Котел Деу. Клиенту не нравится как зажигается...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

гpязнуля писал(а):Пульт с крутилками или кнопками?
с крутилками
С уважением, Александр.

Аватара пользователя
barsa
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июл 2009, 00:36
Репутация: 0

Re: Котел Деу. Клиенту не нравится как зажигается...

Сообщение barsa »

а чего он до 60 догоняет, а не на 50 останавливаентся? Я чего-то не догоняю.. :D

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

barsa писал(а):а чего он до 60 догоняет, а не на 50 останавливаентся? Я чего-то не догоняю..
логика работы у него такая... догоняет до "устан. температура"+10-12°С и выключается, а включается, когда температура теплоносителя опускается на 10-12°С ниже "устан.температуры"
С уважением, Александр.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Позвольте вопрос:клиент сам выбрал подобное или Вы ему посоветовали ? :?(всмысле-ДЭУ?)

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

да какая разница, чинить одинфиг надо. Как вариант до замены вента, разобрать и почистить"жопку" вентилятора. Если лень можно просто звезданутЬ ручкой отвертки в зону счетчика хола.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Сообщение vics »

Каргин писал(а):Все это происходит ТОЛЬКО при закрытой крышке. С открытой крышкой все происходит нормально, зажигается с первого раза без предварительных продувок
так мож топка загазовывается, вот тебе и доп. продувка?
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

slava7903 писал(а):Позвольте вопрос:клиент сам выбрал подобное или Вы ему посоветовали ? (всмысле-ДЭУ?)
я второй месяц работаю не то что на этом месте, а ваще в этой сфере. так что, однозначно не я :D
Последний раз редактировалось Каргин 13 дек 2011, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Александр.

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

vics писал(а):так мож топка загазовывается, вот тебе и доп. продувка?
а у него есть датчик загазованности?
С уважением, Александр.

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

гpязнуля писал(а):Как вариант до замены вента, разобрать и почистить"жопку" вентилятора. Если лень можно просто звезданутЬ ручкой отвертки в зону счетчика хола.
при замене подшипников "жопка" вентилятора однозначно разбирается. там все чистенько...
С уважением, Александр.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну раз чистенько, мож тогда кривенько? Постучи по ней, или еще разок собери-разбери.
Встретил дизайнера - убей сразу!

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение slava7903 »

гpязнуля писал(а):да какая разница, чинить одинфиг надо. Как вариант до замены вента, разобрать и почистить"жопку" вентилятора. Если лень можно просто звезданутЬ ручкой отвертки в зону счетчика хола.
Попробуй ка -почини такое чудо))).
Хотя машинки делали неплохие,раньше)))

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

у тебя старье, щас дэу исправляется, их бойлеры (как говорит один наш общий знакомый) поприличней становятся.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Сообщение vics »

Каргин писал(а):а у него есть датчик загазованности?
оригинально отвечать вопросом на вопрос? Сам же писал, что вент включается только при ЗАКРЫТОЙ крышке...вот и посмотри что там есть и почему такое происходит. Ведь что то им управляет? и при чем тут подшипники, если вкл. выкл. с равными промежутками времени выполняет какая то автоматика?

После пуска котла с 4-5 раза, вент. работает как? присутствуют посторонние звуки?
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

гpязнуля писал(а):Ну раз чистенько, мож тогда кривенько? Постучи по ней, или еще разок собери-разбери.
спасибо. Клиент пока успокоился... грит, пока работает, трогать не будем
С уважением, Александр.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»