Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Тероморегуляторы на радиаторы в Квартирах

oleg.dmitrievic » 16 июн 2013, 18:24

Я непойму вы здесь гость, или всеже свой?

Inchin » 16 июн 2013, 15:24

oleg.dmitrievic
Тыкать - так же непристойно, как харкать во все углы семечки в маршрутке и в гостях.

oleg.dmitrievic » 16 июн 2013, 14:11

Inchin то что ты умеешь рисовать в 3d это действительно круто, я например не умею, а былобы очень хорошо еслиб умел, но вот пробелов в знаниях у тебя много, и у меня они есть и у других, но что касаемо меня, то я стремлюсь их восполнить, разбираюсь в любом моменте, узнаю почему так а не эдак, а вы?
Я не пойму зачем тут мужиков за идиотов держать?
Нетбы открыл тему по моделированию, более чем уверен она пользовалась спросом у нас, многиебы подчерпнули оттуда много нового и полезного, ставилибы вам плюсики, говорили искреннее спасибо, разобрались бы с вами по тому, что и как там правильнее размещать, и вы бы сами поняли что делаете не так и в чем ошибки и сталибы настоящим мастером своего дела.

Inchin » 16 июн 2013, 11:27

водолейЕкб В игноре! Свободны!

водолейЕкб » 15 июн 2013, 19:08

Да я понял уже что в игноре, только зачем ты мне это пишешь 3 раз? Сам себя уговариваешь? Я тебе написал конкретно в чем ты не прав в этой теме. Что ты сделал в ответ? Извинился перед Дмитричем за свой бред? Нет, ты удалил фотографию из своей фотогалереи и тупо переводишь тему на правописание. Ты типичный форумный троль, и теперь это ты у меня в игноре. Но! Я не забуду тебя минусить за каждое твое бредовое сообщение, что бы люди понимали что к твоим советам нельзя относиться серьезно.

Re:

Inchin » 15 июн 2013, 18:46

водолейЕкб писал(а):Дмитрич, его явно покусал Катаев. Смотри у него даже карма стала стремиться к Катаевской. inchin у тебя у самого выложена фотография с радиатором сделаным так как предлагает Олег. Так чему ты его учишь в таком случае? Лови ка еще 3 минуса дорогой.
В игноре! ;) Можете и дальше играть в песочнице в свои минусики. :) И ВАШЕ хамское тыканье характеризует Вас как нельзя более красноречиво и с отрицательной стороны. :lol: Еще для начала, не помешало бы Вам поучить правила языка Русов. А то безграмотность прямо глаз режет. :lol:

Если у человека с речью все порядке, и с правописанием, то у него и образ мыслей, и логика в порядке. Когда же человек двух слов связать не может, в голове у него такой же бардак.

водолейЕкб » 15 июн 2013, 05:09

Дмитрич, его явно покусал Катаев. Смотри у него даже карма стала стремиться к Катаевской. inchin у тебя у самого выложена фотография с радиатором сделаным так как предлагает Олег. Так чему ты его учишь в таком случае? Лови ка еще 3 минуса дорогой.

Inchin » 15 июн 2013, 00:31

К Олегу Дмитриевичу.
Можете продолжать, делая для себя, шурупы молотком забивать. Вот только другим советовать не нужно. :-)

oleg.dmitrievic » 14 июн 2013, 21:56

Вас катаев некусал?
oleg.dmitrievic писал(а):балансировочным вентилем действительно можно радиатор перекрывать, но если заранее известно что система труднобалансируема, а снимать радиатор придется, и довольно скоро, то всежтаки лучше дабавить еще и отсечной кран.
Вам некажется что я предлагаю добавить кран, а не заменить им балансировочный вентиль?

Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Inchin писал(а):Даже нет смысла перечислять Ваши ляпы. Вы все равно отказываетесь "от своего парного".
может пересилите нежелание?

Re:

Inchin » 14 июн 2013, 21:31

oleg.dmitrievic писал(а):вы совершенно не правы. человеку необходимо предусмотреть возможность прочистки клапана, которым вы кстати и предлагаете закрывать проток для снятия радиатора, так что советую подумать и сознаться в том что фихню написали. и кстати балансировочным вентилем действительно можно радиатор перекрывать, но если заранее известно что система труднобалансируема, а снимать радиатор придется, и довольно скоро, то всежтаки лучше дабавить еще и отсечной кран.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
что до американок, то я писал про панельники с нижними подключениями. если с боковым, то американки лишние действительно не нужны, хватит по одной со стороны радиатора.
Краны ВЫ советовали использовать. Повторяю, что это неумность и ретроградство. Любому сантехнику известно, что очень быстро "сдыхают" краны в неполностью открытом положении. Вы же похоже, слышите об этом в первый раз.

Своим недопониманем в теории и практике, Вы вредите людям. Советую не использовать демогию, "сохраняя хорошую мину при плохой игре". В вышепроцитированных Ваших рассуждениях отсутствует логика, ибо противоречите сами себе в каждом мыслеобразе. Собрали в одну кучу мух и котлеты. Истинный прием демагога, чтобы скрыть свои ошибки перейти в агрессивное наступление исказив напрочь тему диалога. С демагогом вести полемику считаю беСсмысленным.

Даже нет смысла перечислять Ваши ляпы. Вы все равно отказываетесь "от своего парного".

oleg.dmitrievic » 14 июн 2013, 07:44

вы совершенно не правы. человеку необходимо предусмотреть возможность прочистки клапана, которым вы кстати и предлагаете закрывать проток для снятия радиатора, так что советую подумать и сознаться в том что фихню написали. и кстати балансировочным вентилем действительно можно радиатор перекрывать, но если заранее известно что система труднобалансируема, а снимать радиатор придется, и довольно скоро, то всежтаки лучше дабавить еще и отсечной кран.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
что до американок, то я писал про панельники с нижними подключениями. если с боковым, то американки лишние действительно не нужны, хватит по одной со стороны радиатора.

Re:

Inchin » 13 июн 2013, 23:14

oleg.dmitrievic писал(а):Перед радиатором ставят краны отсечные, после них американки. закрывай их, и хоть радиатор весь снимай и тряси его сколь угодно. (клапан этот стоит в радиаторе, либо между радиатором и краном.)
Если речь про двухтрубку, то:
На входе (подаче) в радиатор ставят термоклапан, имеющий уже в своем составе американку, и могущий работать как отсечной. На выходе (обратке) ставят запорно-балансировочный клапан, также имеющий в своем составе американку. Замечу, что клапаны, а не краны. Шаровые же краны также выпускаются уже с американками. Но использовать их сейчас, при обилии правильной фурнитуры - дурной тон, безграмотность и ретроградство. Я еще могу понять, что двадцать лет назад люди были вынуждены балансировать двухтрубные системы с помощью кранов из-за отсутствия нормальной арматуры, но и сейчас их продолжать использовать также умно, как снимать штаны через голову. Да и дохнут краны быстро, когда находятся в полуоткрытом состоянии.

Для однотрубных же и гравитационных (ЕЦ) систем также сейчас имеется обилие специальной арматуры с хорошими KVS.

Так что использование сейчас на входе и выходе из радиаторов кранов, да еще и с отдельными американками большой нонсенс, который, к тому же бьет заказчика по карману глупым выбрасыванием денег на ветер (точнее безграмотность проектировщиков и монтажников бьет заказчика по карману). Потому, что описанные мной выше клапаны чаще всего стоят дешевле кранов.

Re:

ArtemStroev » 02 июн 2013, 13:47

oleg.dmitrievic писал(а):Перед радиатором ставят краны отсечные, после них американки. закрывай их, и хоть радиатор весь снимай и тряси его сколь угодно. (клапан этот стоит в радиаторе, либо между радиатором и краном.)
Эвона как! Теперь понятно!!!
Благодарю Вас!!! :D

oleg.dmitrievic » 02 июн 2013, 13:39

Перед радиатором ставят краны отсечные, после них американки. закрывай их, и хоть радиатор весь снимай и тряси его сколь угодно. (клапан этот стоит в радиаторе, либо между радиатором и краном.)

Re:

ArtemStroev » 02 июн 2013, 13:16

oleg.dmitrievic писал(а):Зачем перекрывать стояки, если можно перекрыть прибор?
Ну, так же, прибор будет забит. Соответственно, полагаю, не будет способен перекрывать теплоноситель в радиатор.

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Re: Re:
ArtemStroev писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):Зачем перекрывать стояки, если можно перекрыть прибор?
Ну, так же, прибор будет забит. Соответственно, полагаю, не будет способен перекрывать теплоноситель в радиатор.
С тем, чтобы произвести ремонт засорившегося клапана.

oleg.dmitrievic » 02 июн 2013, 12:56

Зачем перекрывать стояки, если можно перекрыть прибор?

Re:

ArtemStroev » 02 июн 2013, 12:16

cineman писал(а):
ArtemStroev писал(а):Так, что-ли?
Так. Только опыта прочистки клапанов из коммунального отопления у меня нет. Не приходилось чистить.Тем более, в .......................................................... в термостатическом клапане.


:roll: А стоит ли тогда не специалисту рисковать с этими девайсами? Не безопаснее ли установить ручные вентили(без всяких клапанов, имеющих способность залипать) и не находиться в режиме тревожного ожидания залипания,засора прибора? Опять же, придется перекрывать стояки, менять термоклапаны и т.д.
Чем дальше в лес,тем больше дров..... :?:

ivanich » 02 июн 2013, 05:59

ivanich писал(а):Ставил много разных,но не встречал ,чтобы выходили из строя.Не припомню такого.
Именно в квартирах.Чаще всего комап.

cineman » 02 июн 2013, 05:27

ArtemStroev писал(а):Так, что-ли?
Так. Только опыта прочистки клапанов из коммунального отопления у меня нет. Не приходилось чистить.Тем более, в Вашем случае нужен клапан с широким проходом, т.к. имеет место однотрубка. Засорение такого клапана имеет малую вероятность. Для очистки сам клапан просто выворачивается из тела вентиля. Усилие для выкручивания клапана нужно прилагать к большему из шестигранников.
Более реальная проблема термоклапанов - залипание в закрытом состоянии. Тому причина в утрате штоком клапана былой чистоты поверхности. Шершавая поверхность штока застревает в сальнике. В каких то клапанах Овентроп имеется керамическое кольцо, что колеблется в потоке и чистит поверхность штока от отложений. Сам не видел, привожу с чужих слов. По своему опыту могу сказать, что клапаны Герц страдают залипанием даже в автономной системе отопления с чистым носителем. Лечится залипание с помощью миниатюрных острых бокорезов, которыми удаётся вернуть клапан в открытое положение, уцепившись за кончик штока. Причина долгого нахождения клапана в закрытом положении может быть в неправильной настройке системы, когда теплоотдача радиатора при открытом клапане значительно превышает теплопотери комнаты. Лечится такое в городской сети установкой балансировочного вентиля обратного потока. В других переводах может называться "обратный клапан радиатора". Этот клапан вносит дополнительное постоянное сопротивление для потока носителя, чем ограничивает его расход и возвращает термостатический вентиль из полностью закрытого в рабочее "полуоткрытое" и подвижное состояние. Так же оно способствует уменьшению кавитационного шума в термостатическом клапане.

xpurp » 02 июн 2013, 05:08

квартирами не занимаюсь, но логически назревает следующая схема:
шаровый кран-грязевик-термоголовка. грязевик чистить раз в сезон и проблем с забитием клапана термоголовки быть не должно.