Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Непонятки с балансировкой в зависимости от котла

Mij-gan » 21 апр 2010, 09:40

Ну если Baxi SLIM, то http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... s_jet/slim" onclick="window.open(this.href);return false; . Все уже придумано до нас :) Докупаете "комплект для подключения бойлера" и датчик наружной т-ры (по желанию), ставите насос на загрузку бойлера и выкидываете трёхходовик :) Да, стабилизатор хороший не забудьте, а то Бакси такие Бакси :)

Saska1270 » 21 апр 2010, 09:05

Baxi SLIM 1.230 iN (23кВт) либо 1.300 in (30кВт)

Mij-gan » 21 апр 2010, 08:16

Saska1270
Котёл-то какой ставить планируете? Вместо АОГВ? Исходя из возможностей котла и приоритет ГВС организуется.

Saska1270 » 20 апр 2010, 22:34

понятно. в общем на один бак что-то вроде 25-2 подойдет

RUZALIN » 20 апр 2010, 21:35

И вроде цвет еще имеет значение :mrgreen:

Honda » 20 апр 2010, 21:34

Насос подбирается по расходу (м3/ч.) и напору (м.).

Re:

Saska1270 » 20 апр 2010, 21:27

ermalex писал(а):
Saska1270 писал(а):то у нас летом ГВС электричеством добывается

Я конечно не знаю может у Вас электричество дармовое, но обычно греть электричеством в 10 раз дороже по сравнению газом выходит.
Да я уже почти согласен!!! Расскажите же как правильно сделать и какие правила выбора насоса существуют. :mrgreen: :mrgreen:

ermalex » 20 апр 2010, 21:19

Saska1270 писал(а):то у нас летом ГВС электричеством добывается

Я конечно не знаю может у Вас электричество дармовое, но обычно греть электричеством в 10 раз дороже по сравнению газом выходит.

Saska1270 » 20 апр 2010, 20:25

Честно не вижу смысла такой же насос. На отоплении мощный слишком (если надо - гляну на характеристики). А все все-равно не предусмотришь и не зарезервируешь.

Как правильно рассчитать параметры? Например WIlo Star-RS 25-2?

По приоритету - что имеется в виду? В моем понимании приоритет ГВС - когда котел работает только на ГВС. Если это - то у нас летом ГВС электричеством добывается. Хотя, может, конечно и есть смысл рассмотреть вариант газом греть.

Лино » 20 апр 2010, 19:20

Насос вазьмите как на отоплении. Будет вам резервирование насоса, вдрук наестся насос отопления - будет чем заменить побыраму . Более интересный вапрос - а приоритет ГВС делать будете ? Если да, то как ?

Re:

Saska1270 » 20 апр 2010, 17:22

Mij-gan писал(а):
Saska1270 писал(а):В чем я не прав? Поправьте пожалуйста
При "вашем" подключении бак-водонагреватель является по сути ещё одним радиатором. Из этого следует: 1. Так как теплоноситель ленив, как и человек, то стремится идти по пути наименьшего сопротивления (читай - через бак) 2. Температура санитарной воды в баке-водонагревателе стремится к температуре теплоносителя в системе. То есть зимой Вы рискуете ошпариться, в межсезонье Вас ожидает нехватка горячей воды, а летом Вы будете вынуждены вручную отключать отопление. Как то так. Про легионеллы не пишу, бо их образование до конца не изучено. :mrgreen: А так - ничего страшного :mrgreen:
Летом мы его электричеством греем - там тен электрический с термостатом в бойлере. А зимой вроде пока не ошпаривались. :)

В итоге: забор теплоносителя перенести до трехходового. После отвода от общего коллектора ставится циркуляционный насос. Так? Как рассчитывается его мощность?

Re:

Saska1270 » 20 апр 2010, 17:20

Mij-gan писал(а):
Saska1270 писал(а):В чем я не прав? Поправьте пожалуйста
При "вашем" подключении бак-водонагреватель является по сути ещё одним радиатором. Из этого следует: 1. Так как теплоноситель ленив, как и человек, то стремится идти по пути наименьшего сопротивления (читай - через бак) 2. Температура санитарной воды в баке-водонагревателе стремится к температуре теплоносителя в системе. То есть зимой Вы рискуете ошпариться, в межсезонье Вас ожидает нехватка горячей воды, а летом Вы будете вынуждены вручную отключать отопление. Как то так. Про легионеллы не пишу, бо их образование до конца не изучено. :mrgreen: А так - ничего страшного :mrgreen:
Летом мы его электричеством греем - там тен электрический с термостатом в бойлере. А зимой вроде пока не ошпаривались. :)

В итоге: забор теплоносителя перенести до трехходового. После отвода от общего коллектора ставится циркуляционный насос. Так? Как рассчитывается его мощность?

Mij-gan » 20 апр 2010, 09:00

LEX
Эк мы, дружно :) Опять в сговоре заподозрят :)

Mij-gan » 20 апр 2010, 08:49

Saska1270 писал(а):В чем я не прав? Поправьте пожалуйста
При "вашем" подключении бак-водонагреватель является по сути ещё одним радиатором. Из этого следует: 1. Так как теплоноситель ленив, как и человек, то стремится идти по пути наименьшего сопротивления (читай - через бак) 2. Температура санитарной воды в баке-водонагревателе стремится к температуре теплоносителя в системе. То есть зимой Вы рискуете ошпариться, в межсезонье Вас ожидает нехватка горячей воды, а летом Вы будете вынуждены вручную отключать отопление. Как то так. Про легионеллы не пишу, бо их образование до конца не изучено. :mrgreen: А так - ничего страшного :mrgreen:

LEX » 20 апр 2010, 08:48

Saska1270 писал(а):Исходя из этого я и делаю вывод, что в принципе контур включен "нормально", т.к. трехходовой уже 7 лет не работает и не будет.
Если трехходовой только для красоты, то можно и так оставить. Вот только чем вы будете температуру регулировать в радиаторах? :?

Допустим, ситуация такая. На улице 0С. Батареи нужны чуть теплые, но нужно нагреть бойлер. Ваши действия?

Re:

Saska1270 » 20 апр 2010, 08:23

Лино писал(а):Я думаю вам неахота переделывать фсё . Тока насос на бойлер хотите воткнуть и за пивом бежать ?Дык может позовите того человека , который советовал вам . Он фсё и сделает по уму и пива вместе попьете
не, мне то как-раз охота сделать все по-уму. Но переделывать абсолютно все - не вижу большого смысла и не имею финансовой возможности. Считаю, что надо выявить моменты, которые сделаны неверно и их исправить. Например: группы безопасности котлов, балансировочные краны в каждую ветвь, правильное подключение контура бойлера.

Если с первыми двумя пунктами мне все понятно, то как правильно с бойлером - пока не понял из ответов.

Требование включать до трехходового, очевидно, основывается на предположении что трехходовой будет регулировать проток и чтобы не мешал нагреву воды. Исходя из этого я и делаю вывод, что в принципе контур включен "нормально", т.к. трехходовой уже 7 лет не работает и не будет.

В чем я не прав? Поправьте пожалуйста. Что с отдельным насосом в контуре?

Лино » 20 апр 2010, 07:03

Я думаю вам неахота переделывать фсё . Тока насос на бойлер хотите воткнуть и за пивом бежать ?Дык может позовите того человека , который советовал вам . Он фсё и сделает по уму и пива вместе попьете

Re:

Saska1270 » 19 апр 2010, 22:13

Лино писал(а):Saska1270, дак по идее прав человек . Бойлер должен подключен до трехходового и насоса и иметь свой насос . Управляется обычно тоже насосами
Ну это если трехходовой фунционирует. У меня то он выключен и его использование не планируется. Получается (если забыть про трехходовой) - так подключать можно.

Лино » 19 апр 2010, 16:16

Ну да . я это имел виду термостат бойлера

Mij-gan » 19 апр 2010, 16:09

Лино писал(а): Управляется обычно тоже насосами
ммм... "термостатом" имелось ввиду?