Сломался АОГВ - выбираю котел

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Сломался АОГВ - выбираю котел

Sid » 19 апр 2010, 13:02

Аха, я расскажу, а меня потом найдут в какой нибудь канаве =)
В Свердловской Области это находится, не очень далеко от екб.
Там военный городок на 10 домов 5ти этажных примерно, ну и завод к нему сразу.

Там фоткать категорически запрещено, у меня и сотовый забирали на проходной, да пропускных пунктов там 4ре штуки пройти надо было, чтобы добраться до котельной.

Мы там котельную на 2.5 мВт делали, и самое интересно что на сжиженном газе.
Было это 3 года назад, насколько я знаю, одна из первых котельных (на Урале) на сжиженном газе такой мощности.

А по поводу ракетных комплексов думайте меня кто то просвящал, или на экскурсию водил ? :lol:

Лино » 19 апр 2010, 11:05

Sid , о как интересно . На заводе по ремонту ракетных комплексов . И хде такой завод находится ? А может фотаграфии остались ? Раскажите , очень интересно .

Re: Re:

Sid » 19 апр 2010, 10:34

Konstantin писал(а):
Sid писал(а): Возможно, но тт котлы в любом случае, сам будерус не льет.
по тт да, это чехия со всеми вытекающими, завод Дакон.
а сомнения зря, был на производстве чугунных наддувников. впечатлило - очень технологично, ни грязи, ни пыли (ну самый минимум), никаких дядей вась небритых с чугунной заготовкой наперевес :mrgreen: полностью автоматический цикл изготовления. только стяжка секций проводится при участии персонала.
Мы котельную делали на заводе по ремонту ракетных комплексов.
Пофиг что все комплексы валялись на улице как попало, как груда металлолома, зато в цехах не пылинки, идеальная чистота и порядок :lol:

Mij-gan » 16 апр 2010, 16:46

Sid писал(а):Просто конденсата не будет
Sid ну с этим остаётся только смириться :)

Re: Re:

Konstantin » 16 апр 2010, 13:57

Sid писал(а): Возможно, но тт котлы в любом случае, сам будерус не льет.
по тт да, это чехия со всеми вытекающими, завод Дакон.
а сомнения зря, был на производстве чугунных наддувников. впечатлило - очень технологично, ни грязи, ни пыли (ну самый минимум), никаких дядей вась небритых с чугунной заготовкой наперевес :mrgreen: полностью автоматический цикл изготовления. только стяжка секций проводится при участии персонала.

представитель fondital » 16 апр 2010, 12:01

Sid писал(а):он как работал так и работает
т.е., Вы задаёте котлу низкотемпературный режим с Т1=50 (задаётся на плате, электронно или механически - у кого как) и он так и работает... и на ГВС тоже... :bawling:
как же он выдаст
Sid писал(а): выше 50-60 градусов.
?
ок,Sid, ответа не требуется...
удачи в продажах :)

Sid » 16 апр 2010, 11:48

Да нет там никого перехода, он как работал так и работает.
Просто конденсата не будет при температуре прямой воды выше 50-60 градусов.
Вот и все.

Кпд 109% если считать по низшей теплоте сгорания.
Ну а по ней в данном случае считать нельзя, чего конечно никто не указывает :?

представитель fondital » 16 апр 2010, 11:15

Sid писал(а):Переходить он правда никуда не будет Но эффективность у него, как у котла в этом случае, надо думать падает. В этом и суть, это уже будет обычный котел, и кпд упадет.
у конденсатника снижается эффективность при повышении Т1, как Вы и написАли, всё верно. Но разве в режиме ГВС конденсатник работает в низкотемпературном режиме???? А переход из низкотемпературного режима в высокотемпературный - это не переход, о котором я говорил???
Sid писал(а):и кпд упадет
упадёт куда? надеюсь, Вы не утверждаете, что КПД конденсационников - 109% или около того :lol:

Sid » 16 апр 2010, 10:45

Там немного не так работает система.
Да, он будет работать как обычный котел, если будет потребность в теплоносителе с высокой температурой.
Переходить он правда никуда не будет =)
Но эффективность у него, как у котла в этом случае, надо думать падает. В этом и суть, это уже будет обычный котел, и кпд упадет.
Поэтому нам интересны именно режимы, где температура подачи небольшая, и он работает с высокой эффективностью, вот и все.

представитель fondital » 16 апр 2010, 10:19

Sid писал(а):С конденсатным режимом котла, и температурой прямой воды, которой недостаточно для подогрева бойлера напрямую
А разве при запросе на ГВС (всё равно - куда: проток или бойлер) конденсационный котёл не переходит в режим высокой Т1 ??? А конденсация всё-равно будет, хоть и частичная... Странно, чего там решать :roll:

Re:

Sid » 16 апр 2010, 08:38

Mij-gan писал(а):
Sid писал(а):Одна проблема - гвс, но и она решаема.
А в чём проблема-то? Расскажите. Это поинтересней чем "борьба крышки с реле" :D
С конденсатным режимом котла, и температурой прямой воды, которой недостаточно для подогрева бойлера напрямую. Но я уже писал, это все решаемо вполне )

Dim@ » 16 апр 2010, 08:35

Кузнецов Д А писал(а):Критику никто не любит, но она полезна, может задумаешься
Была бы критика - может кто и задумался бы. А так ведь обливание грязью идет коллег по цеху - вы архив своих сообщений посмотрите и призадумайтесь. :cool:

Saska1270 » 16 апр 2010, 01:48

Надо бы тему переименовать во что-нибудь более подходящее :(

Кузнецов Д А » 15 апр 2010, 23:28

Dim@
Критику никто не любит, но она полезна, может задумаешься.
Специалистами тут многие станоВИЛИСЬ раньше. Полезный был ресурс. Может и Вы подрастете.
Кто Вам еще на ошибки укажет, не топик стартеры ведь. :wink:
С уважением Кузнецов Д А

Dim@ » 15 апр 2010, 22:53

Вам бы Кузнецов Д А поубавить свои понты следует, да бы народ на форум заходит пообщаться с адекватными, коммуникабельными специалистами - а не с петухами общающимися по принципу сри на того у кого знаний меньше и клюй того кто равен или умнее тебя, да бы повысить свою значимость.
Если посмотреть ваши сообщения - то больше половины это обсирание людей, а не конкретные советы по заданным топикстартерами вопросам, и статус ГУРУ вами получен за данный флуд. В сухом остатке вы середнечек в знаниях, чуть похуже чем Honda или Sid.

Кузнецов Д А » 15 апр 2010, 21:56

Mij-gan писал(а):Если Вы это отрицаете, это означает, что Вы ни разу не устанавливали реле давления газа на эти котлы.
Они еще не доросли до таких котлов, и расти не хотят.

Dim@ » 15 апр 2010, 16:46

Mij-gan писал(а):Вы ни разу не устанавливали реле давления газа на эти котлы
Ни разу не ставил, и вообще с ними редко сталкивался. В основном Бакси, Виссманны и ДеДитрихи... :D

Mij-gan » 15 апр 2010, 16:33

Honda писал(а):реле для перехода на другой тип газа
Там речь идёт о том, что при переходе на сжиженный газ реле давления нужно ставить обязательно. А так реле одно и то же. На природном газе - установка реле по желанию заказчика. И оно упирается в переднюю стенку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Собственно это я и подтвердил, после чего получил совет от Вас "включить мозги" :mrgreen: А вообще честно говоря, проблема надуманная. При приложении небольших усилий всё нормально закрывается.
Sid писал(а):Одна проблема - гвс, но и она решаема.
А в чём проблема-то? Расскажите. Это поинтересней чем "борьба крышки с реле" :D
Honda писал(а):Вы Свой стиль общения поменяйте
Ну дык, ради красного словца :)
Honda писал(а):. А уровень моего профессионализма
Уровень Вашего профессионализма на мой взгляд достаточно высок. Но почему Вы отказываете в профессионализме другим?

Honda » 15 апр 2010, 16:04

Mij-gan писал(а):Honda
стр.32, если что
Там речь идет об реле для перехода на другой тип газа. Вы, Mij-gan, именно это реле устанавливали, или другое?
Mij-gan писал(а):И категоричности поменьше, а?
Это Вы меня воспитываете ?
После того, что Вы пишете выше:
Mij-gan писал(а):Sid А Вы верите только тому, что сами прочуствуете на своей, так сказать, шкуре? Тогда понятна Ваша некоторая неадекватность...

Вы Свой стиль общения поменяйте - потом других учите.
Mij-gan писал(а):"Мастер" ты в общем-то - по кол-ву сообщений.
Также, как и все другие (по количеству сообщений). А уровень моего профессионализма не Вам определять.

Sid » 15 апр 2010, 15:42

Дык это, может ну их, эти будерусы.
Мы вот вообще стараемся только настенники ставить, при этом конденсатные.
Вот не так давно котельную на двух конденсатниках в каскаде делала наша компания. 92 кВт.
Разница в цене все меньше становиться. Одна проблема - гвс, но и она решаема.

Вернуться к началу