валтек

GuTherm » 25 июн 2009, 00:56

Мищу москвичи заманили да и я тож уволился отовсюду. Частному лицу виегу возить из германии сложновато, а местные поставщики такой ценник ломят :shock: шо ну ево нафих, особенно если знать сколько на самом деле это стоит.
Что за труба? была самая лучшая особенно если учесть что фиига (именно так по немецки произносится) специализируется на соединителях для всех видов труб кроме классического в нашем понимании металлопластика. В общем лучшего я не видел.
Почему перешёл? да просто я их всех испытывал и собирал статистику, опрашивал монтажные фирмы с пристрастием, т.к. знаю многих директоров (именно поэтому могу бешенные скидки организовывать), работающих только с импортным. Неповеришь :lol: все поголовно пользуют валтек, вот только трубы разные пользуют. Замечу что именно фитиги валтек сертифицированы немцами для многослойной медной трубы Q-tec (KME Германия) о чём собственно есть документ.
Справка:
Q-Tec - металлопластиковая труба на основе меди
Основные преимущества медной металлопластиковой трубы Q-Tec
Q-Tec гигиенически безупречная труба, обладающая высокими обеззараживающими и бактерицидными свойствами, в том числе в отношении бактерий легинелл;
Q-Tec имеет надежную защиту от зарастания условного прохода в панельном отоплении благодаря 100% диффузионной непроницаемости;
Q-Tec в своем составе имеет надежную медную трубу;
Q-Tec обладает малым линейным расширением;
Q-Tec выдерживает давление до 32 бар;
Q-Tec универсальна в отношении применения соединительных пресс-фитингов различных производителей.
Так что не так уж и плох этот валтек если уметь его готовить :D

Dim@ » 24 июн 2009, 22:46

GuTherm писал(а):Я-то всё как-то с виегой трудился, под чутким руководством поставок Михаила Макешина и только последние год-два тружусь с хенкой и валтеком.
Что за труба виега? как впечатление от неё?
чего с немцев на китай перешли?

GuTherm » 24 июн 2009, 19:10

fatrogue писал(а):все-таки труба хенко
Честно?.. её родимую в основном и ставлю :D
Правда в последнее время наблюдаю некоторое снижение качества :evil: толи они на завод апкуреных понабрали, толи кризис так им штат сократил, что рабочие плевать хотели на качество :evil:
Давеча менял километр хенки на хенку из другой поставки. Ну не понравилась она мне... хотели меня прокатить с заменой, но... вощим поменяли.
Dim@ писал(а):пошли звонки по поводу течей из пресс-соединений.
Dim@ писал(а):разьедание теплоносителем уплотнительных резинок
Всё течёт, всё меняется! И резинки у валтека уже тож заменили. Есть у мя фотки 4-х летней эксплуатации на котловом контуре валтека с антифризом... тама даж резинки были смещены и держалиж однако. И вообще, за последний год я претензий насмотрелся, но все они из-за кривых рук монтажников и отсутствие калибра.
Dim@ писал(а):с REHAU - года 3 как начали работать
Я-то всё как-то с виегой трудился, под чутким руководством поставок Михаила Макешина и только последние год-два тружусь с хенкой и валтеком.

гpязнуля » 24 июн 2009, 17:24

Текут пресса валтековские.
А хенко вроде как и особо не рекомендует свои пресса монолитить, но и не запрещает.

Dim@ » 24 июн 2009, 17:18

GuTherm
Года 2 плотняком сидели на валтеке как недорогой, всем слоям доступный материал, да и в инструмент валтековский особо вкладываться не пришлось т.к. он стоит недорого (около 6.5тыщ по рознице, правда его хватает на полгода-год) - закупали в Веста-трейдинге (Москва). Потом от людей пошли звонки по поводу течей из пресс-соединений. (не сказать что много звонков - но ездить их устранять занятие мало приятное, денег не заработаешь и от обьекта текущего отвлекают.) При замене наблюдалось разьедание теплоносителем уплотнительных резинок теплоносителем (использовались теплый дом или диксис, закупались в фирмах) Сейчас работаем в основном с REHAU - года 3 как начали работать с ним протечек небыло вообще, хотя монтажники были разных квалификаций. И с полипропиленом фпласт - его главное опрессовать нормально перед сдачей, если во время опрессовки течи не пошли то в дальнейшем проблем не возникало. ИМХО