Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Разгермитизация наружной трассы

Honda » 16 ноя 2009, 13:06

Dim@ писал(а):может кто пользовал двухкомпонентную пену?
1.Если это пенополиуретан - нельзя (повредить полиэтилен можно).
2.Силиконовый герметик может не помочь (ИМХО). Поскольку трубы двигаться будут при нагреве-охлаждении. Их крепить надо на вводе. Можно каболкой попробовать промежутки законопатить, если зазоры небольшие.

Прохожий » 16 ноя 2009, 12:53

Не знаю как у вас это сделано, обычно через фундамент труба проходит внутри гильзы. Подозреваю, что роль гильзы выполняет та же канализационная труба. Мы герметизируем зазор между трубой и гильзой термоусадочной муфтой такого типа: http://www.radspb.ru/REC_kolpaki.html

Dim@ » 16 ноя 2009, 12:44

может кто пользовал двухкомпонентную пену? Под давлением её закачать в трубу?

Котелок » 16 ноя 2009, 12:16

только на входе в подвал, выбрать сколько можно теплоизоляции из трубы и на ее место силиконовый герметик. я так понимаю откапывать все это (теплотрассу для ремонта)никто не хочет.
надеюсь всем понятно, что идея с герметиком возможно остановит поступление воды, но не уменьшит теплопотери изза намокшей изоляции.

Dim@ » 16 ноя 2009, 12:10

Котелок
экономия заказчика принесла свои плоды.
что за герметик и как его закачать на участок в 70м?

Котелок » 16 ноя 2009, 12:08

в канашку герметик закачать. с килограмм.
п.с. предпочитаю укладывать готовые теплотрассы, упонор или флексален.

alexp_mac » 14 ноя 2009, 21:29

По уму переделать конечно...энергофлекс промок, соотв. теплопотери будут расти.... Может быть попробовать проложить внутри этого футляря д 250 вот такую трубу Uponor (Ecoflex) Quattro или аналогичную.
Других идей нет.

Разгермитизация наружной трассы

Dim@ » 14 ноя 2009, 14:27

Уважаемые форумчане нужен ваш совет:
Есть 70 метров теплотрассы 4трубы из сшитого полиэтилена, обернутая в энергофлекс, заложенная на глубине 1,7м в трубы для наружной (оранжевой) канализации (ф250мм). Трубы укладывались на песчанную подушку, и сверху обсыпались слоем песка.
На 3 й год эксплуатации произошла разгермитизация канализационной трубы (причина неизвестна, видимо подвижки грунта), в трубу стала поступать грунтовая вода которая затекает в подвал здания через ввод в него трубы.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией? Что можно предпринять для загерметизации трубы(в результате необходимо что бы вода перестала поступать в подвал)? Заранее спасибо.

Вернуться к началу