Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Дымоход

BAXI-Ural » 12 мар 2011, 13:34

Алексей Д писал(а):А если
У вас творческий зуд? :mrgreen: Есть же стандартные решения :cool: , - вот например http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 035710.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Прочие стандартные элементы http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... _stand.zip" onclick="window.open(this.href);return false;

Алексей Д » 12 мар 2011, 13:04

А если сделать полностью коаксиальной трубой с кровли но при этом останется зонт - он как то повлиять на работу котла?

BAXI-Ural » 12 мар 2011, 12:19

шидол писал(а):Не стоит забывать ,что там приточка организована с подогревом.
Если точнее, там воздушная шахта. Они её открывают в подвал (заодно и подвал вентилируется, вечная мерзлота, чтоб не вытаивала) и .... на чердак, а туда открыты вентстояки. Такая вот утилизация тепла вентвыбросов... :wink:
шидол писал(а):я смертников,монтирующих систему с прямым забором воздуха не видел.
я, к сожалению видел, и, к моему соожалению, на Бакси :evil:

Re:

шидол » 12 мар 2011, 12:08

BAXI-Ural писал(а):шидол
да уел ты меня, уел :roll:
Да ладно :D Я ж не со зла :D
А по поводу Якутска и -30 -50.Не стоит забывать ,что там приточка организована с подогревом. По крайней мере я смертников,монтирующих систему с прямым забором воздуха не видел. :D

BAXI-Ural » 12 мар 2011, 11:16

шидол писал(а):И что дает этот диапазон?
Ну с учетом того что Huba DB605 использует большинство европейских производителей, то, стало быть, минимальная температура приточки у них и есть эти -30. :roll:

BAXI-Ural » 12 мар 2011, 11:07

шидол
да уел ты меня, уел :roll:

шидол » 12 мар 2011, 11:02

И что дает этот диапазон? :? Похоже на тот анекдот: скажите ,на этом автобусе можно доехать до Барнаула?
Точно не знаю,но зато в нем есть телевизор :D

BAXI-Ural » 12 мар 2011, 10:51

1111 писал(а):Не рекомендую использовать схему с забором воздуха с улицы без коаксала.
При раздельном дымоходе (вверх) и воздуховоде (с фасада) зачастую забывают о паразитной тяге, и если не принимать специальных мер, то это может привести к аварии.
При эксплуатации в условия нашего мороза существуют две основные проблемы:
1) замерзание конденсата в пневмореле, с последующей блокировкой котла. В настоящее время найдено техническое решение данной проблемы и, мы надеемся, оно будет внедрено на конвейере. Это установка конденсатоотводчиков, организация встречного потока сухого воздуха в шланг (народный способ - воткнуть в шланг медицинскую иглу для инъекций возле пневмореле)
2) образование конденсата, инея на наружных нетеплоизолированных поверхностях котла и воздуховода. Соответственно решается утеплением на месте.

Re:

BAXI-Ural » 12 мар 2011, 10:25

1111 писал(а):Вопрос к представителю бакси.Какую температуру приточного воздуха на горения ваша компания рекомендует?
Как такового такого параметра не существует. Мне известен эксплуатационный паспортный диапазон пневмореле - -30... +110. Но приличное количество котлов установлено на поквартирном отоплении и в Якутске, где бывает и за -50...

1111 » 11 мар 2011, 21:19

Алексей Д
Не рекомендую использовать схему с забором воздуха с улицы без коаксала.При уличной температуре -30 у вас не то что конденсат образуется,а вентилятор льдом покроется ,а также есть угроза разморозки теплообменника,в случае аварийной остановки котла.Практически все производители заявляют ,что такая схема для России не подходит.

Re:

Алексей Д » 11 мар 2011, 20:50

Пятницa писал(а):
Алексей Д писал(а):Зонт уже стоит, они в прошлом году кровлю полностью поменяли, поэтому зонт стоит нормальный, только думаю утеплить его чтоб меньше конденсировало.
пенопластом попробуйте.. потом расскажете..
Насчет пенопласто не знаю, а вот негорючая теплоизоляция ROCKWOOL как раз подойдет, сам у себя так утеплял дымоход, проблем с конденсатом за 4 года пока не было см. фото

1111 » 11 мар 2011, 20:44

Вопрос к представителю бакси.Какую температуру приточного воздуха на горения ваша компания рекомендует?

Алексей Д » 10 мар 2011, 23:29

В смысле не зонт, а пространство между дымоходом катла и металло каркасом обшитым проф листом который на крыше.

Re:

Пятницa » 10 мар 2011, 20:10

Алексей Д писал(а):Зонт уже стоит, они в прошлом году кровлю полностью поменяли, поэтому зонт стоит нормальный, только думаю утеплить его чтоб меньше конденсировало.
пенопластом попробуйте.. потом расскажете..

BAXI-Ural » 10 мар 2011, 18:32

Алексей Д писал(а):зонт...... утеплить
:shock: :mrgreen: ....это как?

Алексей Д » 10 мар 2011, 15:49

Зонт уже стоит, они в прошлом году кровлю полностью поменяли, поэтому зонт стоит нормальный, только думаю утеплить его чтоб меньше конденсировало.

BAXI-Ural » 10 мар 2011, 13:48

Алексей Д писал(а):Вот схема по которой думаю решить данный вопрос
Если прежнему котлу хватало воздуха из помещения, то, поди, и этому хватит. Не заморачивайтесь с подачей воздуха снаружи (заодно и вытяжка ... через котел).
Зонт над трубой лучше не ставить, - обмерзать будет. Есть риск, что птица свалится, но на то и ревизия.

Code » 09 мар 2011, 23:31

Алексей Д писал(а):Вот схема
И прочистку никто не отменял.

RUZALIN » 09 мар 2011, 22:02

сразу на выходе из котла и ставиться конденсатоотводчик :)

Алексей Д » 09 мар 2011, 21:27

Вот схема по которой думаю решить данный вопрос, вот только в каком месте должен быть установлен конденсатоотводчик или в данном случаи он ненужен - подскажите??

Вернуться к началу