Котел Деу. Клиенту не нравится как зажигается...

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел Деу. Клиенту не нравится как зажигается...

Каргин » 14 дек 2011, 21:10

гpязнуля писал(а):Ну раз чистенько, мож тогда кривенько? Постучи по ней, или еще разок собери-разбери.
спасибо. Клиент пока успокоился... грит, пока работает, трогать не будем

vics » 14 дек 2011, 13:27

Каргин писал(а):а у него есть датчик загазованности?
оригинально отвечать вопросом на вопрос? Сам же писал, что вент включается только при ЗАКРЫТОЙ крышке...вот и посмотри что там есть и почему такое происходит. Ведь что то им управляет? и при чем тут подшипники, если вкл. выкл. с равными промежутками времени выполняет какая то автоматика?

После пуска котла с 4-5 раза, вент. работает как? присутствуют посторонние звуки?

гpязнуля » 14 дек 2011, 11:04

у тебя старье, щас дэу исправляется, их бойлеры (как говорит один наш общий знакомый) поприличней становятся.

Re:

slava7903 » 14 дек 2011, 09:50

гpязнуля писал(а):да какая разница, чинить одинфиг надо. Как вариант до замены вента, разобрать и почистить"жопку" вентилятора. Если лень можно просто звезданутЬ ручкой отвертки в зону счетчика хола.
Попробуй ка -почини такое чудо))).
Хотя машинки делали неплохие,раньше)))

гpязнуля » 14 дек 2011, 08:15

Ну раз чистенько, мож тогда кривенько? Постучи по ней, или еще разок собери-разбери.

Каргин » 13 дек 2011, 22:34

гpязнуля писал(а):Как вариант до замены вента, разобрать и почистить"жопку" вентилятора. Если лень можно просто звезданутЬ ручкой отвертки в зону счетчика хола.
при замене подшипников "жопка" вентилятора однозначно разбирается. там все чистенько...

Каргин » 13 дек 2011, 20:25

vics писал(а):так мож топка загазовывается, вот тебе и доп. продувка?
а у него есть датчик загазованности?

Каргин » 13 дек 2011, 20:24

slava7903 писал(а):Позвольте вопрос:клиент сам выбрал подобное или Вы ему посоветовали ? (всмысле-ДЭУ?)
я второй месяц работаю не то что на этом месте, а ваще в этой сфере. так что, однозначно не я :D

vics » 13 дек 2011, 11:31

Каргин писал(а):Все это происходит ТОЛЬКО при закрытой крышке. С открытой крышкой все происходит нормально, зажигается с первого раза без предварительных продувок
так мож топка загазовывается, вот тебе и доп. продувка?

гpязнуля » 13 дек 2011, 05:43

да какая разница, чинить одинфиг надо. Как вариант до замены вента, разобрать и почистить"жопку" вентилятора. Если лень можно просто звезданутЬ ручкой отвертки в зону счетчика хола.

slava7903 » 12 дек 2011, 23:33

Позвольте вопрос:клиент сам выбрал подобное или Вы ему посоветовали ? :?(всмысле-ДЭУ?)

Каргин » 12 дек 2011, 23:02

barsa писал(а):а чего он до 60 догоняет, а не на 50 останавливаентся? Я чего-то не догоняю..
логика работы у него такая... догоняет до "устан. температура"+10-12°С и выключается, а включается, когда температура теплоносителя опускается на 10-12°С ниже "устан.температуры"

Re: Котел Деу. Клиенту не нравится как зажигается...

barsa » 10 дек 2011, 01:13

а чего он до 60 догоняет, а не на 50 останавливаентся? Я чего-то не догоняю.. :D

Каргин » 05 дек 2011, 22:41

гpязнуля писал(а):Пульт с крутилками или кнопками?
с крутилками

гpязнуля » 05 дек 2011, 21:33

У тя наверно переходная модель. Пульт с крутилками или кнопками?

гpязнуля » 05 дек 2011, 21:29

Тогда, батенька, у вас ich, а не мsс. Венты менять низя, напряжение и ток разный. Видать щось кривовато в поменяном подшипнике.

Каргин » 05 дек 2011, 21:19

гpязнуля писал(а):На датчики не похоже, а вот вент может и не тот стоять, бывало торгаши меняли.
вертилятор родной вроде бы стоит: цирк.насос реверсивный, мотор вертилятора в закрытом корпусе, кондер на 2 мкФ. видел еще котлы Дэу с трехходовым клапаном, так там у вертиляторных моторов катушка снаружи и они без конденсатора. Кстати, можно ли вместо закрытого мотора поставить открытый?

Каргин » 05 дек 2011, 21:08

mihael18 писал(а):а датчики температурные как отрабатывают - все норм???
датчики нормально отрабатывают

гpязнуля » 05 дек 2011, 20:44

На датчики не похоже, а вот вент может и не тот стоять, бывало торгаши меняли.

mihael18 » 05 дек 2011, 20:34

а датчики температурные как отрабатывают - все норм???

Вернуться к началу