Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Отопления

ivanich » 24 окт 2012, 18:37

Сбрось вначале подачу,потом обратку и заметь разницу(время сброса подачи и обратки),если обратка сошла быстро ,смотри с первых этажей,желательно делать это 2 и сразу например на 2и 3 этаже,потом 4и 5и т.д.

Re:

treny1 » 24 окт 2012, 18:28

ivanich писал(а):Отключить стояк, слить стояк подачи и обратки.У жильцов ведь всеравно нет тепла по этому стояку и поквартирный обход, при включенном,или отключенном стояке обратки,это уж как вам удобно.Установить виновника ,или причину неисправности будет я так думаю ЛЕГКО.
Да вот думаю сбросить стояк полностью подачу и обрату.подать воду через обратку при закрытой подаче. Идти по квартирно начиная с верхнего этажа проверяя давления в отп. приборах

ivanich » 24 окт 2012, 10:37

Отключить стояк, слить стояк подачи и обратки.У жильцов ведь всеравно нет тепла по этому стояку и поквартирный обход, при включенном,или отключенном стояке обратки,это уж как вам удобно.Установить виновника ,или причину неисправности будет я так думаю ЛЕГКО.

Re: Отопления

treny1 » 24 окт 2012, 09:48

ivanich писал(а):Не раз сталкивался с такой проблемой и реал её так:замена вентиля на кран шаровый(вентиль со временем забивается и уменьшается проход), пробковый кран на балансировочный.Запускать надо через обратку,а не подачу. Причины же могут быть такими:нет бойпаса(перемычки).Такое часто сейчас происходит при замене приборов и горе спецы не ставят бойпас,ведясь на просьбу заказчиков,или подключают ТП ,чего тоже низя.
Стояки все замурованы и также перемычки(бойпасы) видны только что термогаловки да вентиля на радиаторы. Заменил краны шаровые на стояке,думал в них причина.перепускаю стояк через обратку церкуляции нет.перепускаю через подачу церкуляция есть.такое впечетления что где то стоит обратный клапан.да унас жители дома через чур персопездовые.сомастоятельно могут врезатся в стояк отопления или добавить радиаторы. я уже голову сломал.что делать кто его знает!

treny1 » 24 окт 2012, 09:37

:crying:

Отопления

ivanich » 13 окт 2012, 08:15

Не раз сталкивался с такой проблемой и реал её так:замена вентиля на кран шаровый(вентиль со временем забивается и уменьшается проход), пробковый кран на балансировочный.Запускать надо через обратку,а не подачу. Причины же могут быть такими:нет бойпаса(перемычки).Такое часто сейчас происходит при замене приборов и горе спецы не ставят бойпас,ведясь на просьбу заказчиков,или подключают ТП ,чего тоже низя.

Re:

treny1 » 13 окт 2012, 05:42

Dim@ писал(а):скорее всего необходимо отбалансировать стояки или что то с насосом.
балансировочные вентиля стоят? раньше работало или нет? стояк наиболее удаленный от подачи? насос в ИТП меняли?
стоят простые краны подача чугунный веньтель на обратка пробковый.насос в ИТП не меняли

Re:

treny1 » 13 окт 2012, 05:38

calmar писал(а):мож хто ТП притулил ?
все стояки работают в норме .только один не хочет работать

treny1 » 13 окт 2012, 05:35

такая проблема началась с января этого года до этого работало всё хорошо.я подазреваю на чугунный вентель подачи, может петак отвалился и залепает в нём.ну опять же не было бы давления в стояке.тут я прочетал что может у жильцов стоять трёх ходовый кран на приборе.не правельная регулеровка его может тормазить стояк.одно плохо что стояки в мурованы в стену и не провереш температуру обратки и и подачи в квартире.явно там перемудрили.на стояк этот много по навесили приборов.ну тем немение работал он.работ по стаяку не проводилось и не добавлялись приборы.стояк не отдалённый от ИТП он находется рядом

calmar » 13 окт 2012, 00:22

мож хто ТП притулил ?

Dim@ » 12 окт 2012, 22:53

скорее всего необходимо отбалансировать стояки или что то с насосом.
балансировочные вентиля стоят? раньше работало или нет? стояк наиболее удаленный от подачи? насос в ИТП меняли?

Отопления

treny1 » 12 окт 2012, 19:24

цокальный дом 9 этажей.система отопления двух трубная нижней разводки .Один из стояков не работает,не могу запустить.перепускаю стояк в подвале через подачу (через сбросник)при закрытой обратки стояка ,проганяю его до тех пор пока не пошла тёплая вода. закрываю сбросник открываю обратку .Ну всё, стояк ожил отопительные приборы нагрелись.ну счастья длится всего пару часов,всё остыло приборы и стояк.наченаю заного эту процедуру .стояк завоздушен

Вернуться к началу