Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Холодно.

Re:

CNFHSQ » 04 мар 2011, 10:42

ТГВ писал(а):Сегодня при - 8гр Т1=86 до элеватора 69 после. Обратка 47

Только подача снизу вверх через конвектора, а обратка с чердака вниз одной трубой 89мм
Подача должна идти одной трубой вверх, а обратно через к-ра. Тогда у вас естественная циркуляция будет совпадать с пр инудительной и циркуляция будет лучше.

Евгений Буш » 01 мар 2011, 14:52

1. Вас теплосети загоняют в перетоп. Если речь идет о Челябинске, то температура подачи теплоносителя соответствует "-22 С", но никак не "-8 С".
2. Элеватор на таком перепаде 7,0-6,5 = 0,5 атм = 5 м эффективно работать не может. Ему нужно как минимум 15-16 м. Даже если рассверлить сопло элеватора проблема может не решиться.
3. Как правильно сказали расход теплоносителя в СО дома явно недостаточен, отсюда "холодная" обратка (ниже нормы на 12-14 С), заниженный температурный напор на приборах отопления и пр...
4. Глушить его ("сапог") нельзя поскольку график теплосети наверное 150-70 С, пусть и со срезкой 130, 120, а скорее всего 110 С, дабы не ошпариться при температуре воды 95 С и выше при разрыве трубы, радиатора в квартире.

Re:

stager » 08 дек 2010, 18:15

ТГВ писал(а):Есть. Как минимум еще одна свечка
Обратите внимание они врезаны до вас или после.Обычно так в первом доме по врезке стоит элеватор с меньшим меньшим ссеч-м д/у 6мм остальные дома по возрастающей.Сделайте так пошлите к теплосетям своего представителя объясните проблему поинтересуйтесь можно ли рассверлить отверстие и т.п. они должны пойти на встречу другое дело у вас дом как бы не сдан в эксплуатацию (а люди уже живут) ну можно договориться,зато без самодеятельности.

Re:

stager » 08 дек 2010, 17:24

[quote="ТГВ"]А если сопло вообще убрать,а перемычку если не глушить, то шайбу установить с дыркой в 8мм???

Вообщем делают и так Только отверстие в блине сделайте чуть побольше чтобы сапог был хотя бы тёплый тепловики тоже не пальцом деланные будут искать и найдут. Технично надо .Вообще у вас там кто за энто дело отвечает пусть занимется.Вообще эта перемычка кроме охлаждения теплоносителя на гидравлику дома влияет?[/quote] В теории за счёт разницы гидроста-го давления на выходе с диф-а и в камере всасывания и создаётся давление нужное для работы СО.На практике исполняли вышеперечисленное в том чиле и глушили но я повторяюсь взвоют. :D

ТГВ » 08 дек 2010, 16:26

А если сопло вообще убрать,а перемычку если не глушить, то шайбу установить с дыркой в 8мм???
Вообще эта перемычка кроме охлаждения теплоносителя на гидравлику дома влияет?

Re:

stager » 08 дек 2010, 16:15

ТГВ писал(а):Есть. Как минимум еще одна свечка
И скорее на одной трубе сидите , вот они и взвоют,хотя не думаю что у них теплее чем у вас сейчас.

Re: Re:

stager » 08 дек 2010, 16:10

Подъезд в доме один.[/quote]
Какой элеватор стоит? Последние с которыми сталкивался были с регулировкой сопла попробуйте так, если нет поставте калибровочную шайбу "блин" на подсоединение Т2 к элеватору (резину для фланцев с отверстием небольшим) Рассверлите сопло если не забыл там 8 на 10 мм,пусть поработает, а там методом тыка либо больше либо меньше отверстие в "блине" как подберёте замените рез.блин на что нибудь другое (металл и т.д) :)

ТГВ » 08 дек 2010, 15:50

Есть. Как минимум еще одна свечка

Re:

stager » 08 дек 2010, 15:29

ТГВ писал(а):"Соседние подъезды взвоют" имеется ввиду стояки концевые? Подъезд в доме один.
"Свечка" одна ,рядом стоящих "банок" нет?

ТГВ » 08 дек 2010, 14:15

"Соседние подъезды взвоют" имеется ввиду стояки концевые? Подъезд в доме один.

Re:

stager » 08 дек 2010, 14:01

ТГВ писал(а):Повышающих нет. Давление на вводе 7 и 6,5
Извиняюсь и быть их там не должно у вас элеватор стоит :oops: . Можно заглушить, но соседние подъезды взвоют. Мы пытались калибровать, но это попасть нужно, слава богу такаких систем уже не делаем. :lol:

ТГВ » 08 дек 2010, 13:57

Конечно народ радиаторы навтыкал. ))))) Предписания выдавать? А с чем сравнивать? Проекта нет.
Еще забыл сказать, большие теплопотери через наружные стены.

ТГВ » 08 дек 2010, 13:53

От ввода до элеваторного узла 15 м (Труба 108). На этом участке стоят узлы учета, которые не сданы и не приняты, а стало быть отключены. На этом участке есть занижение диаметра до 57мм.

Элеваторный узел обычный. Диаметр труб 108. Задвижки до и после элеватора. Так же после элеватора коллектора на Т1 и Т2 Ду 219. С коллекторов 3 стояка ( на дом (с дома) Ду 89), офис и из офиса 25мм, мусорокамера Ду 25. На калорифер задвижки закрыты.

molotoboec » 08 дек 2010, 13:49

Идеальный вариант ИТП с насосами, ну а про насос надо считать, еще как вариант(личный опыт) народ вместо конвекторов радиаторы понавтыкал, систему разбалансировал, естественно кол-во теплоносителя и скорости не хватает, следствие - холодно

ТГВ » 08 дек 2010, 13:40

Повышающих нет. Давление на вводе 7 и 6,5

Re:

stager » 08 дек 2010, 13:39

ТГВ писал(а):А подмес в элеваторе глушить - это очень плохо? Узел ввода схемку(лучше фото) в студию
А насос цирк. всетаки поможет?
А что на 16 -ке повышающих нет :shock:

ТГВ » 08 дек 2010, 13:22

А подмес в элеваторе глушить - это очень плохо?
А насос цирк. всетаки поможет?

ТГВ » 08 дек 2010, 13:20

Сегодня при - 8гр Т1=86 до элеватора 69 после. Обратка 47

Только подача снизу вверх через конвектора, а обратка с чердака вниз одной трубой 89мм

Re: Холодно.

stager » 08 дек 2010, 13:18

[quote="ТГВ"]
В холода график температур не выдерживается. Что делать? У людей 12-16 градусов. Тот еще вопрос. ИТП или в каждой квартире электрокотёл с индивид-й СО. ИТП дешевше все же+ существующую систему
приспособить с переделкой.

Re:

stager » 08 дек 2010, 13:08

ТГВ писал(а):16 этажей
Свыше 9-эт проект типовой , во всяком случае другие монтировать не приходилось, общая труба д/у 89-102 подача вверх в техэтаже распределяется поквартирно вниз.Какова температура на входе с теплосетей.