Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Протем 50 КЛО уходит в ошибку

Re: Протем 50 КЛО уходит в ошибку

AleksFitter » 26 янв 2010, 19:56

Могу помочь.
Недавно ставили такие котлы с турбонасадками.
Если котел до этого работал то
вариант 1 . Сработал датчик тяги. Лечение-сзади котла снизу снять черный колпачок с датчика и нажать кнопочку между клеммами.
вариант 2. Преостат залип. или обрыв провода.

Если котел включали первый раз то скорее всего неправильно подсоеденили провода от турбонасадки к клемной колодке котла. У нас так было. Все работает а горелка не разжигается.
Лечение. Поменяй местами провода от насадки на 1и2 разъеме.
Колодка насадки первая слева

гpязнуля » 23 янв 2010, 10:46

Бить будешь?
В понедельник определюсь по акватерму. А если чё в конце февраля у нас строймаркет будет.

a-x-e-l-1 » 22 янв 2010, 22:15

гpязнуля писал(а):дружище
Третий год хочу с тобой лично встретиться. Ты на АКВА-ТЕРМе будешь?

гpязнуля » 21 янв 2010, 18:56

Тоды, держи, дружище, нештячёк.

a-x-e-l-1 » 21 янв 2010, 17:48

a-x-e-l-1 писал(а):могу предположить, что там тоже есть реле перепада давления, возможно дело в нем. Симптомы уж очень похожи.
Cанек_ писал(а):Короче прессостат то вкл.,то не включит.
Мля, приятно все таки, что правильно написал. :D

гpязнуля » 19 янв 2010, 14:48

Ну и ладненько.

Cанек_ » 19 янв 2010, 14:26

В нашей инструкции на котел написано следующее:
Для отвода продуктов сгорания котлов PROTHERM 20, 30, 40, 50 KLO можно
использовать дополнительное оборудование - Надставку PROTHERM PT 20 (30, 40, 50)
„ПОЛУ – ТУРБО“, которое обеспечивает отвод продуктов сгорания принудительным
способом. Позволяет применять чугунные котлы (кроме котла PROTHERM 60 KLO) в
случаях, когда невозможно применить обычный отвод в дымоход. Надставка
предназначена к прямому подсоединению к горловине дымохода котла. Выход
продуктов сгорания из надставки приспособлен для подсоединения вытяжного
однослойного трубопровода. Во время эксплуатации полностью замещает работу
дымохода при использовании вытяжного трубопровода до длины 10 эквивалентных
метров. Диаметр дымового канала не должен уменьшаться по направлению к трубе.
Однако, если рассчетами будет определено, что для отвода будет достаточно
меньшего диаметра дымового канала (и трубы), то в этом случае можно
непосредственно за горловиной газового прибора уменьшить диаметр дымового
канала. Проведение дымового канала должно соответствовать нормативным
документам.
А вообще эти надставки предусмотрены и для высшей линейки котлов, тока в России их никто не сертифицировал.Об этом писали на этом форуме.
длина дымохода в нашем случае 5 экв.метров

Re: Протем 50 КЛО уходит в ошибку

гpязнуля » 19 янв 2010, 10:33

Так от доброты душевной! Изучайте.

гpязнуля » 19 янв 2010, 10:11

А если вот так (из мануала):
отрицательное влияние на работу котла.
Для отвода продуктов сгорания котлов PROTHERM 20, 30, 40 KLO можно
использовать дополнительное оборудование - Надставку PROTHERM PT 20 (30, 40)
„ПОЛУ – ТУРБО“, которое обеспечивает отвод продуктов сгорания принудительным
способом. Позволяет применять чугунные котлы (кроме котла PROTHERM 50 KLO) в
случаях, когда невозможно применить обычный отвод в дымоход. Надставка
предназначена к прямому подсоединению к горловине дымохода котла. Выход
продуктов сгорания из надставки приспособлен для подсоединения вытяжного
однослойного трубопровода. Во время эксплуатации полностью замещает работу
дымохода при использовании вытяжного трубопровода до длины 10 эквивалентных
метров. Диаметр дымового канала не должен уменьшаться по направлению к трубе.
Однако, если рассчетами будет определено, что для отвода будет достаточно
меньшего диаметра дымового канала (и трубы), то в этом случае можно
непосредственно за горловиной газового прибора уменьшить диаметр дымового
канала. Проведение дымового канала должно соответствовать нормативным
документам.
Оснащение котла надставкой и введение такого котла в работу должно быть
проведено уполномоченной организацией. При сервисных работах с надставкой, если

Re: Протем 50 КЛО уходит в ошибку

Cанек_ » 19 янв 2010, 00:15

Короче, так и не поняли в чем дело.Решили почаще у "коменданта" спирта на протирку пыли просить,тогда все норме будет))))))))))))

Re:

Cанек_ » 19 янв 2010, 00:09

гpязнуля писал(а):Что я не понял. Мы про чугуневый атмосферник разговариваем?
А турбо это - байда дымоходная с пропелллером?
Вроде как не должен он запускаться ... Лады завтра мануал на него посмотрю.
Да чугуний -он самый! И байда дымоходная с пропеллером!))))

Re: Протем 50 КЛО уходит в ошибку

Cанек_ » 19 янв 2010, 00:07

Дымоходы сделаны отдельно, на обоих турбонасадки.Труба д.80 мм как и выход из насадки.
Проверял трубу -она горячая, нигде наледи нет,конденсат стекает вниз на улице.Вентилятор крутит
Прессостат то сработает,то нет.Как разряжения не хватает.Но пощелкали им-начал работать.Выходит контакты окислились ,что ли? Винт регулировки залит клеем ,он не смог его даже отковырять.
Там принцип какой,когда замыкаются контакты на прессостате-подается команда на пуск газа к горелке?
Там вроде все просто и ломаться то нечему,а вылазит иногда ....

гpязнуля » 19 янв 2010, 00:03

Что я не понял. Мы про чугуневый атмосферник разговариваем?
А турбо это - байда дымоходная с пропелллером?
Вроде как не должен он запускаться ... Лады завтра мануал на него посмотрю.

аристошка » 18 янв 2010, 23:47

иногда трубки пресстата забиваются
или контакты плохие на пресстате
бывает что приходится подстраивать
или он все нормально отрабатывает и проблема в дымоходе
смотри
для котлов дымоходы отдельные или один?

Re:

Cанек_ » 18 янв 2010, 23:02

гpязнуля писал(а):Электродом трещит?
Электродом трещал.

Re: Протем 50 КЛО уходит в ошибку

Cанек_ » 18 янв 2010, 23:01

Приехал газовик:первое - он посмотрел на кнопочку термореле.Она в порядке.
Во-вторых, проверил датчик тяги(снял фишки с него-почистил,поставил). Кнопочки на этом датчике нет,хотя на другом котле он с кнопкой. Вдруг котел включился. Хотя,если бы сработал этот датчик,то и насадка не должна была работать.У меня так было однажды.
Попросил посмотреть турбонасадку,проверить прессостат.У нас деревня и газовикам это тоже все новое.
Ну так как тестером он работать умеет,стал смотреть. Короче прессостат то вкл.,то не включит.
хотел он его совсем отключить,мол датчик тяги есть.Я в недоумении ,как будет тогда включаться турбо?
Нет, не согласился)))) Затем потыркали прессостат на вкл._откл..И заработал он. Мож что с менбраной?
Вроде второй год всего работает,не должна еще засохнуть.
Вот таки дела!
А что специалисты скажут? Небось со стороны смешно!

a-x-e-l-1 » 18 янв 2010, 20:16

я бы посмотрел предельный термостат
.
Та не-е. Котелок тода даже признаков жизни не подаст. Если тока эта насадка отдельно от котла живет, но такого быть не должно. Ее же заводить кто то должен...

гpязнуля » 18 янв 2010, 19:38

Да и я полутурбо не ставил, но там не видил пресостатов. Да и камера не герметична.
Если розжига нет, я бы посмотрел предельный термостат (хитрая кнопочка, под спичку, спрятаная под пластиковой заглушкой-крутилкой)

a-x-e-l-1 » 18 янв 2010, 19:27

Я с турбонасадками не работал, но могу предположить, что там тоже есть реле перепада давления, возможно дело в нем. Симптомы уж очень похожи. Продувка есть, а розжига нет, следом ошибка.

гpязнуля » 18 янв 2010, 19:13

Электродом трещит?