Индивидуальные насосы на котлы - почему схема не работает?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
- Репутация: 2
- Откуда: Perm
- Контактная информация:
Индивидуальные насосы на котлы - почему схема не работает?
Два одинаковых котла Baxi Slim стоят параллельно. Перед каждым по насосу. Насосы тоже одинаковые. При работе какой-нибудь из насосов всегда передавливает второй. Пытались отрегулировать вентилями - бесполезно. Линия с чуть-меньшим перепадом напроч запирает линию с большим. Я знаю, что схемы с индивид. насосами работают, в чем проблема в нашем случае?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Насосы то может и стоят - а контура может и не быть! Без схемы это гадание причины проблемы по кофейной гущеDenis_S писал(а):Какже нет протока по котловому контуру если на каждый котел по насосу стоит.
ну на нет и решения проблемы нетDenis_S писал(а):Схема сущ. макс. простая - насос-котел-сеть. рисунка нет.

Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
если система обвязки котлов сделана так скажем неправильно
то сопротивление у котловых обвязок будет разная и насосы будут мешать друг другу
к тому же сопротивление СО надо учитывать
может "сэкономили" и диаметры труб СО и обвязки котлов заузили
так что "рисуй" СО и обвязку чтоб разговор был
то сопротивление у котловых обвязок будет разная и насосы будут мешать друг другу
к тому же сопротивление СО надо учитывать
может "сэкономили" и диаметры труб СО и обвязки котлов заузили
так что "рисуй" СО и обвязку чтоб разговор был
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Согласен с Лодырь-ем по поводу большого сопротивления системы отопления. Это самая вероятная причина. Далее - неисправность какого-то из насосов, дефективные (или слишком "жесткие")обратные клапана тоже могут влиять на циркуляцию.
Какие насосы стоят? Какие расходы расчетные по системе и по насосам в отдельности? Какие диаметры котельных контуров?

Re:
Котлы стоят Baxi Slim с модулирующей горелкой, как я понимаю. Действительно, непонятно, как определили передавливание?гpязнуля писал(а):Как понять 'передавливает'?
"Передавил ему горло и буквально выдавил зуб!"
http://korrespondent.net/sport/165725" onclick="window.open(this.href);return false;
http://korrespondent.net/sport/165725" onclick="window.open(this.href);return false;