Теплый пол в помещении где он не был предусмотрен - можно?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплый пол в помещении где он не был предусмотрен - можно?

calmar » 27 май 2010, 19:12

А на подаче сколько ? разница какая, ТП в квартире может понизить т-ру на 5-7 град, если только не наружные стены греет, или петля (что вероятнее всего) не в километр

Honda » 27 май 2010, 18:55

представитель fondital писал(а):Итог - периодически температура ГВС по стояку не достигает и 30 град.
Не по ночам случайно ? Трубы утеплены ?

представитель fondital » 27 май 2010, 15:34

У нас какой-то чудак букву "м" сделал себе ТП от стояка ГВС. Итог - периодически температура ГВС по стояку не достигает и 30 град. Надо найти время и натравить Управляющую Компанию :evil:

yao » 27 май 2010, 14:44

Смотрите, сколько возникло вопросов :)
Dimbmw писал(а):Размер помещения всего 3 на 4 метра...
Площадь небольшая, может, тогда не заморачиваться с ВТП, а бросить тонкий кабель? Посмотрите на это со стороны трудоемкости/технологичности: альтернативное решение всегда имеется, но не всегда оно очевидно...

calmar » 27 май 2010, 11:53

Ну подача допустим должна до 45 градусов, речь о т-ре поверхности пола. Что наверное и имел ввиду Code

Re:

Sid » 27 май 2010, 10:36

Code писал(а): Термошвы, я думаю, необязательны, если теплые полы не для основного отопления, т.е. подача не больше 25-27 градусов.
25-27 подача ? Это что за полы такие ?
А главное какое дикое количество воды нужно будет прогнать, чтобы поднять температуру пола на пару градусов....

Температура пола далеко не равна температуре подачи.

Re:

Code » 27 май 2010, 09:25

Dimbmw писал(а):Code: я не вижу смысла в теплом полу с температурой меньше температуры тела :?
Это значит, что Вы никогда не жили в помещении с теплым полом.

Mij-gan » 27 май 2010, 08:44

Dimbmw писал(а):я не вижу смысла в теплом полу с температурой меньше температуры тела
Но ведь т-ра пяток ни разу не 36,6 градусов :) Не, ну если на полу спать... на голом полу... ничего не подстилая :)

calmar » 27 май 2010, 06:10

Тут определитесь - с какой целью, для комфорта или основного отопления ?

Dimbmw » 26 май 2010, 22:27

Code: я не вижу смысла в теплом полу с температурой меньше температуры тела :?

Code » 24 май 2010, 16:42

И я так делал. Заливал обычным раствором.
Справедливости ради, не очень то он туда затекает, в щели между трубой и стяжкой.
Ясно, что теплоотдача меньше, поэтому шаг нужно делать поменьше, а пилить стяжку неблагодарное занятие.
Можно неглубоко трубу закладывать, почаще и тогда без раствора вообще.
Расход трубы побольше будет, но на 7 см прорезать стяжку это подвиг.

Если стяжка делалась не для теплого пола, то краевой эффект будет заметен. Желательно прорезать стяжку вдоль стен.

Термошвы, я думаю, необязательны, если теплые полы не для основного отопления, т.е. подача не больше 25-27 градусов.

Re:

Dimbmw » 24 май 2010, 16:05

a-x-e-l-1 писал(а):
calmar писал(а):наблюдаю, с 2002 года, ничего не отлетает.
То же делали такую крень. Долбили штробы, потом раствором залили, плиткой и часть ламинатом закрыли, фунциклирует с 2005г. Полет нормальный. Площадь 42м2, 4 контура по 80м, шаг укладки 100мм.
А не подскажете каким раствором залили? Пластичным? :D

Honda » 23 май 2010, 15:40

Dimbmw писал(а):может нарезать болгаркой термо швы?
Можно сделать термошвы, только термошвы нужно "вытаскивать" на верх покрытия. Не знаю, как Вы это делать будете.

Honda » 23 май 2010, 15:36

a-x-e-l-1
Я бы не давал по этой теме "общих" советов. >> Стяжку потом вспучит, а виноваты будете Вы.
К тому же 5 лет для теплого пола - это не срок.

a-x-e-l-1 » 23 май 2010, 05:59

calmar писал(а):наблюдаю, с 2002 года, ничего не отлетает.
То же делали такую крень. Долбили штробы, потом раствором залили, плиткой и часть ламинатом закрыли, фунциклирует с 2005г. Полет нормальный. Площадь 42м2, 4 контура по 80м, шаг укладки 100мм.

Dimbmw » 23 май 2010, 00:00

Дык чем заполнять канавки если не песком? Нужно что то пластичное и теплопроводное :cool:

Что касается тонкой трубы - дык медь есть тонкая :idea:

Dim@ » 22 май 2010, 09:03

Dimbmw писал(а):Можно ли сделать теплый пол таким кривым образом
Сделать можно, только песок не надо.
По такому принципу есть технологии сухой укладки т. полов - где в теплоизоляции нарезаются канавки, укладывается труба в них и сверху на это кладется ламинат или паркет.

Кстати у Rehau есть труба для теплого пола диаметром всего 10мм - если увеличение высоты стяжки на пару см не критично - то можно будет обойтись и без штроб. http://www.rehau.ru/C2D99EB7AADB5EEEC12 ... 537F.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;

calmar » 22 май 2010, 07:26

Да делали и так, тока не песком, а канавки мазали живым р-ром 1:3 ( без пластификатора ! ), без подложек, и , наблюдаю, с 2002 года, ничего не отлетает. Не такая великая сила тепларасширение, чтобы на малых площадях плика слетала. Есть и клеи с пластификатаром , ТИМ -36 и выше. Там где нет возможности делать по правилам, делают исключения, в ущерб качеству. Пусть оно не так долговечно будет, через 8-10 лет на худой конец плитку можно и перестелить. ИМХО !

Re:

Dimbmw » 21 май 2010, 23:37

Honda писал(а):
Dimbmw писал(а):Песок же может компенсировать температурные расширения трубки?
А песок сможет компенсировать температурное расширение стяжки ?
Размер помещения всего 3 на 4 метра... может нарезать болгаркой термо швы?

Honda » 21 май 2010, 23:18

Dimbmw писал(а):Песок же может компенсировать температурные расширения трубки?
А песок сможет компенсировать температурное расширение стяжки ?

Вернуться к началу