Холодно.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Холодно.

Сообщение ТГВ »

Здравствуйте.
Мерзнет 100 кв. дом. Подача снизу вверх через конвекторы отопления. На чердаке собирается в одну трубу и идет вниз. В холода график температур не выдерживается. Что делать? У людей 12-16 градусов.
Заглушить подмес на элеваторе? Или насос поставить?

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Холодно.

Сообщение stager »

ТГВ писал(а):Здравствуйте.
Мерзнет 100 кв. дом. Подача снизу вверх через конвекторы отопления. На чердаке собирается в одну трубу и идет вниз. В холода график температур не выдерживается. Что делать? У людей 12-16 градусов.
Заглушить подмес на элеваторе? Или насос поставить?
Сколько этажей?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение ТГВ »

16 этажей

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

ТГВ писал(а):16 этажей
Свыше 9-эт проект типовой , во всяком случае другие монтировать не приходилось, общая труба д/у 89-102 подача вверх в техэтаже распределяется поквартирно вниз.Какова температура на входе с теплосетей.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Холодно.

Сообщение stager »

[quote="ТГВ"]
В холода график температур не выдерживается. Что делать? У людей 12-16 градусов. Тот еще вопрос. ИТП или в каждой квартире электрокотёл с индивид-й СО. ИТП дешевше все же+ существующую систему
приспособить с переделкой.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение ТГВ »

Сегодня при - 8гр Т1=86 до элеватора 69 после. Обратка 47

Только подача снизу вверх через конвектора, а обратка с чердака вниз одной трубой 89мм

ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение ТГВ »

А подмес в элеваторе глушить - это очень плохо?
А насос цирк. всетаки поможет?

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

ТГВ писал(а):А подмес в элеваторе глушить - это очень плохо? Узел ввода схемку(лучше фото) в студию
А насос цирк. всетаки поможет?
А что на 16 -ке повышающих нет :shock:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение ТГВ »

Повышающих нет. Давление на вводе 7 и 6,5

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

Идеальный вариант ИТП с насосами, ну а про насос надо считать, еще как вариант(личный опыт) народ вместо конвекторов радиаторы понавтыкал, систему разбалансировал, естественно кол-во теплоносителя и скорости не хватает, следствие - холодно

ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение ТГВ »

От ввода до элеваторного узла 15 м (Труба 108). На этом участке стоят узлы учета, которые не сданы и не приняты, а стало быть отключены. На этом участке есть занижение диаметра до 57мм.

Элеваторный узел обычный. Диаметр труб 108. Задвижки до и после элеватора. Так же после элеватора коллектора на Т1 и Т2 Ду 219. С коллекторов 3 стояка ( на дом (с дома) Ду 89), офис и из офиса 25мм, мусорокамера Ду 25. На калорифер задвижки закрыты.

ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение ТГВ »

Конечно народ радиаторы навтыкал. ))))) Предписания выдавать? А с чем сравнивать? Проекта нет.
Еще забыл сказать, большие теплопотери через наружные стены.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

ТГВ писал(а):Повышающих нет. Давление на вводе 7 и 6,5
Извиняюсь и быть их там не должно у вас элеватор стоит :oops: . Можно заглушить, но соседние подъезды взвоют. Мы пытались калибровать, но это попасть нужно, слава богу такаких систем уже не делаем. :lol:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение ТГВ »

"Соседние подъезды взвоют" имеется ввиду стояки концевые? Подъезд в доме один.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

ТГВ писал(а):"Соседние подъезды взвоют" имеется ввиду стояки концевые? Подъезд в доме один.
"Свечка" одна ,рядом стоящих "банок" нет?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение ТГВ »

Есть. Как минимум еще одна свечка

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Re:

Сообщение stager »

Подъезд в доме один.[/quote]
Какой элеватор стоит? Последние с которыми сталкивался были с регулировкой сопла попробуйте так, если нет поставте калибровочную шайбу "блин" на подсоединение Т2 к элеватору (резину для фланцев с отверстием небольшим) Рассверлите сопло если не забыл там 8 на 10 мм,пусть поработает, а там методом тыка либо больше либо меньше отверстие в "блине" как подберёте замените рез.блин на что нибудь другое (металл и т.д) :)
Последний раз редактировалось stager 08 дек 2010, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

ТГВ писал(а):Есть. Как минимум еще одна свечка
И скорее на одной трубе сидите , вот они и взвоют,хотя не думаю что у них теплее чем у вас сейчас.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

ТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 12:04
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение ТГВ »

А если сопло вообще убрать,а перемычку если не глушить, то шайбу установить с дыркой в 8мм???
Вообще эта перемычка кроме охлаждения теплоносителя на гидравлику дома влияет?

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

[quote="ТГВ"]А если сопло вообще убрать,а перемычку если не глушить, то шайбу установить с дыркой в 8мм???

Вообщем делают и так Только отверстие в блине сделайте чуть побольше чтобы сапог был хотя бы тёплый тепловики тоже не пальцом деланные будут искать и найдут. Технично надо .Вообще у вас там кто за энто дело отвечает пусть занимется.Вообще эта перемычка кроме охлаждения теплоносителя на гидравлику дома влияет?[/quote] В теории за счёт разницы гидроста-го давления на выходе с диф-а и в камере всасывания и создаётся давление нужное для работы СО.На практике исполняли вышеперечисленное в том чиле и глушили но я повторяюсь взвоют. :D
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»