Какое давление в закрытой системе

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Какое давление в закрытой системе

Прохожий » 22 сен 2011, 20:56

Это типа сарказм.
Я на точность собственно и не претендовал. Только на правильность. Если по расчетам выйдет бак на 10,75 литров, то где вы его найдете интересно? :twisted:

tiptop » 21 сен 2011, 09:45

Igor Kuklin писал(а):Очень точный ответ :))))
Который ? :smirk:

"12 л пойдёт на 150" ?

Renegade » 31 авг 2011, 21:16

1.5

Re: Какое давление в закрытой системе

сергей-печа » 31 авг 2011, 21:03

а сколько в расширительном баке оставить давление

Re: какое давление в закрытой системе

сергей-печа » 30 авг 2011, 22:22

спасибо начем с 0,5

calmar » 30 авг 2011, 22:01

Сибирь и с 0,5 атм запускать можешь. По причине отсутствия мозгов. (У Сиберии) 12 литров - с головой.

Re: какое давление в закрытой системе

сергей-печа » 30 авг 2011, 21:55

котел вот такой _http://teplod.ru/index.php?m=3&item=1200 ,а трубы стальные,попробую с 1атм. запускать систему

Прохожий » 30 авг 2011, 09:38

tiptop писал(а):Это очень маленький объём!
Пойдет на 150 литров.

tiptop » 29 авг 2011, 22:53

Чтобы не пороть горячку, можно попробовать, конечно...
Исходное в баке сделать 1,5 (проверять-то его всё равно надо!!!).
И заполнить хол. водой тоже до 1,5.

гpязнуля » 29 авг 2011, 22:47

Типтоп, да не грузи парня, 1,5 и бак регулировать не надо, а в процессе эксплуатации все к единичке и устаканится.

Re: какое давление в закрытой системе

tiptop » 29 авг 2011, 22:42

сергей-печа писал(а):12Л

Это очень маленький объём! :shock:
А трубы в системе металлические?
Нужно исходное давление воздуха (вода слита из бака) понижать где-то до 1 атм, и заполнять систему тоже до 1 атм.

Это если у котла допускается давление до 3 атм.
Если допускается 6, то - другой разговор...

tiptop » 29 авг 2011, 22:33

сергей-печа писал(а):сколько при холодной воде ,примерно должно показывать атмосфер, 2атм. не многовато будет,в системе 150л. воды, дом одноэтажный
Какой объём расш. бака ?

гpязнуля » 29 авг 2011, 22:26

Две много, стартуй с 1,5.

Re: какое давление в закрытой системе

сергей-печа » 29 авг 2011, 20:47

поставили манометр в систему на обратке,хочу узнать сколько при холодной воде ,примерно должно показывать атмосфер, 2атм. не многовато будет,в системе 150л. воды, дом одноэтажный

tiptop » 29 авг 2011, 20:42

Хоть с напольным, хоть с потолочным...
Если мерять в самой нижней точке системы отопления, то минимум (когда ещё холодная вода) - высота системы отопления + 5 метров водяного столба.
Когда давление вырастет в ходе нагревания, то чем оно выше тем лучше (в пределах, допустимых для котла и остального).

Какое давление в закрытой системе

сергей-печа » 29 авг 2011, 20:29

подскажите мне пожалуйста ,какое постоянное давление должно быть,в закрытой системе отопления,с напольным расширителем

Вернуться к началу