Добавить дизельный котел в существующую схему ТТ котла

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Добавить дизельный котел в существующую схему ТТ котла

Dim@ » 10 апр 2010, 09:01

Mij-gan писал(а):Пошёл в "город мастеров"
ну там ему точно не помогут - только обсмеют повторно, да тему зафлудят.

без кардинальной переделки схемы топикстартеру не обойтись, и оборудование которое он хочет ставить я бы не рекомендовал - ужмитесь в своих походах по кабакам и шторах, купите хороший европейский котел с горелкой , наймите грамотного специалиста.
Как говорил старик отец: Радость от сэкономленных денег проходит быстро - а с горечью от плохоработающей, неэкономичной котельной вы останетесь на всю жизнь! :cool:

dmitry330 » 09 апр 2010, 22:49

на 50 тыс я и расчитывал стоимость оборудования (без топливной емкости)
конечно монтировать и запускать систему должен профи
просто очень часто слышал от знакомых - мастер говорит: хозяин я все соберу сам и все будет работать. а оно потом не работает :bawling:
просто я хочу попытаться понять как сделать правильно и с минимальными переделками (если это возможно)
и как это работает вообще

у денег как говориться глаз нет :D и разумная экономия никому немешала

Mij-gan » 09 апр 2010, 18:35

аристошка писал(а):и тут же купил занавесок и гардин на 500
Заки такие заки :-D

аристошка » 09 апр 2010, 17:59

интересно узнать сколько он планирует потратить на занавески :mrgreen:
у меня один клиент отказался реконструировать котельную за 150 тыс
и тут же купил занавесок и гардин на 500

Honda » 09 апр 2010, 16:23

Прохожий писал(а):Заказчик всегда хочет влезть в какие то нереальные деньги.
И особенно - по котельным. И смету берет с потолка, выходя (временно) в астрал. :mrgreen:
Прохожий писал(а):Ничего, отложит покупку новой машины на годик, вместо Канар съездит отдохнет в Пятигорск
Или кредит возьмет в банке на 3 тыс. долларов, под залог своего дома (благо банки еще работают). :mrgreen:

Прохожий » 09 апр 2010, 16:04

А что бюджет? Заказчик всегда хочет влезть в какие то нереальные деньги. Вот написали, что дымоход якобы 5000 рублей. А я точно уверен, что с дымоходом будут проблемы, так как на подобных объектах они будут в 99 случаях из 100. И решить их за 5 тыс.рублей не получится. Можно весь отведенный бюджет только на дымоход пустить. Ничего, отложит покупку новой машины на годик, вместо Канар съездит отдохнет в Пятигорск, вместо кабака с полсотней гостей отпразнует ДР в узком семейном кругу. Что такого, дело то житейское. :cool:

Mij-gan » 09 апр 2010, 15:24

Honda
Топикстартер видимо осознал, что на этом форуме он в бюджет не влезет:) Пошёл в "город мастеров" :)

Honda » 09 апр 2010, 14:48

LEX писал(а):Не пойму при чем здесь бюджет. Если только квалифицированный специалист не вписывается
:?:
Mij-gan писал(а):давайте посчитаем... котёл Сатурн- 36000 руб., дымоход - 2000-5000, краны, трубы, тройники - 3000 - 5000, топливный бак - ну пусть будет условнобесплатная канистра монтаж - от 10000 я так думаю.
36000+5000+5000+12000(топливный бак) + 2000 (топливопровод)= 60.000 руб. - тут на одном оборудовании перерасход "сметы". :D

Mij-gan » 09 апр 2010, 14:42

LEX
В общем-то согласен :cool: Но....
Топикстартер задал вопрос, озвучил бюджет и затих в надежде, что LEX ему схему со стрелкой нарисует, кто-то по этой схеме подсчитает материалы, ещё кто-то осметит, и потом появится СУПЕРСАНТЕХНИК который скажет: "Давай я тебе сделаю котельную. Бесплатно!"
... А он даже регион не указал...

Re:

LEX » 09 апр 2010, 14:25

Mij-gan писал(а):
LEX писал(а):А почему б не собрать или нормальную кольцевую схему или простую параллельную со стрелкой?
Бюджет, батенька, бюджет :)
Нормальную схему со стрелкой можно собрать из оборудования, представленного на схеме. Не придется докупать ни одного насосика. Не пойму при чем здесь бюджет. Если только квалифицированный специалист не вписывается :mrgreen:

Mij-gan » 09 апр 2010, 12:47

LEX писал(а):А почему б не собрать или нормальную кольцевую схему или простую параллельную со стрелкой?
Бюджет, батенька, бюджет :)

LEX » 09 апр 2010, 10:22

Интересная схема :shock:
И не кольцо и непонятно что... Но если топикстартер пишет, что "вроде работает", значит так и есть :D

Другое дело, что если присоединить котел как он показал, то придется перекрывать (эх, жаль на схеме не показаны краны и обратные клапаны.. а они вообще есть? :mrgreen: ) ТТ котел между ГБ и новой врезкой (прямая) и между ТТ котлом и новой врезкой (обратка), иначе будет шунтировать через котел. Краны есть в перечисленных местах? :? Также надо будет перекрыть насос кольца ТТ котла. В общем куча дурацких телодвижений. И все равно мы получим при работе дизельного котла "насосы носом в ж..пу" - ситуация дурнее не придумаешь. Бойлер греть не надо, а через насос все равно теплоноситель будет поступать. В принципе, если не пугает горячая вода из крана 80С - вперед. . Гы :mrgreen: Уж тогда хоть байпас сделайте вокруг насоса ТТ котла (который между подачей и обраткой на бойлер). Этот насос перекрыли, байпас вокруг него открыли... Все таки получите хоть какое-то колечко. Убогое, как в случае с ТТ котлом, но все-таки колечко.

А почему б не собрать или нормальную кольцевую схему или простую параллельную со стрелкой?

Mij-gan » 09 апр 2010, 08:28

Dim@ писал(а):покрутит винтики горелочки и нормуль
:) Как показывает опыт, в таких случаях чаще всего котёл полностью зарастает сажей за сутки :))))) Так что наладчикам это только на руку. Но в бюджет тогда точно не уложиться :)

Dim@ » 08 апр 2010, 21:19

а что если без пуско-наладки? топикстартер сам почитает инструкцию, покрутит винтики горелочки и нормуль :cool:

Mij-gan » 08 апр 2010, 16:38

аристошка писал(а):Mij-gan денег маловато? не хватит
Ну давайте посчитаем... котёл Сатурн- 36000 руб., дымоход - 2000-5000, краны, трубы, тройники - 3000 - 5000, топливный бак - ну пусть будет условнобесплатная канистра :) монтаж - от 10000 я так думаю. И всё - бюджет исчерпан! А что основное в запуске дизельного котла? Правильно, пусконаладка! А сколько она стоит? А сколько у топикстартера денег на неё осталось? 0 руб 00 коп. Поэтому и не будет работать, как его ни смонтируй.

аристошка » 08 апр 2010, 16:22

если объем ГВС мал и не требовательны к температуре
то встроенным в дизель теплообменником можно воспользоваться для ГВС

аристошка » 08 апр 2010, 16:20

кое что добавить и изменить в схеме и будет работать
бака возможно хватит и существующего если он не на пределе по объему системы
а как работать будет это зависит от вас
то ли нужна автоматизация
то ли ручное управление :mrgreen:
Mij-gan денег маловато? не хватит :mrgreen:

Mij-gan » 08 апр 2010, 16:15

Хотя... 50 тыс чего? :)

Dim@ » 08 апр 2010, 16:12

50К на все? :shock: будет жестко!
ТТ котел как резервный будет?
приоритет нагрева ГВС как хотите делать? и будет ли он вообще? как себе работу представляете?
подключите котлы тогда последовательно.

Mij-gan » 08 апр 2010, 16:08

dmitry330 писал(а):на фсе
Материал + работа? Не... не будет работать. Могу обосновать :)

Вернуться к началу