Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Кислородное регулирование

Re:

Kokoshino » 15 мар 2012, 06:35

arslan писал(а):Вот Станиславский,вы ековит смотрели? на 10 странице в индикации влияния установки S 55(время задержки СО сенсора) и так же на этой странице сервисное сообщение:датчик СО
Да, точно на эковите есть датчик по СО и пишут что работает регулировка сжигания - вот только описания нет. Ладно, записываем в ряды продвинутых - молодец ушастый немец :mrgreen:

Re: Кислородное регулирование

arslan » 14 мар 2012, 19:57

Kokoshino писал(а):Вопрос к производителям настенников, конденсационников, напольников.
У кого есть и если есть то как реализован контроль (автоматикой котла) за оптимальным соотношением топливо-воздух.
на одном из форумов бионик говорит что на его горелках есть лямда зонд,давйте поинтересуемся у него :D

arslan » 14 мар 2012, 18:43

может конечно он ничего не регулирует,так для аварийной индикации

arslan » 14 мар 2012, 18:13

Вот Станиславский,вы ековит смотрели? на 10 странице в индикации влияния установки S 55(время задержки СО сенсора) и так же на этой странице сервисное сообщение:датчик СО

Re:

Kokoshino » 14 мар 2012, 13:10

arslan писал(а):я не знаю как ссылки вставлять.Посмотри на сайте вайланта.
Нету там никаких сенсоров... Только ручная регулировка при помощи газоанализатора (нписано что нужен только измеритель СО2)

arslan » 14 мар 2012, 12:51

я не знаю как ссылки вставлять.Посмотри на сайте вайланта.

Re:

Kokoshino » 14 мар 2012, 12:47

arslan писал(а):Да конечно домысел(досмыслил),а чем ещё можно регулировать ? воздушной заслонки нет,про сенсор в инструкци есть упоминания.
Дай сцылку на инструкцию - я поковыряюсь.

arslan » 14 мар 2012, 12:39

Да конечно домысел(досмыслил),а чем ещё можно регулировать ? воздушной заслонки нет,про сенсор в инструкци есть упоминания.

Re:

Kokoshino » 14 мар 2012, 11:40

arslan писал(а):Со -углекислый газ,между со и кислородом физическая зависимость.Я думаю,что автоматика при помоши сенсора отслеживает количество со и регулирует частотой врашения вентилятора.
Так СО или СО2? СО - угарный газ, и нет жесткой зависимости с кислородом. И вообще - это гдето описано (я про сенсор и частоту вращения) или это ваши домыслы?

arslan » 14 мар 2012, 11:35

Со -углекислый газ,между со и кислородом физическая зависимость.Я думаю,что автоматика при помоши сенсора отслеживает количество со и регулирует частотой врашения вентилятора.

Re:

Kokoshino » 14 мар 2012, 11:19

arslan писал(а):да к стати если верить технички вайланта то на эковите стоит СО-сенсор.
СО сенсор - это что? для каких целей и как работает?

arslan » 14 мар 2012, 11:01

да к стати если верить технички вайланта то на эковите стоит СО-сенсор.

arslan » 14 мар 2012, 10:59

Kokoshino
Спасибо всё понятно.

Re:

Kokoshino » 14 мар 2012, 10:52

arslan писал(а):Kokoshino
А лямбда по каким параметрам устанавливается автоматически?
На котлах WTC следующий алгоритм:
КОтел выходит на нагрузку примерно 50%, далее положение специального газового клапана (он регулируемый) фиксируется, а меняется подача воздуча (вентилятор с частотником) при этом замеряется занчение на специальном SCOT элеткроде и находится максимальный ток ионизации, это соответсвует стехиометрическому значению лямбды 1,0 и рассчитывается небольшой запас воздуха, чтобы был избыток кислорода. Лямбда при этом немного меняется, это значение ионизации запоминается и далее котел вентилятором поддерживает постоянное значение. Калибровка повторяется при отключении питания, первом включении, 100 часов работы, 500 пусков, принудительно. Есть возможность корректровки расчетного значения избытка кислорода (в двух диапазонах мощности) если требуется.

arslan » 14 мар 2012, 09:49

Kokoshino
А лямбда по каким параметрам устанавливается автоматически?

Re:

Kokoshino » 14 мар 2012, 09:34

BAXI-Ural писал(а):В Россию BAXI c "кислородным" регулированием пока не поставляются, не видно коммерческого смысла...
А так они есть - серия Luna Platinum...
Так, так - еще один производитель нашелся.

BAXI-Ural » 14 мар 2012, 09:32

В Россию BAXI c "кислородным" регулированием пока не поставляются, не видно коммерческого смысла...
А так они есть - серия Luna Platinum...

Kokoshino » 14 мар 2012, 08:54

Dim@ писал(а):Если котел настенник то его изначально проектировали как бюджетный вариант котельной
Не согласен. Настенник-напольник не важно, и там и там есть как бюджетные, так и топовые версии. А у Вайса принципиально бюджетных варинтов нет - все варианты отличаются только мощностью и функциями -выбирай любой не пролетишь.
Кислородное регулирование по системе SCOT (запатентованая система) применяют только 3 производителя Вайс, Фисман, и еще кто-то пока не выяснил - но все немцы, так что сокрее всего это Ушастый :mrgreen:
Dim@ писал(а):"Голубой Ангел"
Это немного про другое - здесь речи идет о выбросах NOx, тут действительно идет жесткая борьба, и например в ту же Швейцарию, если ты поставляешь горелку на дизеле - то это горелка только исполнения 3LN - самые жесткие требования по выбросам - у этой горекли на соляре выбросы как у других на газе.
В Новосиббе у нас на одном заводе такие поставили, т.к. завод в городе и их замучали сбороми за выбросы - они поменяли горелки на такие, а газа у них нету, вобщем не так дороги они как многие думают.
Кислородное регулирвание можно поставить почти на любую горелку примерно от 1 МВт (
это я про Вайс говорю - у других не встречал такого). Там стоит кислородный датчик, модуль и через менеджер горелка корректирует положение воздушной заслонки тем самым поддерживая заданное значение О2. ПРи этом не обязательно, что эта горкла имеет сертификат Голубого ангела, т.к. может работать вообще на нефти (какой там нахрен ангел).

Dim@ » 14 мар 2012, 08:00

Мое мнение по поводу регулирования:
Если котел настенник то его изначально проектировали как бюджетный вариант котельной, тогда если в него закладывать сложную систему регулирования и контроля его цена будет огромная. Второй момент это целесобразность этой функции в атмосферных котлах, котел удорожает - конкурентноспособность падает, тем более экологических нормативов у нас в государстве нету никаких.
Насколько я слышал подобные навороты присутствуют в наддувных горелках имеющих наивысший экологический сертификат "Голубой Ангел" - у многих производителей они есть в ассортименте, но в Россию данные горелки не возят из-за их высокой цены.

Re:

Kokoshino » 14 мар 2012, 07:45

АРТЁМ. писал(а):Ну если в инжекторные девятки кислородный датчик ставят так почему в котёл нельзя поставить.
Там совсем другой датчик, другие температуры, другие допуски... Это достаточно дорогая технология, на горелках большой мощности есть возможность установки зонда О2 и кислородного модуля, но стоимость всего этого фарша добавляет еще 3-5 килоевро к стоимости горелки. Правда там точность регулирвоания другая, поскольку каждые 0,1% на мощности например 15 МВт - это кругленькая сумма в год. И окупаемость этоо оборудвоания пару лет даже при нашей стоимости газа.

Вернуться к началу