Могу помочь.
Недавно ставили такие котлы с турбонасадками.
Если котел до этого работал то
вариант 1 . Сработал датчик тяги. Лечение-сзади котла снизу снять черный колпачок с датчика и нажать кнопочку между клеммами.
вариант 2. Преостат залип. или обрыв провода.
Если котел включали первый раз то скорее всего неправильно подсоеденили провода от турбонасадки к клемной колодке котла. У нас так было. Все работает а горелка не разжигается.
Лечение. Поменяй местами провода от насадки на 1и2 разъеме.
Колодка насадки первая слева
Протем 50 КЛО уходит в ошибку
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск