Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Разгермитизация наружной трассы

Сообщение Dim@ »

Уважаемые форумчане нужен ваш совет:
Есть 70 метров теплотрассы 4трубы из сшитого полиэтилена, обернутая в энергофлекс, заложенная на глубине 1,7м в трубы для наружной (оранжевой) канализации (ф250мм). Трубы укладывались на песчанную подушку, и сверху обсыпались слоем песка.
На 3 й год эксплуатации произошла разгермитизация канализационной трубы (причина неизвестна, видимо подвижки грунта), в трубу стала поступать грунтовая вода которая затекает в подвал здания через ввод в него трубы.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией? Что можно предпринять для загерметизации трубы(в результате необходимо что бы вода перестала поступать в подвал)? Заранее спасибо.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
alexp_mac
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 ноя 2008, 13:53
Репутация: 0
Откуда: Моск обл

Сообщение alexp_mac »

По уму переделать конечно...энергофлекс промок, соотв. теплопотери будут расти.... Может быть попробовать проложить внутри этого футляря д 250 вот такую трубу Uponor (Ecoflex) Quattro или аналогичную.
Других идей нет.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

в канашку герметик закачать. с килограмм.
п.с. предпочитаю укладывать готовые теплотрассы, упонор или флексален.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Котелок
экономия заказчика принесла свои плоды.
что за герметик и как его закачать на участок в 70м?
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

только на входе в подвал, выбрать сколько можно теплоизоляции из трубы и на ее место силиконовый герметик. я так понимаю откапывать все это (теплотрассу для ремонта)никто не хочет.
надеюсь всем понятно, что идея с герметиком возможно остановит поступление воды, но не уменьшит теплопотери изза намокшей изоляции.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

может кто пользовал двухкомпонентную пену? Под давлением её закачать в трубу?
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Не знаю как у вас это сделано, обычно через фундамент труба проходит внутри гильзы. Подозреваю, что роль гильзы выполняет та же канализационная труба. Мы герметизируем зазор между трубой и гильзой термоусадочной муфтой такого типа: http://www.radspb.ru/REC_kolpaki.html
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):может кто пользовал двухкомпонентную пену?
1.Если это пенополиуретан - нельзя (повредить полиэтилен можно).
2.Силиконовый герметик может не помочь (ИМХО). Поскольку трубы двигаться будут при нагреве-охлаждении. Их крепить надо на вводе. Можно каболкой попробовать промежутки законопатить, если зазоры небольшие.

Ответить