Схема отопления с теплым полом
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Сергей , извините меня ещё раз . ОчепяткаSid писал(а):Вы меня запутали. 0.15 кПа/м * 62,5*4 это и есть 37,5 кПа, а не 9,375 кПа. Или я просто не понимаю что вы имеете ввиду.

Вот так .БАШКА писал(а):Отсюда 0.15 кПа/м * 62,5= 9.375 кПа , то есть 1 м.в.с.
Сергей , ну сами подумайте , это как в электротехнике . Ну хотя бы на примере лампочек ...Sid писал(а):Кроме того, я если честно слабо понимаю, а если бы они были подключены последовательно, что бы это изменило ? Потери давления на метр, они и в африке на метр, при равном расходе...

Добро пожаловать к нам в городокSid писал(а):Зы. А чего вы там коллективно хотите ? Методичку ? Я тоже хачу

Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Ну так, 62,5 метра это один контур, а их 4ре, и в сумме получается потери во всей системе ТП, которую нам и надо продавить насосом.
В чем тут я ошибаюсь.
А ваш городок это где ?
Не не, электротехника это зря в пример, я терпеть не могу электричество, и ничего не знаю о нем
Я вижу монограмму, по ней, сопротивление зависит от расхода и диаметра трубы. Что в принципе логично.
В чем тут я ошибаюсь.
А ваш городок это где ?

Не не, электротехника это зря в пример, я терпеть не могу электричество, и ничего не знаю о нем

Я вижу монограмму, по ней, сопротивление зависит от расхода и диаметра трубы. Что в принципе логично.
Последний раз редактировалось Sid 31 мар 2010, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Схема отопления с теплым полом
Видел всякие схемы подключения тёплых полов. Но все они основаны на использовании циркуляции воды в контурах труб под напором насосов. Почему никто не предлагает альтернативные схемы без использования насосов? Например, почему бы не использовать вместо насоса инжектор, который кроме функции насоса ещё и смешивает потоки горячей воды из системы центрального отопления и контуров труб тёплого пола?