протекли пресфинтинги, как лечить?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: протекли пресфинтинги, как лечить?

euro_by » 16 мар 2011, 13:44

slava писал(а):Протекли пресс-финтинги Валтек, на четвертый сезон эксплуатации, в принудительной закрытой системе отопления на твердотопливном котле, с антифризом в системе,
У всех пресс-финтингов уплотнениями являются резиновые колца. Антифризы все на основе этиленгликоля, которвй постепенно кушает прокладки, уплотнения и всяку там хрень, в том числе из резины.
Пару фитингов потекло на 4-й сезон.
Вопрос: Когда потекут остальные? :bawling:
P S У фитингов с натяжным кольцом нет резиновых уплотнений, там труба плотно садиться на фитинг, а течет если тока не натянуть кольцо. :lol:

Re:

Мутный » 09 мар 2011, 23:03

Valeri52 писал(а):Вспомнил как много лет назад лечил фитингт Брал альбомный лист неск раз оборачивал ну и пресовал эл пресом
Ну он же не после антифриза был? Хорошо если не рассыпится при первой попытке

Re:

stager » 09 мар 2011, 20:58

Valeri52 писал(а):
Вопрос а как вы пресуете пресомм я пресую за 2 раза со смещением минимум в 90 градусов
Аналогично под стяжку :)

Valeri52 » 09 мар 2011, 20:54

Вспомнил как много лет назад лечил фитингт Брал альбомный лист неск раз оборачивал ну и пресовал эл пресом
Вопрос а как вы пресуете пресомм я пресую за 2 раза со смещением минимум в 90 градусов

Мутный » 09 мар 2011, 10:05

Я сталкивался с 10-летней СО измученной антифризом. Там фиттинги у металлопласта (уже не помню какой) рассыпались только тронь. Поэтому насчет дополнительного обжима в данном случае сомневаюсь. Да и к тому же Валтек, который и так то еле дышит :?

aspekt » 08 мар 2011, 22:21

Мы пресс фитинги лечили и довольно успешно
Наматывали пару витков вязальной проволоки на металлическое кольцо и повторно обжимали Электра пресом получалось даже очень успешно
У хенко есть специальные пресс фитинги для агрессивной среды с маслостойкими кольцами подходят для тосолов гюкоилов бытового газа и Т.Д.

Re:

slava » 08 мар 2011, 20:27

Valeri52 писал(а):Сам много лет работаю профи ин-том У меня на обьекте потёк соед пресс Хенко на воде вскрывали пол и я за свой счёт всё переделал спасло лишь то что полы не до конца закрыли а там плитка и эл тёпл пол (оборудование оригинальное ремс эл гидравлика И оригинал валтек) С тех пор работаю Рехау. Лечить принципиально не лечил только вырезал и через пресцанги (те что ключами крутятся) всё переделывал. Бывло и так что после нагрева они переставали течь
Вот наконец дельный совет, спасибо))))) Вопрос прессцанги длиннее их хватит, чтоб все трубы непеределывать? И какой фирмы лучше взять..... подтянуть через пару циклов это не проблема

Valeri52 » 08 мар 2011, 20:06

Сам много лет работаю профи ин-том У меня на обьекте потёк соед пресс Хенко на воде вскрывали пол и я за свой счёт всё переделал спасло лишь то что полы не до конца закрыли а там плитка и эл тёпл пол (оборудование оригинальное ремс эл гидравлика И оригинал валтек) С тех пор работаю Рехау. Лечить принципиально не лечил только вырезал и через пресцанги (те что ключами крутятся) всё переделывал. Бывло и так что после нагрева они переставали течь

Другой человек » 08 мар 2011, 16:11

Дак, здесь где то читал изменения к норм.документам, дескать пресс соединения отныне не рекомендуют муровать и закрывать конструкциями. Вообщем в памяти отложилось.

Да и сам уже 3 раза наблюдал на объектах , на бойлерах текло, на отоплении текло, на ХВС не видел еще. Видимо, надо подробнее вникать...дело то серьезное. Кроме шуток, ребят. :shock:

molotoboec » 08 мар 2011, 14:07

Ожидайте, Рехау на подходе. Сливки сняли уже. , поехали дальше. Причем, все в духе времени. Заявляют уже, что преса муровать НЕЛЬЗЯ! :twisted:
поподробнее, если можно.

Dim@
помоему гон.

Dim@ » 08 мар 2011, 13:50

:shock: чет на понял смысла?

Re:

Другой человек » 08 мар 2011, 12:03

Dim@ писал(а):
slava писал(а):что может выдержать такой жесткий режим
REHAU надо было ставить :cool:
Ожидайте, Рехау на подходе. Сливки сняли уже. , поехали дальше. Причем, все в духе времени. Заявляют уже, что преса муровать НЕЛЬЗЯ! :twisted:

Dim@ » 08 мар 2011, 11:45

трубы на отопление или красного или серебристого цвета у Rehau
если гильзы были латунные, главное что бы после распресовки на них трещин небыло - если нет, то ничего страшного - повторно ставить можно

Re: протекли пресфинтинги, как лечить?

slava » 08 мар 2011, 10:21

Ещё черные трубы бы подошли, бывают такие? Нормального качаства

Re:

slava » 08 мар 2011, 10:17

Dim@ писал(а):
slava писал(а):что может выдержать такой жесткий режим
REHAU надо было ставить :cool:

Да, к ним и присматриваюсь..... Под отопление трубы зеленного цвета? а фитинги кагого? у меня все трубы по верху цвет критичен. И ещё вопрос примерно насколько Rehau дороже Valtec?

шидол » 08 мар 2011, 08:58

Dim@
да шутю я шутю
А с другой стороны я знаю целую компанию дятлов,которые использовали сработанные гильзы повторно,че потом было :D

Dim@ » 08 мар 2011, 00:36

почему пиарщик? надвижную гильзу фиг сорвет давлением - соединенеи намертво происходит. бывали случаи когда перегретая вода шла, трубы висли как сосиски - но давление держали!

аристошка » 07 мар 2011, 20:30

Dim@ здесь REHAU не поможет :mrgreen:
ТТ котел да еще на антифризе
только медь на пайке или сталь

шидол » 07 мар 2011, 19:39

Dim@
:D пиарщик
монтажников трезвых надо было нанимать. Чаще всего проблема в том, что нарушена технология монтажа- или креново откалибровали трубу,или делали по холоду :cool:
Антифриз опять же :wink:

Dim@ » 07 мар 2011, 17:49

slava писал(а):что может выдержать такой жесткий режим
REHAU надо было ставить :cool:

Вернуться к началу