Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: подключение двухконтурного

МИХа » 25 янв 2013, 09:20

для 24 кВт нужна труба по гидравлическим характеристикам соотв. 28 меди при скорости теплоносителя ~0.75м/с

ivanich » 24 янв 2013, 09:57

oleg.dmitrievic писал(а):это вывод из котла. кусочки трубы такие с резьбой
Концы с резьбой,а кусочки:колбаски,хлебушка и пр. :mrgreen:Кусочек трубы с резьбой-бочёнок. :D

Re: подключение двухконтурного

Pomor » 24 янв 2013, 09:13

vniklon писал(а):Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26). :?:
Вообще то есть такое понятие, гидравлика. Теплообменник котла, есть местное фиксированное г.сопротивление, учтенное насосом котла. Далее после него идет система отопления. Задача которой доставить теплоноситель до приборов отопление. Вот там чем меньше диаметр трубы и больше длина, тем выше г.сопротивление. Сделав после котла трубы маленького диаметра, можете добиться того что теплоноситель будет доходить только до первого радиатора, дальше не пойдет. Или пойдет столько мало теплоносителя, что он как маломощный грузовик, в гору не пойдет. И от.приборы просто не прогреются.

Re:

brazilets » 18 янв 2013, 15:29

oleg.dmitrievic писал(а):одно дело пол метра 18й в теплообменнике, а другое 290 метров тойже 18й в магистрали, с уголками, тройниками и муфтами.
Согласен: есть местное сопротивление, а есть линейное сопротивление. Всё зависит от протяженности трубопроводов, количества и объема потребителей, их группировки. Есть же понятие "зажатая" система, т.е. та, в которой диаметры занижены, скорость носителя завышена. Вопрос неоднозначный и требует расчета, если речь не идет о 3-х комнатном домике.

Re: подключение двухконтурного

vniklon » 13 янв 2013, 10:45

скорость в котле определяет цирк.насос ,а увеличение диаментра системы снижает ее

Re: подключение двухконтурного

igor1307 » 12 янв 2013, 18:02

vniklon писал(а):Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26). :?:
В котле всегда диаметр должен быть меньше. чем у подводящего трубопровода, тогда внутри котла скорость будет повыше, что хорошо для передачи тепла от горелки к теплоносителю, кроме того снижается вероятность остановки котла по перегреву

Re: подключение двухконтурного

ARGUS » 12 янв 2013, 17:41

vniklon писал(а):нет смысла использовать трубу большего диаметра, чем подводка у котла. Давай-те опредилимся что такое подводка к котлу ? Это пол метра трубы между стеной и котлом или между котлом и первыми тройниками и еще Ду 20(3/4) в металопластике это 20 или 25-26 ? :?:
это диаметр штатного выхода из котла

oleg.dmitrievic » 12 янв 2013, 17:19

это вывод из котла. кусочки трубы такие с резьбой.

Re: подключение двухконтурного

vniklon » 12 янв 2013, 16:55

нет смысла использовать трубу большего диаметра, чем подводка у котла. Давай-те опредилимся что такое подводка к котлу ? Это пол метра трубы между стеной и котлом или между котлом и первыми тройниками и еще Ду 20(3/4) в металопластике это 20 или 25-26 ? :?:

Re: Re:

oleg.dmitrievic » 12 янв 2013, 15:22

ARGUS писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):во! идеально верно мне кажется :)
так как речь о гидравлике то нас интересуют внутренние диаметры (их я и имел ввиду). подбор внешних зависит от других задач.
то то что ты это имел в виду я не сомневаюсь, я в сомнениях насчет того что имел ввиду тот кто вопрос задал.

Re:

ARGUS » 12 янв 2013, 15:08

oleg.dmitrievic писал(а):так он трубу не на подводке померил, а на радиаторе.
и нет смысла внутренний диаметр делать больше. а вот насчет внешнего яб поспорил с тобой, Но ты потом опять долго вспоминать этот спор будешь :)
не, ну у большого наружнего диаметра котнечно есть приемущества, при чем если не устроит, можно заузить внешний диаметр наждачкой :-P

Re:

ARGUS » 12 янв 2013, 15:07

oleg.dmitrievic писал(а):во! идеально верно мне кажется :)
так как речь о гидравлике то нас интересуют внутренние диаметры (их я и имел ввиду). подбор внешних зависит от других задач.

oleg.dmitrievic » 12 янв 2013, 14:50

во! идеально верно мне кажется :)

Re: подключение двухконтурного

Другой человек » 12 янв 2013, 14:11

ARGUS писал(а):
vniklon писал(а):Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26). :?:
нет смысла использовать трубу большего диаметра, чем подводка у котла.
Если точнее, то нужно оперировать понятием ДУ. Какое у котла , такое и у труб. При одном и том же ДУ наружний диаметр у разных типов труб будет разным.

oleg.dmitrievic » 12 янв 2013, 13:31

так он трубу не на подводке померил, а на радиаторе.
и нет смысла внутренний диаметр делать больше. а вот насчет внешнего яб поспорил с тобой, Но ты потом опять долго вспоминать этот спор будешь :)

Re: подключение двухконтурного

ARGUS » 12 янв 2013, 13:27

vniklon писал(а):Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26). :?:
нет смысла использовать трубу большего диаметра, чем подводка у котла.

oleg.dmitrievic » 12 янв 2013, 13:26

одно дело пол метра 18й в теплообменнике, а другое 290 метров тойже 18й в магистрали, с уголками, тройниками и муфтами.

подключение двухконтурного

vniklon » 12 янв 2013, 11:48

Навесной котел 24 кВт двухконтурный,первичный теплообменник выполнен из 18 трубы .Подскажите систему в чем смысл подключать трубой большего диаметра ( типа медью 22 или МП 25-26). :?: