Ariston T2 23 MFFI не работает

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Ariston T2 23 MFFI не работает

Сообщение semen777 »

Началось месяц назад. Вначале надолго не хватало горячей воды. Наберешь полную ванну потом хренась горячая вода переставала идти :evil: . Потом и на четверть ванны не хватало.
Решил начать отопительный сезон.
Включил пару минут работает, а потом переходит в аварийный режим, загорается красная лампочка и котел перестает работать(гаснет пламя). Перезапускаешь котел, повторяется тоже самое.
Что я сделал, проверил поступление воздуха, труба чистая. Проверил отвод, тоже все чисто.
Вообщем HELP !!

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение semen777 »

Никто не чего не подскажет?

Evg77
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 20:16
Репутация: 0

Re: Ariston T2 23 MFFI не работает

Сообщение Evg77 »

Контур отопления и горячей воды раздельные? Возможная причина :перегрев воды в контуре отопления вследствии блокировки циркнасоса.Такое встречается псле длительных перерывов в работе котла(летний период). Открой доступ к насосу ,открути торцевую пробку для стравливания воздуха .На керамическом валу должна быть насечка,проверни его отверткой .Запусти котел и посмотри вращение.Если насос исправен ищи причину в другом(забился фильтр,недостаточная циркуляция воды.)Внимательно прочти мануал.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Evg77 Иногда правильно обозначенное место жительства и поиск по форуму быстрее помогает решить проблему с котлом.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Evg77
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 20:16
Репутация: 0

Сообщение Evg77 »

Вам виднее,как любителю!

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Re: Ariston T2 23 MFFI не работает

Сообщение semen777 »

Evg77 писал(а):Контур отопления и горячей воды раздельные? Возможная причина :перегрев воды в контуре отопления вследствии блокировки циркнасоса.Такое встречается псле длительных перерывов в работе котла(летний период). Открой доступ к насосу ,открути торцевую пробку для стравливания воздуха .На керамическом валу должна быть насечка,проверни его отверткой .Запусти котел и посмотри вращение.Если насос исправен ищи причину в другом(забился фильтр,недостаточная циркуляция воды.)Внимательно прочти мануал.
Да контуры раздельные.
Циркнасос работает.
Проверил тестором на прозвон прессостат (хотел еще и манометром, но его нет :D ) и термостат. Так вот термостат звинит. Я так понимаю дело в нем. Какой туда нужен?

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

термостат звинит
Черная таблетка с двумя "автомобильными клемами" и должна звонится накоротко.
ЗЫ.это последний мой совет до заполнения вашего профиля. Пишу как любитель. :D
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Re:

Сообщение semen777 »

jvolfss писал(а):
термостат звинит
Черная таблетка с двумя "автомобильными клемами" и должна звонится накоротко.
ЗЫ.это последний мой совет до заполнения вашего профиля. Пишу как любитель. :D
ТАк лучше :mrgreen:

Надо было сразу написать почему не вызвал мастера, а сам делаю.
Во-первых, сейчас без работы и с деньгами туго.
Во-вторых, в прошлом году тоже осенью, когда накрылась улитка на этом же котле, а точнее трансформатор на этой улитке, то мастер которого я тогда вызвал взял за улитку почти в два раза дороже, чем она стоит в магазине. Просто тогда был холод и были деньги, да и человеку доверился, а он не совсем честно поступил.
Так что сейчас приходится делать самому :)

На счет термостата, я уже понял, что он должен и так звонится должен, т.к. отключив его котел вообще не запустился.
Последний раз редактировалось semen777 04 окт 2010, 12:55, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Вот это другое дело.
посмотрите что происходит в камере сгорания перед отключением котла. Обратите внимание не проскакивает искра когда пламя горит?
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Стабилизатор перед котлом установлен? посмотрите при каком напряжении обычно происходит сбой.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Re:

Сообщение semen777 »

jvolfss писал(а):Вот это другое дело.
посмотрите что происходит в камере сгорания перед отключением котла. Обратите внимание не проскакивает искра когда пламя горит?
Между электродами искра постоянно проскакивает.

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение semen777 »

Стабилизатора нет. Постоял замерил напряжение в сети, вроде в пределах нормы 219-228 (10 минут ждал :D )
Да и вроде никогда проблем с этим не было (тьфу, тьфу, тьфу).

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение semen777 »

Что-то советы кончились, а они мне нужны как воздух :cry:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

давление какое в системе?
как проверил что насос вращается?
откручен ли колпачек на воздухоотводчике?
часто подпитываете систему отопления?
много накипи в чайнике?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение semen777 »

1 bar.
Да вода жесткая, накипи прилично.
Подливал весной последний раз.
Колпачек закручен.
А на счет насоса наверно я лопухнулся. Подумал, если гор. вода идет, то насос работает.

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение semen777 »

Тут до этого советовали
На керамическом валу должна быть насечка,проверни его отверткой .Запусти котел и посмотри вращение
Честно не нашел, что за насечка и где на насосе :oops:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

semen777 писал(а):Что-то советы кончились, а они мне нужны как воздух
Ждите, когда jvolfss снова изволит появиться. :mrgreen:
Дефект-то в работе котла обнаружен:
semen777 писал(а):Между электродами искра постоянно проскакивает
Пока - от себя предположу, что у Вас с платой управления или платой розжига проблемы.
________________________________
А котел у Вас - заземлен ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

semen777 писал(а):не нашел, что за насечка и где на насосе
На оси двигателя имеется большой винт, открутите его (при этом может потечь горячая вода :!: )- внутри находится вал двигателя, его и нужно провернуть несколько раз отверткой.
Все это более понятно описано в инструкциях на насосы.

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Re:

Сообщение semen777 »

Honda писал(а):
semen777 писал(а):не нашел, что за насечка и где на насосе
На оси двигателя имеется большой винт, открутите его (при этом может потечь горячая вода :!: )- внутри находится вал двигателя, его и нужно провернуть несколько раз отверткой.
Все это более понятно описано в инструкциях на насосы.
Да разобрался, нашел насечку ))). Я просто думал, она где-то с боку ))
Короче насос работает.

Аватара пользователя
semen777
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Re:

Сообщение semen777 »

Honda писал(а):
semen777 писал(а):Что-то советы кончились, а они мне нужны как воздух
Ждите, когда jvolfss снова изволит появиться. :mrgreen:
Дефект-то в работе котла обнаружен:
semen777 писал(а):Между электродами искра постоянно проскакивает
Пока - от себя предположу, что у Вас с платой управления или платой розжига проблемы.
Похоже да.

Ответить