Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Валёк
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 19:57
Репутация: 0
Откуда: Нижний Тагил

Оцените СО одноэтажного дома.

Сообщение Валёк »

Одноэтажный дом площадью 145м2. Имеется рабочая система отопления Рис.1. Система проработала 1 год, после чего выявились недочеты по количеству секций радиаторов, благо, что способ подключения позволяет их исправить.
Планирую отопить достроенную часть дома, следующим способом, рис. 2.
В процессе возник ряд вопросов:
1. Справится ли встроенный насос?
2. Достаточные ли диаметры трубопроводов?
3. Есть ли возможность устройства теплого пола в помещении, где находится котел и в соседнем коридоре?
4. Обязательно ли применение коллекторов?
и в принципе работоспособна ли данная схема?

А, еще забыл, есть желание установить комнатный термостат, программируемый, только куда (думаю, что в коридор).

Вот наверное все пока. Спасибо за коментарии.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем! А "Титаник" профессионалами!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. Да
2. Нет. шоб вам не морочиться делайте магистраль ф32, подвод к радиаторам ф20. И обязательно на радиаторы краники с возможностью гидравлической балансировки (не путать с термостатикой)
3. Да. Ставьте отдельный коллектор с ротаметрами и узлом подмеса на ТП
4. На РО нет, на ТП да. Да.

Валёк
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 19:57
Репутация: 0
Откуда: Нижний Тагил

Re: Оцените СО одноэтажного дома.

Сообщение Валёк »

Дим@, спасибо за ответ, дело в том, что по первому контуру уже 25 ППР магистрально, переделывать смысла нет, думаю.

А как на счет термостата, комнатного.

И если можно, то поподробнее про отдельный коллектор на теплый пол, что ест ротаметры :oops:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем! А "Титаник" профессионалами!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

может не прокачать.
про коллектор: http://www.oventrop.de/article.asp?art= ... sprache=RU" onclick="window.open(this.href);return false;
про узел подмеса на коллектор: http://www.oventrop.de/article.asp?art= ... sprache=RU" onclick="window.open(this.href);return false;
есть более недорогие аналоги

SantethNik
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 11:05
Репутация: 0

Re: Оцените СО одноэтажного дома.

Сообщение SantethNik »

1. Справится ли встроенный насос?
2. Достаточные ли диаметры трубопроводов?
3. Есть ли возможность устройства теплого пола в помещении, где находится котел и в соседнем коридоре?
4. Обязательно ли применение коллекторов?
и в принципе работоспособна ли данная схема?
А, еще забыл, есть желание установить комнатный термостат, программируемый, только куда (думаю, что в коридор).

Чтобы не гадать на кофейной гуще:
1. Определть требуемую тепловую мощность СО
2. Из нее определить расход теплоносителя.
3. Из расхода, задавшись скоростью течения теплоносителя 0.3-0.5 м/с, определить внутренний
диаметр труб магистрали.
4. Определить гидравлическое сопротивление самой длинной ветви (линейные потери трубы + к-ты местных сопротивлений).
5. По характеристике насоса определить подходит (справится) или нет.
ТП можно и ,как правильно замечено, при кол.-ве контуров больше 1-го коллектор обязателен и т.к. отопление радиаторное обязателен смесительный узел. Правда у того же овентропа есть блок unibox для небольших одиночных контуров ТП с подключением к радиаторному отоплению.
Комнатный термостат замечательно, только чем он будет управлять? Котлом ? Но помещений то много, а термостат отслеживает температуру только там, где он установлен, устанавливать температуру во всех помещениях по температуре коридора не совсем логично.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Радиаторов мало. Когда делаете наугад, делайте как минимум 1 секцию на метр квадратный. Не угадаете и станет жарче, тогда можно температуру на выходе из котла снизить, станет комфортнее(низкотемпературка), а в комнатах прижать вентилями сколько надо. А не угадаете и станет холодно, тогда уже ничем не поможете себе. Датчик лепите куда нибудь в гостиную и от неё пляшите, где поприжать вентилями на радиаторах если комнаты жарче окажутся.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Валёк писал(а):А как на счет термостата, комнатного.
Обычно вешают в наиболее "холодном" из жилых помещений дома.
Был как-то случай, когда монтажники по принципу "минимума действия" вывели провод из котельной через стенку в соседнюю с ней кухню и влепили датчик прямо над плитой! :mrgreen:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Валёк писал(а):установить комнатный термостат, программируемый, только куда (думаю, что в коридор).
Поставьте в том месте, где будет стоять регулируемая им аппаратура. Напр. у котла, чуть в левой стороне. Не над радиатором! Или при входе в котельную у вас помещение.
Выставить режим на Тстате всегда можно любой.
Все гениальное - просто.

Валёк
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 19:57
Репутация: 0
Откуда: Нижний Тагил

Re: Оцените СО одноэтажного дома.

Сообщение Валёк »

Спасибо всем за ответы. Все как следует обдумал и решил отказаться от теплого пола, так как не зачем городить огород из-за каких-то 10 кв. м.
Теперь терзает вопрос по диаметру трубопроводов. Так как уже смонтирована система Рис. 1 в начале топика с магистралью 25 ППР, а
Dim@ писал(а):2. Нет. шоб вам не морочиться делайте магистраль ф32, подвод к радиаторам ф20.
, можно сказать возможности-то нет. Не хочется все переделывать. Есть догадка, что если увеличить число контуров, то общее гидравлическое сопротивление уменьшится? Может сделать так:
1.jpg
И вообще
SantethNik писал(а):Чтобы не гадать на кофейной гуще:1. Определть требуемую тепловую мощность СО2. Из нее определить расход теплоносителя.3. Из расхода, задавшись скоростью течения теплоносителя 0.3-0.5 м/с, определить внутреннийдиаметр труб магистрали.4. Определить гидравлическое сопротивление самой длинной ветви (линейные потери трубы + к-ты местных сопротивлений).5. По характеристике насоса определить подходит (справится) или нет.
Если не жалко кинте ссылочек, где можно доступным языком посмотреть про все это.
И последний вопросик, как заканчивать контур, как на верхнем или на нижнем рисунке?
2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем! А "Титаник" профессионалами!

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Валёк писал(а):Если не жалко кинте ссылочек
Это вообще-то и есть гидравлический расчет системы. В учебниках есть, хотите изучать?
Валёк писал(а):как на верхнем или на нижнем рисунке?
На нижнем.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Валёк
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 19:57
Репутация: 0
Откуда: Нижний Тагил

Сообщение Валёк »

БАШКА писал(а):В учебниках есть, хотите изучать?
Ну а почему нет :D
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем! А "Титаник" профессионалами!

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Ну тогда начните с "Библии".
Сканави А_Н_, Махов Л_М_ Отопление.
Гуглится легко.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .