Sid » 31 мар 2010, 13:05
БАШКА писал(а):Sid писал(а):По расходу и заданной трубе берем потери сопротивления 0.15 кПа/м * 250 (62,5*4)= 37.5 кПа
Сергей , не обижайтесь , но вот здесь у вас не верно . Вы делаете расчет , как будто у Вас все 4 петли ТП подключены последовательно . Но ведь они подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО . То есть в расчёт берётся самая протяженная петля , где потери давления наибольшие . А остальные петли пола мы просто выравниваем гидравлически , то есть балансируем вентильными вставками на коллекторе . Если же петли по длинне одинаковые , то и потери давления на них одинаковые..
Отсюда 0.15 кПа/м * 62,5*4= 9.375 кПа , то есть 1 м.в.с.
Вы меня запутали. 0.15 кПа/м * 62,5*4 это и есть 37,5 кПа, а не 9,375 кПа. Или я просто не понимаю что вы имеете ввиду.
Я как раз делаю расчет из того ,что все ветки подключены параллельно.
Кроме того, я если честно слабо понимаю, а если бы они были подключены последовательно, что бы это изменило ? Потери давления на метр, они и в африке на метр, при равном расходе...
Ну неизвестны тут размеры петль, как я буду вычислять самую длинную, ясно понятно что делается не так, но тут слишком много неизвестных, чтобы не делать предположений
БАШКА писал(а):
Но бы не стал закладывать 1.6 кВт на контур, это очень много, и совершенно не нужно.
Теперь про это . Я считал на 20 м2 пола . Это контур около 100 погонных метров трубы с шагом 200 .
С 1 м2 пола 80 вт . Много ? Вопрос спорный . И не только я так считаю ...
ну 20 м2 это не мало так, 3*6,7 - фигасе размерчики. Куда такое ? Тем более, стоит сразу рассчитать где будет стоять мебель, чтобы ее не греть, да и мебели это не очень то полезно.
Вопрос конечно спорный, но спорить тут вполне можно

))
Зы. А чего вы там коллективно хотите ? Методичку ? Я тоже хачу

[quote="БАШКА"][quote="Sid"]По расходу и заданной трубе берем потери сопротивления 0.15 кПа/м * 250 (62,5*4)= 37.5 кПа[/quote]
Сергей , не обижайтесь , но вот здесь у вас не верно . Вы делаете расчет , как будто у Вас все 4 петли ТП подключены последовательно . Но ведь они подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО . То есть в расчёт берётся самая протяженная петля , где потери давления наибольшие . А остальные петли пола мы просто выравниваем гидравлически , то есть балансируем вентильными вставками на коллекторе . Если же петли по длинне одинаковые , то и потери давления на них одинаковые..
Отсюда 0.15 кПа/м * 62,5*4= 9.375 кПа , то есть 1 м.в.с.
[/quote]
Вы меня запутали. 0.15 кПа/м * 62,5*4 это и есть 37,5 кПа, а не 9,375 кПа. Или я просто не понимаю что вы имеете ввиду.
Я как раз делаю расчет из того ,что все ветки подключены параллельно.
Кроме того, я если честно слабо понимаю, а если бы они были подключены последовательно, что бы это изменило ? Потери давления на метр, они и в африке на метр, при равном расходе...
Ну неизвестны тут размеры петль, как я буду вычислять самую длинную, ясно понятно что делается не так, но тут слишком много неизвестных, чтобы не делать предположений =)
[quote="БАШКА"]
Но бы не стал закладывать 1.6 кВт на контур, это очень много, и совершенно не нужно.
Теперь про это . Я считал на 20 м2 пола . Это контур около 100 погонных метров трубы с шагом 200 .
С 1 м2 пола 80 вт . Много ? Вопрос спорный . И не только я так считаю ...[/quote]
ну 20 м2 это не мало так, 3*6,7 - фигасе размерчики. Куда такое ? Тем более, стоит сразу рассчитать где будет стоять мебель, чтобы ее не греть, да и мебели это не очень то полезно.
Вопрос конечно спорный, но спорить тут вполне можно =)))
Зы. А чего вы там коллективно хотите ? Методичку ? Я тоже хачу :P