SantethNik » 05 авг 2010, 11:38
1. Справится ли встроенный насос?
2. Достаточные ли диаметры трубопроводов?
3. Есть ли возможность устройства теплого пола в помещении, где находится котел и в соседнем коридоре?
4. Обязательно ли применение коллекторов?
и в принципе работоспособна ли данная схема?
А, еще забыл, есть желание установить комнатный термостат, программируемый, только куда (думаю, что в коридор).
Чтобы не гадать на кофейной гуще:
1. Определть требуемую тепловую мощность СО
2. Из нее определить расход теплоносителя.
3. Из расхода, задавшись скоростью течения теплоносителя 0.3-0.5 м/с, определить внутренний
диаметр труб магистрали.
4. Определить гидравлическое сопротивление самой длинной ветви (линейные потери трубы + к-ты местных сопротивлений).
5. По характеристике насоса определить подходит (справится) или нет.
ТП можно и ,как правильно замечено, при кол.-ве контуров больше 1-го коллектор обязателен и т.к. отопление радиаторное обязателен смесительный узел. Правда у того же овентропа есть блок unibox для небольших одиночных контуров ТП с подключением к радиаторному отоплению.
Комнатный термостат замечательно, только чем он будет управлять? Котлом ? Но помещений то много, а термостат отслеживает температуру только там, где он установлен, устанавливать температуру во всех помещениях по температуре коридора не совсем логично.
1. Справится ли встроенный насос?
2. Достаточные ли диаметры трубопроводов?
3. Есть ли возможность устройства теплого пола в помещении, где находится котел и в соседнем коридоре?
4. Обязательно ли применение коллекторов?
и в принципе работоспособна ли данная схема?
А, еще забыл, есть желание установить комнатный термостат, программируемый, только куда (думаю, что в коридор).
Чтобы не гадать на кофейной гуще:
1. Определть требуемую тепловую мощность СО
2. Из нее определить расход теплоносителя.
3. Из расхода, задавшись скоростью течения теплоносителя 0.3-0.5 м/с, определить внутренний
диаметр труб магистрали.
4. Определить гидравлическое сопротивление самой длинной ветви (линейные потери трубы + к-ты местных сопротивлений).
5. По характеристике насоса определить подходит (справится) или нет.
ТП можно и ,как правильно замечено, при кол.-ве контуров больше 1-го коллектор обязателен и т.к. отопление радиаторное обязателен смесительный узел. Правда у того же овентропа есть блок unibox для небольших одиночных контуров ТП с подключением к радиаторному отоплению.
Комнатный термостат замечательно, только чем он будет управлять? Котлом ? Но помещений то много, а термостат отслеживает температуру только там, где он установлен, устанавливать температуру во всех помещениях по температуре коридора не совсем логично.