Ariston T2 23 MFFI не работает

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ariston T2 23 MFFI не работает

frozen3x » 26 ноя 2013, 23:31

Огромное спасибо этому форуму, эта тема спасла меня от холодной смерти! Проблема была та же что и выше, котел Ariston Т 2/23 MI вдруг стал странно работать - постоянно пробивала иска электроподжига "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. Облазил кучу форумов, везде сидели "умные" люди, которые скорее всего работают в этой сфере, и советовали либо выкинуть котел на помойку либо купить плату за 10тыс. В итоге решил перепаять конденсатор С903, и ура я снова в тепле! Единственное возникла проблема где этот кондер найти, в магазинах такого не было, нашел его на этом chip-nn.ру сайте по фотографиям (номер для поиска JFV0A1104K100000B ). Всем спасибо, надеюсь это еще кому-нибудь пригодится.

semen777 » 05 окт 2010, 14:36

В общем, всем спасибо. Котел заработал.
Поменял кондюк c903 на аналогичный и проблема исчезла.

semen777 » 05 окт 2010, 10:30

Напряжение по нулям.
Электрод контроля омывается.
Похоже плата, а точнее кондюк c903 на соседнем форуме у двоих с такими же проблемами. Котел вылечился заменой этого кондюка.

Re: Re:

jvolfss » 04 окт 2010, 23:07

semen777 писал(а): Между электродами искра постоянно проскакивает.
Проверяем напряжение между нулем и корпусом котла.
проверьте омывается пламенем электрод контроля пламени
Почистите электрод контроля пламени.
Если ни чего из вышеперечисленных не помогает то:
похоже что придется плату ремонтировать

аристошка » 04 окт 2010, 21:34

посмотри есть ли напряжение на газ трубе по отношению к корпусу котла
или проще поставь изоляционную вставку на газопровод к котлу

Re:

semen777 » 04 окт 2010, 15:18

Honda писал(а):
semen777 писал(а):Что-то советы кончились, а они мне нужны как воздух
Ждите, когда jvolfss снова изволит появиться. :mrgreen:
Дефект-то в работе котла обнаружен:
semen777 писал(а):Между электродами искра постоянно проскакивает
Пока - от себя предположу, что у Вас с платой управления или платой розжига проблемы.
Похоже да.

Re:

semen777 » 04 окт 2010, 15:02

Honda писал(а):
semen777 писал(а):не нашел, что за насечка и где на насосе
На оси двигателя имеется большой винт, открутите его (при этом может потечь горячая вода :!: )- внутри находится вал двигателя, его и нужно провернуть несколько раз отверткой.
Все это более понятно описано в инструкциях на насосы.
Да разобрался, нашел насечку ))). Я просто думал, она где-то с боку ))
Короче насос работает.

Honda » 04 окт 2010, 14:38

semen777 писал(а):не нашел, что за насечка и где на насосе
На оси двигателя имеется большой винт, открутите его (при этом может потечь горячая вода :!: )- внутри находится вал двигателя, его и нужно провернуть несколько раз отверткой.
Все это более понятно описано в инструкциях на насосы.

Honda » 04 окт 2010, 14:34

semen777 писал(а):Что-то советы кончились, а они мне нужны как воздух
Ждите, когда jvolfss снова изволит появиться. :mrgreen:
Дефект-то в работе котла обнаружен:
semen777 писал(а):Между электродами искра постоянно проскакивает
Пока - от себя предположу, что у Вас с платой управления или платой розжига проблемы.
________________________________
А котел у Вас - заземлен ?

semen777 » 04 окт 2010, 14:29

Тут до этого советовали
На керамическом валу должна быть насечка,проверни его отверткой .Запусти котел и посмотри вращение
Честно не нашел, что за насечка и где на насосе :oops:

semen777 » 04 окт 2010, 14:27

1 bar.
Да вода жесткая, накипи прилично.
Подливал весной последний раз.
Колпачек закручен.
А на счет насоса наверно я лопухнулся. Подумал, если гор. вода идет, то насос работает.

аристошка » 04 окт 2010, 13:56

давление какое в системе?
как проверил что насос вращается?
откручен ли колпачек на воздухоотводчике?
часто подпитываете систему отопления?
много накипи в чайнике?

semen777 » 04 окт 2010, 13:37

Что-то советы кончились, а они мне нужны как воздух :cry:

semen777 » 04 окт 2010, 13:04

Стабилизатора нет. Постоял замерил напряжение в сети, вроде в пределах нормы 219-228 (10 минут ждал :D )
Да и вроде никогда проблем с этим не было (тьфу, тьфу, тьфу).

Re:

semen777 » 04 окт 2010, 12:56

jvolfss писал(а):Вот это другое дело.
посмотрите что происходит в камере сгорания перед отключением котла. Обратите внимание не проскакивает искра когда пламя горит?
Между электродами искра постоянно проскакивает.

jvolfss » 04 окт 2010, 12:55

Стабилизатор перед котлом установлен? посмотрите при каком напряжении обычно происходит сбой.

jvolfss » 04 окт 2010, 12:53

Вот это другое дело.
посмотрите что происходит в камере сгорания перед отключением котла. Обратите внимание не проскакивает искра когда пламя горит?

Re:

semen777 » 04 окт 2010, 12:51

jvolfss писал(а):
термостат звинит
Черная таблетка с двумя "автомобильными клемами" и должна звонится накоротко.
ЗЫ.это последний мой совет до заполнения вашего профиля. Пишу как любитель. :D
ТАк лучше :mrgreen:

Надо было сразу написать почему не вызвал мастера, а сам делаю.
Во-первых, сейчас без работы и с деньгами туго.
Во-вторых, в прошлом году тоже осенью, когда накрылась улитка на этом же котле, а точнее трансформатор на этой улитке, то мастер которого я тогда вызвал взял за улитку почти в два раза дороже, чем она стоит в магазине. Просто тогда был холод и были деньги, да и человеку доверился, а он не совсем честно поступил.
Так что сейчас приходится делать самому :)

На счет термостата, я уже понял, что он должен и так звонится должен, т.к. отключив его котел вообще не запустился.

jvolfss » 04 окт 2010, 12:34

термостат звинит
Черная таблетка с двумя "автомобильными клемами" и должна звонится накоротко.
ЗЫ.это последний мой совет до заполнения вашего профиля. Пишу как любитель. :D

Re: Ariston T2 23 MFFI не работает

semen777 » 04 окт 2010, 12:31

Evg77 писал(а):Контур отопления и горячей воды раздельные? Возможная причина :перегрев воды в контуре отопления вследствии блокировки циркнасоса.Такое встречается псле длительных перерывов в работе котла(летний период). Открой доступ к насосу ,открути торцевую пробку для стравливания воздуха .На керамическом валу должна быть насечка,проверни его отверткой .Запусти котел и посмотри вращение.Если насос исправен ищи причину в другом(забился фильтр,недостаточная циркуляция воды.)Внимательно прочти мануал.
Да контуры раздельные.
Циркнасос работает.
Проверил тестором на прозвон прессостат (хотел еще и манометром, но его нет :D ) и термостат. Так вот термостат звинит. Я так понимаю дело в нем. Какой туда нужен?

Вернуться к началу