Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ребят, срочно! Прошу помощи! Обрушение дымохода, -25

MAXmks » 14 фев 2010, 20:06

http://elitkamin-kening.ru/foto/thumbs_ ... od_016.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

А вот и фото нашел, мало ли кому может и пригодится.

Code » 13 фев 2010, 16:35

MAXmks писал(а):бы хотел
Это понятно, Вам бы только безобразия нарушать ;)
Да, на счет 4 м был не прав, обычно нужно 5 м.

Есть информация здесь, но картинки не нашел
http://www.ukrbiznes.com/vizit.php?page ... &key3=4971" onclick="window.open(this.href);return false;

MAXmks » 13 фев 2010, 14:39

Code писал(а):Это просто.
Эээх, )) видимо не так то уж..

У меня отверстие в стене пробито, там идет труба, та, что (4), бы хотел от трубы колено и потом просто вверх, сколько надо, так вот эту тарелку куда ставить? Зачем тройник? Короче нечего не понял :oops:

Может быть можно ссылочку, где наглядно все понятно?

Code » 13 фев 2010, 11:58

Это просто. Толщина металла для газового котла не критична.
Типовой комплект снизу вверх: тарелка для сбора конденсата, колено 0,5 м, прочистка, колено 1 м, тройник, минимум 4 колена по 1 м, дефлектор.
Верхняя деталь должна вставляться в нижнюю(а не одеваться на нижнюю).
Одинарная нержавейка должна быть утеплена по всей длине.

Да, и канал вентиляции такой же длины, можно из любого материала, но тоже желательно утепленный.

MAXmks » 12 фев 2010, 21:12

Lexus писал(а): При наличии средств и не желании иметь геморой настоятельно рекомендую технологию furanflex.
Спасибо, но ситуация у меня не плановая, соответственно средств лишних нету, к тому же возможно до продаваться будет скоро и еще до кучи в моем городе нет представительств.

Товарищи, вопрос по комплектации нержавеющего дымохода остается открытым, к тому же прошу советов о том как избежать подводных камней, ну например толщина металла, или еще какие есть моменты на которые надо внимание обратить.

Lexus » 12 фев 2010, 20:34

Все это очень хорошо... При наличии средств и не желании иметь геморой настоятельно рекомендую технологию furanflex. Описание есть на нашем сайте http://www.gusthermona.ucoz.ru/index/te ... anflex/0-5" onclick="window.open(this.href);return false; и на сайте главного офиса http://www.furanflex.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; Там же можно посмотреть географию диллиров в вашем регионе. Удачи!

MAXmks » 12 фев 2010, 18:45

Перекинул Гофру на вытяжку, труба на улице теплая, до досок не достает. Температуру пока не прибавляю. Зато гоню постоянно, то у меня сердце бьется, то спать охото как то подозрительно :))

Обзвонил конторы, есть только нержавейка трубы диаметром 130, колено около 800 рублей и каждый метр по 1050, сендвичей, или
Kokoshino писал(а):НЕРЖ ВНУТРИ ЦИНК СНАРУЖИ
нету негде. -25 будет еще несколько дней держаться. Буду благодарен если поможете скомпоновать новый дымоход, так я про саму трубу и сам разберусь, но там же каким то образом конденсат надо отводить, мне менеджер сказал, что-то типа "перегородка конденсатороотводчик", утеплять может надо.
Заранее спасибо.

Re: Ребят, срочно! Прошу помощи! Обрушение дымохода, -25

Kokoshino » 12 фев 2010, 06:38

ТЕПЛОВИК писал(а):ЛАМАЙ ЕТО ДЕРЬМО ПОБЫСТРЕЙ ЗА ОДИН ДЕНЬ С ПОМОШНИКОМ СМОНТИРУЕРЕ ДЫМОХОД УТЕПЛЕННЫЙ С КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОМ НЕ РЕМОНТИРУЙ НЕ СТОИТ ОНО ТОГО ДЫМОХОД БРИ НЕРЖ ВНУТРИ ЦИНК СНАРУЖИ ДАВАЙ ЗАВТРА ЗА ДЕЛО БАГ ОТОПЛЕНИЯ НАМ ПОМОЖЕТ
САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ СОВЕТ!!! Пока делаешь, поставь тепловую пушку. Обзвони конторы, трубы уже готовые должны быть (у нас есть но для тебя это далеко).

Re: Ребят, срочно! Прошу помощи! Обрушение дымохода, -25

ТЕПЛОВИК » 11 фев 2010, 23:16

ЛАМАЙ ЕТО ДЕРЬМО ПОБЫСТРЕЙ ЗА ОДИН ДЕНЬ С ПОМОШНИКОМ СМОНТИРУЕРЕ ДЫМОХОД УТЕПЛЕННЫЙ С КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОМ НЕ РЕМОНТИРУЙ НЕ СТОИТ ОНО ТОГО ДЫМОХОД БРИ НЕРЖ ВНУТРИ ЦИНК СНАРУЖИ ДАВАЙ ЗАВТРА ЗА ДЕЛО БАГ ОТОПЛЕНИЯ НАМ ПОМОЖЕТ

Пятницa » 11 фев 2010, 18:22

Наверное дымосос и сразу же новый сборный дымоход...

БАШКА » 11 фев 2010, 18:03

В приставке от Протерма внутри дымосос и маностат . Ну можно скомутировать в некоторых атмосферниках так (вместо датчика тяги дифреле) , или же вообще отдельно , как VikT написал . Только это всё самодеятельность и авантюра . Лично я бы так делать побоялсо . .

Honda » 11 фев 2010, 17:50

На этот случай датчик тяги есть.

Dim@ » 11 фев 2010, 17:06

VikT писал(а):Без всякой связи с котлом.
Если сломается данная насадка - как выключится котел? Не угарят люди?

VikT » 11 фев 2010, 16:50

MAXmks писал(а): что на счет дымососов?
Протермовская насадка полутурбо. Видел на настеннике. Без всякой связи с котлом. Просто от розетки.

MAXmks » 11 фев 2010, 15:29

Honda писал(а):Возможно такое решение: пробурить отверстие в существующем дымоходе ниже уровня разрушения, сделать отвод с металлической трубой до уровня существующего дымохода.
Т.е. это по сути вариант Б.?
Honda писал(а):Хотя... в шахте дымохода могут находится обломки кирпича. Тогда нужно будет их как-то выгребать. Ревизия в дымоходе вообще есть?
Есть лючки, все как положено, а вообще, этот дымоход пожарники проверяли и строили его по их рекомендациям...
Code писал(а):По идее эти доски можно вытащить.
Там еще и конденсат ручьем будет течь непонятно куда.
А если между трубой и досками подложить что-то вроде шифера?
А что бы конденсат не тек в котел, просверилить типа дырочки в сгибе на улице?
RUZALIN писал(а):А я вот не жалею автора. Наверняка его предупреждали что выводить выхлопы на кирпичный дымоход не надо, ибо конденсат со временем разъест кирпичную кладку и она рухнет.
Жалости не прошу, но чесслово, строил по рекомендациям пожарных и абсолютно честно им потом все сдал. Предупреждали уже потом, когда все работало с год-другой, а вот текущий момент я каюсь запустил.

Исходя из всего услышанного, минимум что я могу сделать после работы, это переключиться на вытяжку, потом думать как сделать все правильно.

Подскажите плизз как переключиться на вытяжку правильно, подложить под доски чонить не горящее, каким то образом сделать отвод для конденсата.

А потом варианты уже. У нас еще месяц тепла не обещают, нельзя это не учитывать.
А что на счет дымососов?

Honda » 11 фев 2010, 14:49

Honda писал(а):Возможно такое решение: пробурить отверстие в существующем дымоходе ниже уровня разрушения, сделать отвод с металлической трубой до уровня существующего дымохода.
Хотя... в шахте дымохода могут находится обломки кирпича. Тогда нужно будет их как-то выгребать. Ревизия в дымоходе вообще есть?

Honda » 11 фев 2010, 14:37

MAXmks писал(а):Я вижу только:
А. Перекинуть гофру на вытяжку (3), там хоть какая то тяга!
Это - не вариант.
Труба вытяжки 1. Низкая. 2. Меньшего диаметра. Могут быть такие же проблемы с тягой, как и с дымоходом. Кроме того - видно, что там оцинкованная тонкостенная труба - она может до лета не дожить (из-за конденсата).
Возможно такое решение: пробурить отверстие в существующем дымоходе ниже уровня разрушения, сделать отвод с металлической трубой до уровня существующего дымохода. Существующий дымоход - глушить (как-сами решайте).
Летом нужно будет переделывать весь дымоход по-новой.

аристошка » 11 фев 2010, 14:31

а у нас вроде не обязывают
но люди делают т.к. возможно не сдать пожарнику :lol:

Code » 11 фев 2010, 14:08

аристошка писал(а):но со временем возможно сгорят
По идее эти доски можно вытащить.
Там еще и конденсат ручьем будет течь непонятно куда.
RUZALIN писал(а):конденсат со временем разъест кирпичную кладку и она рухнет
А у нас лет 5 назад обязали вставку делать, ее отсутствие и взяткой оплатить непросто.
А старые - да, разваливаются.

RUZALIN » 11 фев 2010, 13:45

А я вот не жалею автора. Наверняка его предупреждали что выводить выхлопы на кирпичный дымоход не надо, ибо конденсат со временем разъест кирпичную кладку и она рухнет. У меня у самого так много раз было, то есть говорю говорю, но не слушают :|