Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемы с Viessmann Vitopend 100-W.

tiptop » 20 сен 2011, 16:49

cvkolodec писал(а):проработав часов от 7 до 10 стает в ошибку F3 - Горелка в состоянии неисправности-Сигнал пламени имеется уже при пуске горелки
Это происходит только днём ?
Может быть, у кого-то работает сварочный аппарат? :gun:

tiptop » 20 сен 2011, 15:56

cvkolodec писал(а):Проверить ионизационный электрод и соеденительные кабели
Может быть, где-то провод от иониз. электрода передавлен, иногда соединяется с корпусом ?

BAXI-Ural » 20 сен 2011, 13:43

tiptop писал(а):Как это ? "[*ЦЕНЗУРА*] есть, а слова нет" ?
Это на форум к проктологам... :mrgreen:

tiptop » 20 сен 2011, 13:12

BAXI-Ural писал(а):Нет таких словов в ПУЭ
Как это ? "[*ЦЕНЗУРА*] есть, а слова нет" ?

Тогда хоть напряжение померять... :~[

BAXI-Ural » 20 сен 2011, 12:55

cvkolodec писал(а):Как померять потенциал между землей и нулем?
Нет таких словов в ПУЭ - этой "библии для электриков". Почитайте эту увлекательную книгу, и тогда многие вопросы отпадут сами собой :!: :!: :D
Или чем обещать здесь "ящик пива", нанять профессионала, и не задавать глупых вопросов :evil:

cvkolodec » 20 сен 2011, 12:14

нет. Как померять потенциал между землей и нулем?

1111 » 17 сен 2011, 13:32

cvkolodec
Удалось решить проблему?

BAXI-Ural » 15 сен 2011, 16:49

1. Система электропитания и зануления ("заземления") должна быть C-S или S Изображение
2. Диэлектрическая вставка на газопроводе.
3. "Согласное" включение стабилизатора в розетку. Т.е.: "земля" - транзитом, "ноль" - к общей точке автотрансформатора, "фаза" - эээ.. :roll: к "входной фазе"
4. Котел включить в стабилизатор также "согласно"

1111 » 15 сен 2011, 16:31

Померте потенциал между землей и нулём.

Гость4 » 15 сен 2011, 15:44

На газовой трубе желательно диэлектрическую вставку, у нас был случай с Бакси, не работал,так как на г.трубе 17 вольт было.

cvkolodec » 15 сен 2011, 09:16

розетка заземлена. труба газовая идет только на котел, плиты нет.

Проблемы с Viessmann Vitopend 100-W.

cvkolodec » 15 сен 2011, 09:15

Добрый день. Имеются существенные проблемы с этим прекрасным котлом Viessmann Vitopend 100-W. Ситуация такова, повесил новый котел(не пользовался никогда ,тока купил), подвели газ,соеденили сгоны, соеденил газовый шланг с котлом, опрессовал его, подвел отопление.Далее включил, появился заводской код 002, не менял, далее котел заработал.Труба выведена на улицу через стену, труба отводов газов удлинена,чтобы он вдруг не засасывал выхлоп. Котел греет хорошо, вода циркулирует,но проработав часов от 7 до 10 стает в ошибку F3 - Горелка в состоянии неисправности-Сигнал пламени имеется уже при пуске горелки. Причины: Проверить ионизационный электрод и соеденительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель(описание из инструкции идущей с котлом). Котел подключен через стабилизатор напряжения штиль. Вызывал газовщика, давление газа номрмальное,посмотрел горелку сказал все в норме, я 3 потребитель от ГРП, то есть в начале трубе нахожусь.Что делать не пойму, заводской брак или еще что, то даже не знаю. Помогите если что (с меня ящик пива )