Схема отопления с теплым полом

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Оберем, опустим....тьпфу разберем, обсудим :mrgreen:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Sid писал(а):Вы меня запутали. 0.15 кПа/м * 62,5*4 это и есть 37,5 кПа, а не 9,375 кПа. Или я просто не понимаю что вы имеете ввиду.
Сергей , извините меня ещё раз . Очепятка :oops: . Исправил :
БАШКА писал(а):Отсюда 0.15 кПа/м * 62,5= 9.375 кПа , то есть 1 м.в.с.
Вот так .
Sid писал(а):Кроме того, я если честно слабо понимаю, а если бы они были подключены последовательно, что бы это изменило ? Потери давления на метр, они и в африке на метр, при равном расходе...
Сергей , ну сами подумайте , это как в электротехнике . Ну хотя бы на примере лампочек ...
:D Не знаю как объяснить .Не совсем точная аналогия....
Sid писал(а):Зы. А чего вы там коллективно хотите ? Методичку ? Я тоже хачу :P
Добро пожаловать к нам в городок :wink:
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Ну так, 62,5 метра это один контур, а их 4ре, и в сумме получается потери во всей системе ТП, которую нам и надо продавить насосом.
В чем тут я ошибаюсь.

А ваш городок это где ? =)

Не не, электротехника это зря в пример, я терпеть не могу электричество, и ничего не знаю о нем =)

Я вижу монограмму, по ней, сопротивление зависит от расхода и диаметра трубы. Что в принципе логично.
Последний раз редактировалось Sid 31 мар 2010, 14:56, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Сергей , я пас :bawling: Беру тайм-аут .
Sid писал(а):А ваш городок это где ? =)
Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Яндекс поможет ...
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

dgv800
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 14:18
Репутация: 0

Сообщение dgv800 »

Мужики, еще подскажите как регулировать коллектор Emmiti 4 выхода с расходометрами: 1.) нижние вентиля открывать полностью? 2) в расходометрах воздух - это нормально?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

в расходомерах воздух это норма
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

rivalN81
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 13:53
Репутация: 0

Сообщение rivalN81 »

Насос "4" не нужен. Разделите контура: каждому этажу свой контур с циркуляционным насосм; на контур для Tmmiti смесительный модуль с цирк. насосом.

Аватара пользователя
guga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 апр 2010, 09:30
Репутация: 1
Откуда: Кубань

Сообщение guga »

до насоса 4 уйди на коллектор 7, поставь свой насос (по мощности как 4), сделай включение по температуре подачи на теплые полы(после 3-ходовика) а плечи уравновесишь скоростями насосов

oap61

Re: Схема отопления с теплым полом

Сообщение oap61 »

Видел всякие схемы подключения тёплых полов. Но все они основаны на использовании циркуляции воды в контурах труб под напором насосов. Почему никто не предлагает альтернативные схемы без использования насосов? Например, почему бы не использовать вместо насоса инжектор, который кроме функции насоса ещё и смешивает потоки горячей воды из системы центрального отопления и контуров труб тёплого пола?