Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Индивидуальные насосы на котлы - почему схема не работает?

Dim@ » 18 янв 2010, 22:01

Без соответствующей схемы с диаметрами, пояснениями, указанием мощностей генерирующих и потребляемых контурами весь разговор здесь одна лирика. Аффтар вам помощь действительная необходима или вы просто поболтать заглянули?

гpязнуля » 18 янв 2010, 20:33

На первый второй раСчитайсь,
Первый шаг вперёд и в рай.
А каждый второй....
.
Простите за лирику.

a-x-e-l-1 » 18 янв 2010, 20:28

Походу и впрямь с диаметрами напутали. Оба котла врезаны, наверное в одну и ту же трубу, в смысле,что перед вторым котлом диаметр не увеличили.

Honda » 18 янв 2010, 18:08

Denis_S писал(а):котел безаварийно отключается по температуре
Так и будет работать - без каскадной автоматики. Насосы тут ни при чём.

гpязнуля » 18 янв 2010, 08:01

Ок, отключается. И больше не включается? Как долго стоит?

Denis_S » 18 янв 2010, 07:54

передавливает - т.е. котел безаварийно отключается по температуре

Code » 30 дек 2009, 18:42

"Передавил ему горло и буквально выдавил зуб!"
http://korrespondent.net/sport/165725" onclick="window.open(this.href);return false;

гpязнуля » 30 дек 2009, 17:57

Какой нибудь насос передавливает другой...
Как Ф1? Красный (ферари), зеленый (ягуар)... А тут и синенькие подтянутся... Алонсо передавливает Массу в повороте, но вильнев заперев клапана первым вышел из шиканы... иии стена чемпионов!

Honda » 30 дек 2009, 17:39

Denis_S писал(а):При работе какой-нибудь из насосов всегда передавливает второй.

Может это котлы на разных мощностях работают ?

Re:

Honda » 30 дек 2009, 17:36

гpязнуля писал(а):Как понять 'передавливает'?
Котлы стоят Baxi Slim с модулирующей горелкой, как я понимаю. Действительно, непонятно, как определили передавливание?

гpязнуля » 29 дек 2009, 21:47

Как понять 'передавливает'? У вас расходомеры стоят? Один котёл горячей другого? Горелки с разной мощьностью горят? Скорости переключали?
В чем признак передавливания?

Пятницa » 29 дек 2009, 11:43

Ответ на вопрос
Denis_S писал(а):Линия с чуть-меньшим перепадом напроч запирает линию с большим

Honda » 28 дек 2009, 21:12

Согласен с Лодырь-ем по поводу большого сопротивления системы отопления. Это самая вероятная причина. Далее - неисправность какого-то из насосов, дефективные (или слишком "жесткие")обратные клапана тоже могут влиять на циркуляцию.
:?: Какие насосы стоят? Какие расходы расчетные по системе и по насосам в отдельности? Какие диаметры котельных контуров?

аристошка » 28 дек 2009, 18:20

если система обвязки котлов сделана так скажем неправильно
то сопротивление у котловых обвязок будет разная и насосы будут мешать друг другу
к тому же сопротивление СО надо учитывать
может "сэкономили" и диаметры труб СО и обвязки котлов заузили
так что "рисуй" СО и обвязку чтоб разговор был

ermalex » 28 дек 2009, 13:01

Denis_S писал(а):рисунка нет.

Ну к возьмите бумажку ручку и нарисуйте, или еще лучше сфоткайте ваше безобразие и выкладывайте сюда, а мы посмотрим.

Dim@ » 28 дек 2009, 12:40

Denis_S писал(а):Какже нет протока по котловому контуру если на каждый котел по насосу стоит.
Насосы то может и стоят - а контура может и не быть! Без схемы это гадание причины проблемы по кофейной гуще
Denis_S писал(а):Схема сущ. макс. простая - насос-котел-сеть. рисунка нет.
ну на нет и решения проблемы нет :D

Denis_S » 28 дек 2009, 12:18

Какже нет протока по котловому контуру если на каждый котел по насосу стоит. Схема сущ. макс. простая - насос-котел-сеть. рисунка нет. Понятно, что полно минусов, но пока хотелось бы разобраться только с этим - два насоса в параллели почему один давит другой.

Dim@ » 28 дек 2009, 11:51

Предполагаю что проблема в неправильной схеме котельной (нет протока по котловому контуру, нет гидрострелки и пр.). Выложите здесь пожалуйста схему вашей котельной - посмотрим на неё.

Denis_S » 28 дек 2009, 11:02

фильтры и клапана обратные есть на каждой линии. их проверяли - поставлены правильно и незасорены. Грешим на клапана - они пружинные, может при мизерном перепаде они сразу захлапываются. Но как тогда другие такиеже схемы работают?

Лодырь » 28 дек 2009, 10:53

Вероятно у Вас система имеет очень большое сопротивление, больше напора насоса,; может фильтр засорен; может где клапан какой не так поставлен. У обозначенных насосов имеются обратные клапана в паре?